19.05.2015 в 00:48:15
Всем привет. По критикуйте схему. 10A - Освещение (две комнаты и кухня с коридором) 16А - Розетки, плюс Холодильник, стиралка и кондей каждый из приборов на отдельной линии.
Конкретней меня интересует.
19.05.2015 в 01:22:50
Запихните все линии под УЗО - лишним не будет.
19.05.2015 в 01:22:56
Bad_Block написал : Выдержит ли УЗО в случае аварийной ситуации.
Выдержит, все норм.
Bad_Block написал : Имеет ли смысл перекинуть один из автоматов под соседнее УЗО чтоб было под каждым по 5 шт.
Нет четких стандартов, как больше нравится.
Bad_Block написал : Наткнулся на такую вещь как "Стабилизатор напряжения" имеет ли смысл его ставить в Московской квартире?
имхо лишнее. Но если сети старые тогда УЗМ.
Bad_Block написал : Ввод в квартиру Счётчик и все автоматы находятся в одном щите в квартире, стоит счётчик Меркурий 200,02
НЕВА МТ 123 (124) - это подешевле. АВВ FBU 11205-108 - это подороже. Последний еще и компактней по ширине.
19.05.2015 в 01:28:18
19.05.2015 в 10:12:16
Bad_Block написал :
- Имеет ли смысл перекинуть один из автоматов под соседнее УЗО чтоб было под каждым по 5 шт.
Лучше добавить еще одно УЗО и подключить под него и свет, получится 4+4+5
Bad_Block написал : возможно посоветуете счётчик по форме напоминающий автомат (Однофазный много тарифный). Желательно в ценовом диапазоне как "Меркурий".
Энергомера СЕ102
19.05.2015 в 10:18:27
Bad_Block написал : Щит уже собран и установлен т.е. все переделки могут быть только в рамках вмонтированного ящика. Заранее спасибо за ответы.
Ну давайте уж тогда сразу фото того что получилось.
А то я не понимаю: вы спрашиваете про выбор счетчика ,про УЗО... и при этом говорите что уже все вмуровано и собрано...???
ЗЫ! Я бы линии света тоже под УЗО спрятал . Хотя бы под имеющиеся два раскидать без добавления третьего.
19.05.2015 в 12:11:18
Большое спасибо. Возникло ещё пару вопросов т.к. щит хочу пере собрать чисто из эстетических побуждений (пережил ремонт и все автоматы в го**не) ну и возможно улучщить в плане безопаснсти схему, так вот:
Фото щита пришлю вечером, я хочу вытащить всё что в нём есть Счётчик автоматы. Так сказать выкинуть и поставить всё новое включая внутренности шкафа (куплю точно такой же Щит).
19.05.2015 в 12:33:09
Да. Ничего не изменится.
Хватит. 10 ма сейчас очень дорогие.
Не знаю.
19.05.2015 в 13:20:56
Bad_Block написал :
- Если заменить УЗО с 40А на 32А (30mA)? Я правильно понимаю, что ничего не измениться т.к. по каждой линии защита на 16А и Ввод 25А ?
Не изменится. Только вот у брендов УЗО номиналом 32А нет. 25, 40, 63...
Bad_Block написал :
- УЗО в данной схеме защищает от удара током 30mA, достаточная ли чувствительность (т.к. нет земли пробой на корпус техники узнаю только коснувшийся, поэтому хотелось бы обезопасится.) Возможно вопрос звучит не корректно но я уже запутался в их (УЗО) параметрах.
УЗО номиналом 30мА срабатывает не от тока именно в 30мА, а меньше. А ток до 30мА не должен приводить к летальному исходу (кроме уникальных единичных экзотических случаев).
19.05.2015 в 13:40:40
По "Автоматам" всё понял большое спасибо за ответы. Осталось решить с счётчиком. Что брать? На сайте ABB по каталогу не могу разобраться, может знает кто-то Московский или вообще русские контакты (Сервисный центр или что-то подобное) кому можно задать этот вопрос.
19.05.2015 в 14:05:25
Bad_Block, 777-222-0 телефон общий. Можете спросить продакт-инженера по модульным устройствам, например, Зотову Наталью.