17.06.2015 в 18:24:47
День добрый. Собираюсь подключать свой дачный участок к электросетям. Выделено 15кВт. Сетевики настаивают на установке в ВРУ автомата на 25А, типа это ограничит превышение 15кВт. Где то читал, что автоматом не ограничивают выделенную мощность(да найти не могу). Подскажите плиз, на что мне сослаться при разговоре с ними, и как послать их с требованием установки автомата не более 25А? Хотелось бы автомат на 63А.
17.06.2015 в 18:55:25
Хотелось бы автомат на 63А.
Не надо ограничивать свои желания! Требуйте с них хотя бы 1 килоампер.
По теме 3 * 220 * 25 = 16500
17.06.2015 в 18:56:07
Никак. Они правы. Вы можете только попросить изменить ТУ на одну фазу. Получите 50А.
17.06.2015 в 18:58:36
Rumato написал : Вы можете только попросить изменить ТУ на одну фазу.
Их и так три, куда уж больше. В ТУ у меня про автомат вообще ни слова.
17.06.2015 в 19:00:08
Не написали какой ввод будет - 3-х фазный или 1-о фазный.
По умолчанию получается что 3-х фазный ввод. Чем Вам не нравится что ограничивают автоматом на 25А ??? Как вариант, посмотрите на такую
Единственный плюс в них вижу в том что они не сразу отключаются при превышении ном.тока, а с выдержкой времени. И оно же восстанавливает ввод. С автоматом такой номер не пройдет ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.06.2015 в 19:00:56
1 больше чем 3??? Смиритесь, Вы их не победите.
17.06.2015 в 19:05:00
Ким написал : Чем Вам не нравится что ограничивают автоматом на 25А ???
Опасаюсь что не хватит мне. Яж от этого щита буду дом запитывать, баню, гараж и.т.д.
Ким написал : Как вариант, посмотрите на такую игрушку Не именно ее, таких устройств сейчас хватает и применяют их.
У нас такие ставить вряд ли будут.
17.06.2015 в 19:07:56
У нас по умолчанию при выданных 15кВт ставят 32А. Везде. Даже если матрица не стоит.
17.06.2015 в 19:11:21
Minivan написал : Опасаюсь что не хватит мне.
Ну так пусть сначала не хватит, а потом Вы уже начнете паниковать. Обычно всем хватает.
17.06.2015 в 19:15:57
Johnny написал : Ну так пусть сначала не хватит, а потом Вы уже начнете паниковать.
Мне потом с ними опять бодаться нет желания. Я и так всю зиму с ними воевал за ТУ, добился что ВРУ будет у меня на участке а не на их столбе.
17.06.2015 в 19:34:05
Вопрос, ведь нет нормативных актов и закона, что при 15кВт нужно ставить вводной автомат на 25А. Даже на квартиру и то больше ставят. Как быть?
17.06.2015 в 20:04:23
Minivan написал : Вопрос, ведь нет нормативных актов и закона, что при 15кВт нужно ставить вводной автомат на 25А. Даже на квартиру и то больше ставят. Как быть?
Имеете право потребовать законный, специально обученный ограничитель мощности вместо автомата. Главный выигрыш - автоматическое обратное включение через некоторое время после срабатывания.
Имеете право купить дополнительную мощность. Вроде бы примерно 15 тысяч рублей за киловатт сейчас.
На городскую квартиру ставят больше при условии наличия мощности на подстанции. В старом фонде, при старых подстанциях в домах с газом после реконструкции дома даётся обычно 5 киловатт (1 фаза 25 ампер) вместо 3 киловатт до реконструкции. Ввод 4 мм2 меди.
17.06.2015 в 20:05:35
Вопрос, ведь нет нормативных актов и закона, что при 15кВт нужно ставить вводной автомат на 25А.
Во всем виноваты тупые математики. :mad: 15000 ватт / 3 фазы = 5000 ватт 5000 ватт / 220 вольт = 22,727 ампер чисто активной нагрузки.
Даже на квартиру и то больше ставят. Как быть?
В квартире при однофазном вводе ставят 63 А. 220 вольт * 63 ампера = 13860 ВА
17.06.2015 в 20:22:06
Minivan написал : Доп.мощность мне не нужна. 15 кВт мне вполне хватит
Значит 25 ампер на каждой из фаз вас должны устроить. Самое главное - балансировать нагрузку по фазам, так чтобы не перегружать ни одну из них. Самое неправильное и характерное (увы!) - понавешать всю нагрузку дома на одну фазу, всю нагрузку бани (а там вдруг каменка и водогрей) на другую, гараж на третью. При таком подходе разумеется перегрузить одну из фаз очень просто.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.