Аватар пользователя
Fouk

Местный

Регистрация: 22.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

22.06.2015 в 14:26:42

Уважаемые мастера. Собираю электрику для новостройки для себя. Перешерстил форум, много чего прочел и понял.
Собрал структурную схемку будущего щитка. Прошу оценить правильность схемы, выбора номиналов АВ, УЗО и пр. Буду благодарен любому совету.

В этажном щите есть только АВ, планирую докупить и поставить противопожарное УЗО 100-300 мА.

0
Аватар пользователя
ilyarepin

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

22.06.2015 в 14:43:45

УЗМ можно 1 поставить вместо 2ух, и в этажном щите сначала АВ поставить, а потом УЗО

0

Электрик в Екатеринбурге

Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

22.06.2015 в 15:02:35

Не бывает УЗО 63А 10мА (приличных). Максимум 25А. Свет балкона на одну линию с розетками балкона кабелем 2,5мм2. Маловато линий в кухню. У Вас получились все потребители на одной линии вместе с духовкой, а они все хорошо кушают... надо бы добавить линий. Вам счётчик в квартире очень нужен? Может его лучше на площадку выселить?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20641

22.06.2015 в 15:14:28

pic_Nick написал : Маловато линий в кухню. У Вас получились все потребители на одной линии вместе с духовкой

Вообще-то они на одной линии с холодильником, если мне не изменяют глаза. А с духовкой - вытяжка и посудомойка, что вполне разумно.

0
Аватар пользователя
Fouk

Местный

Регистрация: 22.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

22.06.2015 в 15:28:36

ilyarepin написал : УЗМ можно 1 поставить вместо 2ух, и в этажном щите сначала АВ поставить, а потом УЗО

Два поставил только по причине, что компрессорная техника не любит быстрого старта, при перепаде напряжения. Чтоб задержать пуск на 5-7 минут.

pic_Nick написал : Не бывает УЗО 63А 10мА (приличных). Максимум 25А. Свет балкона на одну линию с розетками балкона кабелем 2,5мм2. Маловато линий в кухню. У Вас получились все потребители на одной линии вместе с духовкой, а они все хорошо кушают... надо бы добавить линий. Вам счётчик в квартире очень нужен? Может его лучше на площадку выселить?

Свет кину на розетки, спс. Сэкономлю немного )) Разве мало линий?

  1. 3х6 - варочная панель
  2. 3х2,5 - холодильник + розетки фартука
  3. 3х2,5 - Вытяжка+Посудомойка+Духовка

Мне казалось нагрузка достаточно распределена.

Счетчик может и стоит вынести, да неохото, шоб там кто то в нем ковырялся без меня :) Тем более щитки у нас вроде не предназначены для счетчиков.

0
Аватар пользователя
Fouk

Местный

Регистрация: 22.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

22.06.2015 в 15:35:36

pic_Nick написал : Не бывает УЗО 63А 10мА (приличных). Максимум 25А.

Если свет балкона кинуть на розетки балкона, то это минус 10 А. Итого на 10мА УЗО остается 16+16+10=42А. Может еще 16 убрать на дифавтомат? Получится Диф 16А + (УЗО 25А+ АВ 16+АВ 10).

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

22.06.2015 в 15:37:52

Radio написал : Вообще-то они на одной линии с холодильником, если мне не изменяют глаза. А с духовкой - вытяжка и посудомойка, что вполне разумно.

Ах, ты ж!... Это мне глаза изменили, не заметил их за холодильником :)

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

22.06.2015 в 15:42:10

Fouk написал : Счетчик может и стоит вынести, да неохото, шоб там кто то в нем ковырялся без меня Тем более щитки у нас вроде не предназначены для счетчиков.

А сверку показаний как будете производить? У Вас из энергоснабжающей компании не приходят смотреть? Или у Вас будет по удалёнке? Тогда не забудьте ещё проводов наружу для него вывести.

Fouk написал : Получится Диф 16А + (УЗО 25А+ АВ 16+АВ 10).

Можно и так... И автомат на свет заменить на 6А, чтоб уж совсем по нормам.

0
Аватар пользователя
Fouk

Местный

Регистрация: 22.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

22.06.2015 в 15:46:42

pic_Nick написал : А сверку показаний как будете производить? У Вас из энергоснабжающей компании не приходят смотреть? Или у Вас будет по удалёнке? Тогда не забудьте ещё проводов наружу для него вывести.

Вы знаете, 6 лет живу в квартире, счетчик внутри, не приходили не разу )))

pic_Nick написал : Можно и так... И автомат на свет заменить на 6А, чтоб уж совсем по нормам.

Понял, спасибо!

0
Аватар пользователя
Fouk

Местный

Регистрация: 22.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

22.06.2015 в 15:57:09

Откорректировал схему. Кстати под 6А автомат какая толщина провода разрешается?

Подскажите еще, пожалуйста. Есть ли у SE устройство коммутации, просто отключающее линии. "Отпускное" так сказать ;-) У меня оно должна встать в вместо прямоугольника - "рубильник".

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

22.06.2015 в 16:04:41

В квартире для групповых линий освещения минимум 1,5мм2. SE iSW 2П 63A арт. A9S60263

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

22.06.2015 в 16:09:43

И всё-таки, зачем Вам 2 УЗМ? Ставьте одно сразу после счётчика и от него уже рубильник и не отключаемое УЗО. А ещё есть тема не вешать весь свет на одно УЗО (с розетками тоже самое). Киньте, к примеру розетки коридора на УЗО света, а свет коридора на УЗО розеток, чтоб уж совсем без света/розеток не остаться если что - отрубится УЗО розеток, останутся рабочие розетки в коридоре, отрубится УЗО света, останется свет в коридоре.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

22.06.2015 в 16:10:05

Fouk написал : Есть ли у SE устройство коммутации, просто отключающее линии.

смотреть тут я бы УЗО 40\30 выкинул поставил 63\30 и "перемешал" свет и розетки.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.06.2015 в 16:40:15

Fouk, о, вот эта схема мне нравится. Можно еще понизит номинал автомата на звонок/СКС до 6А и уместиться в УЗО 40А.

0
Аватар пользователя
Fouk

Местный

Регистрация: 22.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

22.06.2015 в 17:01:43

 

pic_Nick написал : И всё-таки, зачем Вам 2 УЗМ? Ставьте одно сразу после счётчика и от него уже рубильник и не отключаемое УЗО.

А ещё есть тема не вешать весь свет на одно УЗО (с розетками тоже самое). Киньте, к примеру розетки коридора на УЗО света, а свет коридора на УЗО розеток, чтоб уж совсем без света/розеток не остаться если что - отрубится УЗО розеток, останутся рабочие розетки в коридоре, отрубится УЗО света, останется свет в коридоре.

 2 УЗМ только по причине того, что техника с компрессорами (холодильник, кондиционер и т.п.) очень не любит быстрый старт после пропадания напряжения, нужна задержка 5-7 минут. Потому и разделил. Предположим произошел скачок, УЗМ-ки отщелкнули. Сеть вернулась в норму почти сразу - УЗМ на холод+кондей держит паузу 7 минут, а УЗМ на все остальное возвращает питание сразу 

С перемешать понял, сейчас смиксуем )

 

Johnny написал : Fouk, о, вот эта схема мне нравится. Можно еще понизит номинал автомата на звонок/СКС до 6А и уместиться в УЗО 40А.

 А не мало будет? В СКС планирую в будущем спихать свитч, роутер, точку доступа, NAS - если разживусь ))) 6А как то совсем грустно )

Внес исправления.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу