AleksX
AleksX
Новичок

Регистрация: 21.06.2015

Москва

Сообщений: 6

21.06.2015 в 01:40:02

Приветствую всех! Делаю электрику дома и появился такой вопрос: как подключить ИБП (питание и выход) в щитке. ИБП APC Smart 2200, вот такой: http://www.nix.ru/autocatalog/apc/UPS-2200VA-Smart-APC-SUA2200I-USB_36459.html Причем получается так что питание от ИБП поступает в щиток и далее расходится по потребителям (комп, NAS, роутер, радиотелефон и т.д... техника короче). Подключаю ИБП к щиту двумя кабелями с разъемами (IEC320, вроде) Вопрос, собственно не в проводах, а в автоматике для всего этого. Хотелось бы сделать 1 Возможность полного отключения и снятия самого ИБП без перерыва питания нагрузок (ну если перерыв питания только на время переключения контактов переключателя) 2 Возможность сделать группу нагрузок, которую можно выборочно питать как от ИБП, так и напрямую от сети (переключатель в щите)

Мне щит видется как автомат питания ИБП, затем, после ИБП, УЗО (надо ли?, тут тоже вопрос будет), затем переключатель(и) (и автоматы) отходящих линий.

Теперь вопросы

  • Заземление: оно вроде одно и то же на входе и выходе ИБП, только в щите уже это два разных провода. Как лучше сделать? Соединить PE входа и выхода в щите на общей шине PE или подключить вход ИБП к земле, выходную землю никуда не подключать а оставить висеть в воздухе, и землю отходящих линий взять с общей шины?
  • Необходимо ли УЗО на выходе ИБП? Ведь может быть что сетевого напряжения нет, а есть только напряжение на выходе ИБП, как защититься от поражения током?
  • Как переключать нагрузки на выходе между сетью и ИБП? Какой переключатель подойдет (на дин рейку)?
0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

21.06.2015 в 09:20:49

Сложного ничего нет чтобы сделать схему для переключения питания.

Самый главный вопрос не в этом. А в том что, насколько слышал, параллелить вход и выход ИБП нельзя. Точнее, есть модели которые позволяют это делать. Так и с Вашим ИБП. Возможно что без перерыва питания не получиться сделать переключение.

Все остальные Ваши пожелания вполне реально сделать или на реверсивных контакторах или на
кулачковых переключателях.
По последнему варианту надо знать какова нагрузка на каждом ответвлении, чтобы понять с какими контактами выбирать переключатель.

Автоматы и рубильники - это уже мелочи. В схему вставляются без проблем

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.06.2015 в 10:36:56

Я Ким'а дополню. Я делаю так:

  1. Так как УПС мелкий - то нам контакторы и реверсивные рубильники нафиг не сдались, и мы можем ичпользовать мелкий переключатель на DIN-рейку. У ABB это 2CCA703031R0001 E214-25-202 Переключатель модульный на DIN-рейку I-0-II (2 контакта 25 А).
  2. Но чтобы переключатель защитить от лишней нагрузки - я перед ним ставлю автомат на 20А.
  3. На питание УПСа я ставлю ещё один автомат для того, чтобы можно было UPS отрубить из щитка.
  4. А после UPS я ставлю автоматы как обычно.

Выглядит это всё так:

Тогда если мы вырубим автомат питания УПСа и переключимся на байпас - УПС можно отрубать и выносить куда угодно.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

21.06.2015 в 10:50:42

Cs-Cs написал : .... вырубим автомат питания УПСа и переключимся на байпас ....

Вот и подтверждение что без перерыва питания может ничего не получиться.

Cs-Cs написал : ..... Переключатель модульный на DIN-рейку I-0-II ..... На питание УПСа .... ещё один автомат ....., чтобы можно было UPS отрубить из щитка. ......

Такой вариант более компактен и, скорее всего, и по финансам приемлем ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.06.2015 в 10:53:32

Ким, Ой! А кто-то хотел без перерыва? ;) Нет уж - такого не выйдет в домашнем варианте. Даже в стойках и то UPSы на обслуживание вырубают. Или у серваков по два блока питания %)

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

21.06.2015 в 11:08:46

Cs-Cs написал : А кто-то хотел без перерыва?

Читаем оригинал п.1:

AleksX написал : 1 Возможность полного отключения и снятия самого ИБП без перерыва питания нагрузок (ну если перерыв питания только на время переключения контактов переключателя)

Уточнял все это по "старой памяти". Когда-то эксплуатировал УГП. И всегда переводили нагрузку с ввода на ввод без перерыва питания, т.к. 1А (если не ошибаюсь) категория потребителя.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.06.2015 в 11:46:27

Ага, ну так он написал что если на время переключений контактов переключателя - это можно. А если совсем-совсем - то стопудово ставить АВР. А до АВР коммутировать переключателем ИБП =)

0
AleksX
AleksX
Новичок

Регистрация: 21.06.2015

Москва

Сообщений: 6

21.06.2015 в 13:45:21

Вроде картина начала проясняться, но только насчет переключателей. По 1 - под словом "без перерыва питания нагрузок" я понимал "без перерыва питания нагрузок на время полного отключения (снял и увез ;) ) ИБП", естественно кратковременный перерыв на переключение контактов переключателя не страшен (не думаю что это по времени намного больше чем время переключения контактов реле, стоящих в ИБП) Остались вопросы:

  • что и как сделать с землями входного и выходного кабеля ИБП (см. первое сообщение темы)?
  • нужно ли УЗО после ИБП?
0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.06.2015 в 13:50:31

Ой. Отвечаю:

  1. Земли объединить. Всё равно один хрен они на корпусе одинаковые. UPS сам по себе PE ниоткуда не сделает. У него просто PE входа и выхода на корпус и посажены.
  2. Вот я фиг знает. Я ставлю, если это требуется. У меня в тех картинках были только ПЛК, Охранка и серваки, на которые дифзащиту можно и не ставить.
0
Викторыч
Викторыч
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

22.06.2015 в 11:44:41

AleksX написал :

  • нужно ли УЗО после ИБП?

Какая разница откуда током шваркнет, от сети или от ИБП :confused:?

0
AleksX
AleksX
Новичок

Регистрация: 21.06.2015

Москва

Сообщений: 6

22.06.2015 в 19:00:56

Викторыч написал : Какая разница откуда током шваркнет, от сети или от ИБП :confused:?

Очень большая. В сети ноль заземлен, а вот ИБП, насколько я помню, при работе от батареи заземленных полюсов питания не имеет. Так что наличие и работа УЗО после ИБП (при его работе от батареи естественно) это очень интересный вопрос. Жду обсуждения.