Для увеличения мощности линии в доброй старой Англии раньше практиковалась закольцовка, т.е. подача питания с двух сторон (оба конца линии в один автомат и суммарное сечение - 2,5+2,5=5 кв. мм) и увеличение номинала автомата. Но соединения должны быть надёжными и сделать такое без разрыва провода шлейфом - это трудоёмкое и нудное занятие.
Автомат 20А был бы хорош при условии, что нагрузка фиксированная и стационарная. Например, два стационарных прибора 2000Вт + 2000Вт. Хороший кабель выдержит и автомат В20 такую линию будет защищать фактически только от КЗ и защищать лучше чем С16, т.к. уставка электромагнита В20 меньше чем С16.
Впрочем, всё вышенаписанное исключительно из соображений экономии места, а по возможности всё-таки лучше традиционный вариант - линия 2,5 кв. мм и защита автоматом 16А.
Есть ещё такая экзотика - автоматы GE ElfaPlus Unibis - две линии (каждая со своей защитой) в одном модуле (1Р+1Р). Размер щита уменьшается в два раза. Только где такое продают и по какой цене и продают ли вообще, я не знаю.