19.05.2015 в 00:48:15

Всем привет. По критикуйте схему. 10A - Освещение (две комнаты и кухня с коридором) 16А - Розетки, плюс Холодильник, стиралка и кондей каждый из приборов на отдельной линии.

Конкретней меня интересует.

  1. Выдержит ли УЗО в случае аварийной ситуации.
  2. Имеет ли смысл перекинуть один из автоматов под соседнее УЗО чтоб было под каждым по 5 шт.
  3. Наткнулся на такую вещь как "Стабилизатор напряжения" имеет ли смысл его ставить с Московской квартире? И можно по подробней о данном устройстве.
  4. Ввод в квартиру Счётчик и все автоматы находятся в одном щите в квартире, стоит счётчик Меркурий 200,02 как известно он не особо смотрится в щите для автоматов (Надо резать) пластик щита, возможно посоветуете счётчик по форме напоминающий автомат (Однофазный много тарифный). Желательно в ценовом диапазоне как "Меркурий". Один из основных моментов: Щит уже собран и установлен т.е. все переделки могут быть только в рамках вмонтированного ящика. Заранее спасибо за ответы.
0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

19.05.2015 в 01:22:50

  1. Выдержит - у вас на вводе автомат 25А
  2. Особого смысла нет.
  3. Стабилизатор это тема для загорода, где напряжение нестабильно (низкое). В городе смысла нет.
  4. Нева 124, Энергомера CE102M-R5 и пр.

Запихните все линии под УЗО - лишним не будет.

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

19.05.2015 в 01:22:56

Bad_Block написал : Выдержит ли УЗО в случае аварийной ситуации.

Выдержит, все норм.

Bad_Block написал : Имеет ли смысл перекинуть один из автоматов под соседнее УЗО чтоб было под каждым по 5 шт.

Нет четких стандартов, как больше нравится.

Bad_Block написал : Наткнулся на такую вещь как "Стабилизатор напряжения" имеет ли смысл его ставить в Московской квартире?

имхо лишнее. Но если сети старые тогда УЗМ.

Bad_Block написал : Ввод в квартиру Счётчик и все автоматы находятся в одном щите в квартире, стоит счётчик Меркурий 200,02

НЕВА МТ 123 (124) - это подешевле. АВВ FBU 11205-108 - это подороже. Последний еще и компактней по ширине.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116635

19.05.2015 в 01:28:18

  1. да
  2. нет, зависит от логики, но не суммарного тока, по желанию - да
  3. 99% нет, 1% да - подробнее есть инет
  4. АББ, Нева
0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

19.05.2015 в 10:12:16

Bad_Block написал :

  1. Имеет ли смысл перекинуть один из автоматов под соседнее УЗО чтоб было под каждым по 5 шт.

Лучше добавить еще одно УЗО и подключить под него и свет, получится 4+4+5

Bad_Block написал : возможно посоветуете счётчик по форме напоминающий автомат (Однофазный много тарифный). Желательно в ценовом диапазоне как "Меркурий".

Энергомера СЕ102

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2015 в 10:18:27

Bad_Block написал : Щит уже собран и установлен т.е. все переделки могут быть только в рамках вмонтированного ящика. Заранее спасибо за ответы.

Ну давайте уж тогда сразу фото того что получилось.

А то я не понимаю: вы спрашиваете про выбор счетчика ,про УЗО... и при этом говорите что уже все вмуровано и собрано...???

ЗЫ! Я бы линии света тоже под УЗО спрятал . Хотя бы под имеющиеся два раскидать без добавления третьего.

0
Bad_Block
Bad_Block
Местный

Регистрация: 21.06.2010

Москва

Сообщений: 104

19.05.2015 в 12:11:18

Большое спасибо. Возникло ещё пару вопросов т.к. щит хочу пере собрать чисто из эстетических побуждений (пережил ремонт и все автоматы в го**не) ну и возможно улучщить в плане безопаснсти схему, так вот:

  1. Если заменить УЗО с 40А на 32А (30mA)? Я правильно понимаю, что ничего не измениться т.к. по каждой линии защита на 16А и Ввод 25А ?
  2. УЗО в данной схеме защищает от удара током 30mA, достаточная ли чувствительность (т.к. нет земли пробой на корпус техники узнаю только коснувшийся, поэтому хотелось бы обезопасится.) Возможно вопрос звучит не корректно но я уже запутался в их (УЗО) параметрах.
  3. По счётчикам если я правильно понял: FBU 11205-108 - 2 тарифа (программа залита) FBU 11206-108 - 4 тарифа (Нужна настройка) НЕВА МТ 123 - 4 тарифа (Нужна настройка) НЕВА МТ 124 - 4 Тарифа(Нужна настройка) На форуме читал что на ABB скидывается время если нет питания более 48 часов (Например уехал в отпуск отключил все сеть, вернулся и вызывай электрика чтоб тот время выставил на счётчике) Прав ли я, или время можно выставить самому? Может у кого-то уже есть опыт эксплуатации какого-нибудь из перечисленных счётчиков?

Фото щита пришлю вечером, я хочу вытащить всё что в нём есть Счётчик автоматы. Так сказать выкинуть и поставить всё новое включая внутренности шкафа (куплю точно такой же Щит).

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

19.05.2015 в 12:33:09

  1. Да. Ничего не изменится.

  2. Хватит. 10 ма сейчас очень дорогие.

  3. Не знаю.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2015 в 13:20:56

Bad_Block написал :

  1. Если заменить УЗО с 40А на 32А (30mA)? Я правильно понимаю, что ничего не измениться т.к. по каждой линии защита на 16А и Ввод 25А ?

Не изменится. Только вот у брендов УЗО номиналом 32А нет. 25, 40, 63...

Bad_Block написал :

  1. УЗО в данной схеме защищает от удара током 30mA, достаточная ли чувствительность (т.к. нет земли пробой на корпус техники узнаю только коснувшийся, поэтому хотелось бы обезопасится.) Возможно вопрос звучит не корректно но я уже запутался в их (УЗО) параметрах.

УЗО номиналом 30мА срабатывает не от тока именно в 30мА, а меньше. А ток до 30мА не должен приводить к летальному исходу (кроме уникальных единичных экзотических случаев).

0
Bad_Block
Bad_Block
Местный

Регистрация: 21.06.2010

Москва

Сообщений: 104

19.05.2015 в 13:40:40

По "Автоматам" всё понял большое спасибо за ответы. Осталось решить с счётчиком. Что брать? На сайте ABB по каталогу не могу разобраться, может знает кто-то Московский или вообще русские контакты (Сервисный центр или что-то подобное) кому можно задать этот вопрос.

0
Shelest
Shelest
Новичок

Регистрация: 22.01.2013

Воронеж

Сообщений: 74

19.05.2015 в 14:05:25

Bad_Block, 777-222-0 телефон общий. Можете спросить продакт-инженера по модульным устройствам, например, Зотову Наталью.

0