pic_Nick написал :
И всё-таки, зачем Вам 2 УЗМ? Ставьте одно сразу после счётчика и от него уже рубильник и не отключаемое УЗО.
А ещё есть тема не вешать весь свет на одно УЗО (с розетками тоже самое). Киньте, к примеру розетки коридора на УЗО света, а свет коридора на УЗО розеток, чтоб уж совсем без света/розеток не остаться если что - отрубится УЗО розеток, останутся рабочие розетки в коридоре, отрубится УЗО света, останется свет в коридоре.
2 УЗМ только по причине того, что техника с компрессорами (холодильник, кондиционер и т.п.) очень не любит быстрый старт после пропадания напряжения, нужна задержка 5-7 минут. Потому и разделил. Предположим произошел скачок, УЗМ-ки отщелкнули. Сеть вернулась в норму почти сразу - УЗМ на холод+кондей держит паузу 7 минут, а УЗМ на все остальное возвращает питание сразу 
С перемешать понял, сейчас смиксуем )
Johnny написал :
Fouk, о, вот эта схема мне нравится. Можно еще понизит номинал автомата на звонок/СКС до 6А и уместиться в УЗО 40А.
А не мало будет? В СКС планирую в будущем спихать свитч, роутер, точку доступа, NAS - если разживусь ))) 6А как то совсем грустно )
Внес исправления.