Всем привет. По критикуйте схему. 10A - Освещение (две комнаты и кухня с коридором) 16А - Розетки, плюс Холодильник, стиралка и кондей каждый из приборов на отдельной линии.

Конкретней меня интересует.

  1. Выдержит ли УЗО в случае аварийной ситуации.
  2. Имеет ли смысл перекинуть один из автоматов под соседнее УЗО чтоб было под каждым по 5 шт.
  3. Наткнулся на такую вещь как "Стабилизатор напряжения" имеет ли смысл его ставить с Московской квартире? И можно по подробней о данном устройстве.
  4. Ввод в квартиру Счётчик и все автоматы находятся в одном щите в квартире, стоит счётчик Меркурий 200,02 как известно он не особо смотрится в щите для автоматов (Надо резать) пластик щита, возможно посоветуете счётчик по форме напоминающий автомат (Однофазный много тарифный). Желательно в ценовом диапазоне как "Меркурий". Один из основных моментов: Щит уже собран и установлен т.е. все переделки могут быть только в рамках вмонтированного ящика. Заранее спасибо за ответы.
0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

19.05.2015 в 01:22:50

  1. Выдержит - у вас на вводе автомат 25А
  2. Особого смысла нет.
  3. Стабилизатор это тема для загорода, где напряжение нестабильно (низкое). В городе смысла нет.
  4. Нева 124, Энергомера CE102M-R5 и пр.

Запихните все линии под УЗО - лишним не будет.

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

19.05.2015 в 01:22:56

Bad_Block написал : Выдержит ли УЗО в случае аварийной ситуации.

Выдержит, все норм.

Bad_Block написал : Имеет ли смысл перекинуть один из автоматов под соседнее УЗО чтоб было под каждым по 5 шт.

Нет четких стандартов, как больше нравится.

Bad_Block написал : Наткнулся на такую вещь как "Стабилизатор напряжения" имеет ли смысл его ставить в Московской квартире?

имхо лишнее. Но если сети старые тогда УЗМ.

Bad_Block написал : Ввод в квартиру Счётчик и все автоматы находятся в одном щите в квартире, стоит счётчик Меркурий 200,02

НЕВА МТ 123 (124) - это подешевле. АВВ FBU 11205-108 - это подороже. Последний еще и компактней по ширине.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

19.05.2015 в 01:28:18

  1. да
  2. нет, зависит от логики, но не суммарного тока, по желанию - да
  3. 99% нет, 1% да - подробнее есть инет
  4. АББ, Нева
0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

19.05.2015 в 10:12:16

Bad_Block написал :

  1. Имеет ли смысл перекинуть один из автоматов под соседнее УЗО чтоб было под каждым по 5 шт.

Лучше добавить еще одно УЗО и подключить под него и свет, получится 4+4+5

Bad_Block написал : возможно посоветуете счётчик по форме напоминающий автомат (Однофазный много тарифный). Желательно в ценовом диапазоне как "Меркурий".

Энергомера СЕ102

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2015 в 10:18:27

Bad_Block написал : Щит уже собран и установлен т.е. все переделки могут быть только в рамках вмонтированного ящика. Заранее спасибо за ответы.

Ну давайте уж тогда сразу фото того что получилось.

А то я не понимаю: вы спрашиваете про выбор счетчика ,про УЗО... и при этом говорите что уже все вмуровано и собрано...???

ЗЫ! Я бы линии света тоже под УЗО спрятал . Хотя бы под имеющиеся два раскидать без добавления третьего.

0
Аватар пользователя
Bad_Block

Местный

Регистрация: 21.06.2010

Москва

Сообщений: 104

19.05.2015 в 12:11:18

Большое спасибо. Возникло ещё пару вопросов т.к. щит хочу пере собрать чисто из эстетических побуждений (пережил ремонт и все автоматы в го**не) ну и возможно улучщить в плане безопаснсти схему, так вот:

  1. Если заменить УЗО с 40А на 32А (30mA)? Я правильно понимаю, что ничего не измениться т.к. по каждой линии защита на 16А и Ввод 25А ?
  2. УЗО в данной схеме защищает от удара током 30mA, достаточная ли чувствительность (т.к. нет земли пробой на корпус техники узнаю только коснувшийся, поэтому хотелось бы обезопасится.) Возможно вопрос звучит не корректно но я уже запутался в их (УЗО) параметрах.
  3. По счётчикам если я правильно понял: FBU 11205-108 - 2 тарифа (программа залита) FBU 11206-108 - 4 тарифа (Нужна настройка) НЕВА МТ 123 - 4 тарифа (Нужна настройка) НЕВА МТ 124 - 4 Тарифа(Нужна настройка) На форуме читал что на ABB скидывается время если нет питания более 48 часов (Например уехал в отпуск отключил все сеть, вернулся и вызывай электрика чтоб тот время выставил на счётчике) Прав ли я, или время можно выставить самому? Может у кого-то уже есть опыт эксплуатации какого-нибудь из перечисленных счётчиков?

