Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

19.05.2015 в 22:56:28

Вопрос к профессиональным электрикам.

Есть садоводство, где стоит старый трансформатор в просторной бутке. Высоковольтка (6 кВ) отключается большим рубильником, установленным на ближайшем высоковольтном столбе. Председатель СНТ решила в этом году привести в порядок ТП и установить там современное оборудование и разводку. Организация, которая всё это делало, хочет так же установить высоковольтный выключатель непосредственно на ТП (т.е. это будет уже второй высоковольтный выключатель), с управлением из самой ТП. Но набежали какие-то особо рьяные члены правления СНТ и начали возмущаться, что дескать это всё лишнее "30 лет без этого жили и еще 30 проживем. нечего народное бабло разбазаривать".

Вопрос. Действительно ли есть какие-то нормы-правила, регламентирующие установку высоковольтного выключателя на ТП или хватит и выключателя на столбе? Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

19.05.2015 в 23:02:34

Roz написал : установить высоковольтный выключатель непосредственно на ТП

Выключатель на 6(10) кВ есть на подстанции в любом случае.

Roz написал : что дескать это всё лишнее "30 лет без этого жили и еще 30 проживем. нечего народное бабло разбазаривать".

Достаточно предохранителей на 6(10) кВ и разъединитель.

Наверно на 95% КТП, ТП в промышленности, установлены предохранители+разъединители.
Имхо,выключатель в ТП на 6кВ для СНТ - это перебор или банальный развод.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.05.2015 в 23:21:14

Просто так выключатели на ТП не ставят. Они нужны например для дистанционного управления, для автоматического переключения фидеров и т.п

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.05.2015 в 23:26:03

Roz написал : Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.

А что Вы там забыли, возле выключателя? Даже в ботах и в перчатках?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.05.2015 в 23:30:24

Roz написал : Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.

Его и без дождя не следует трогать

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116551

19.05.2015 в 23:41:05

Roz написал : Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.

Вам и любому из садоводов там в принципе делать нечего и даже подходить не стоит.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

19.05.2015 в 23:54:04

ksiman написал : .... Просто так выключатели на ТП не ставят. Они нужны например для дистанционного управления, для автоматического переключения фидеров и т.п ...

Не обязательно для дистанционного управления. Все зависит от конструкции подстанции в СНТ.
Может быть комплектация с выключателем нагрузки, может быть ВН и разъединитель, может быть предохранители и разъединитель и т.д. И все это правильно.

Но забываете и низкую сторону. если стоит рубильник и предохранители, то на низкой стороне обязательно должны быть коммутационные аппараты для того чтобы была возможность для снятия нагрузки, т.к. по высокой стороне не допускается коммутация нагрузки предохранителем или рубильником.
Если на высокой стороне стоит ВН то на низкой достаточно предохранителей, т.к. ВН для того и предназначен чтобы была возможность отключения транса под нагрузкой. Но в этом случае на высокой стороне должен быть и рубильник для "создания видимого разрыва при проведении работ ...."

Так что, проще смотреть все в комплексе. Да и готовых "начинок" для ТП вполне хватает.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116551

20.05.2015 в 00:06:02

Roz написал : второй высоковольтный выключатель), с управлением из самой ТП.

интересно, что будет внутри ТП, если его выключить под нагрузкой?

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.05.2015 в 00:37:50

Бадабум.

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

20.05.2015 в 01:26:22

Roz написал : выключателя на столбе? Лично я бы, в дождь, трогать выключатель на столбе не стал бы.

Вообще то работы в дождь и при явном приближении осадков, гроз на ОРУ запрещены. Это тоже является преимуществом установки ячейки внутрь.

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

20.05.2015 в 01:33:41

Вообщем нашёл старые картинки ТП.

Тут виден столб за ТП, на котором собственно, наверху и стоит "выключатель", а ручка внизу столба. Как я понял, новый "выключатель" планируется ставить на крышу ТП (наверно где три коричневых изолятора), а "ручку" вывести за дверью с надписью РУ-10кв.

Собственно за дверью находится это

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.