Фото щита пришлю вечером, я хочу вытащить всё что в нём есть Счётчик автоматы. Так сказать выкинуть и поставить всё новое включая внутренности шкафа (куплю точно такой же Щит).

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

19.05.2015 в 12:33:09

  1. Да. Ничего не изменится.

  2. Хватит. 10 ма сейчас очень дорогие.

  3. Не знаю.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2015 в 13:20:56

Bad_Block написал :

  1. Если заменить УЗО с 40А на 32А (30mA)? Я правильно понимаю, что ничего не измениться т.к. по каждой линии защита на 16А и Ввод 25А ?

Не изменится. Только вот у брендов УЗО номиналом 32А нет. 25, 40, 63...

Bad_Block написал :

  1. УЗО в данной схеме защищает от удара током 30mA, достаточная ли чувствительность (т.к. нет земли пробой на корпус техники узнаю только коснувшийся, поэтому хотелось бы обезопасится.) Возможно вопрос звучит не корректно но я уже запутался в их (УЗО) параметрах.

УЗО номиналом 30мА срабатывает не от тока именно в 30мА, а меньше. А ток до 30мА не должен приводить к летальному исходу (кроме уникальных единичных экзотических случаев).

0
Аватар пользователя
Bad_Block

Местный

Регистрация: 21.06.2010

Москва

Сообщений: 104

19.05.2015 в 13:40:40

По "Автоматам" всё понял большое спасибо за ответы. Осталось решить с счётчиком. Что брать? На сайте ABB по каталогу не могу разобраться, может знает кто-то Московский или вообще русские контакты (Сервисный центр или что-то подобное) кому можно задать этот вопрос.

0
Аватар пользователя
Shelest

Местный

Регистрация: 22.01.2013

Воронеж

Сообщений: 74

19.05.2015 в 14:05:25

Bad_Block, 777-222-0 телефон общий. Можете спросить продакт-инженера по модульным устройствам, например, Зотову Наталью.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

19.05.2015 в 14:14:17

Bad_Block написал : На форуме читал что на ABB скидывается время если нет питания более 48 часов (Например уехал в отпуск отключил все сеть, вернулся и вызывай электрика чтоб тот время выставил на счётчике) Прав ли я, или время можно выставить самому? Может у кого-то уже есть опыт эксплуатации какого-нибудь из перечисленных счётчиков?

Уверен что нет. В любых электронных счетчиках есть энергонезависимая память, по-простому батарейка и при отключении от сети 220/380 Вольт, счетчик сохраняет все настройки и параметры, если батарейка есть и она исправна.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

19.05.2015 в 14:16:19

Bad_Block написал : На сайте ABB по каталогу не могу разобраться, может знает кто-то Московский или вообще русские контакты (Сервисный центр или что-то подобное) кому можно задать этот вопрос.

Оставьте эти счетчики, цена нереальная, а смысла нет. Берите из доступных, Энергомера,Нева,Меркурий, которые в любое время можно перепрограммировать ,а с АББ будут проблемы,т.к. редкие в быту.

0
Аватар пользователя
Bad_Block

Местный

Регистрация: 21.06.2010

Москва

Сообщений: 104

19.05.2015 в 14:23:25

Можно ещё вопрос по поводу УЗО, на форуме увидел много споров по поводу какое УЗО лучше тип "А" или "AC" но всё сопровождается очень углублённой информация можно попросить объяснить их отличия для простого потребителя (По Электротехнике в колледже заслуженная 2 была)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2015 в 14:42:29

Bad_Block написал : Можно ещё вопрос по поводу УЗО, на форуме увидел много споров по поводу какое УЗО лучше тип "А" или "AC" но всё сопровождается очень углублённой информация можно попросить объяснить их отличия для простого потребителя (По Электротехнике в колледже заслуженная 2 была)

В двух простых словах:

  • в теории возможно такое повреждение какого-либо бытового прибора, что вас будет долбить не чистым синусоидальным током, а каким-нибудь выпрямленным. В такой ситуации УЗО типа А - должно отработать и спасти вам жизнь, а УЗО типа АС честно промолчит.

Только вот все разборки по поводу вероятности возникновения такой ситуации так ничем и не заканчиваются.

Краткое резюме: "АС" - необходимо и вроде как вполне достаточно но для себя любимого, все-таки только брендовая электромеханика типа "А"

ЗЫ! если дорого - сокращайте количество, но не экономьте на качестве.