andrew_am
andrew_am
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

24.06.2015 в 00:00:32

Здравствуйте товарищи и господа. Я совсем не электрик. Сейчас закончил частичное обновление проводки в квартире и установку собственного квартирного щитка (раньше был только этажный). Вся проводка кабелем NYM Севкабель, 3 жилы. Свет 1.5 квадрата, розетки 2.5, варочная - 6 - всё как положено. Всё подключил, всё работает. Кроме земли. Точнее - зануления на щиток. Я знаю, что зануление на щиток, это не очень хорошо, может отгореть ноль и всё такое :mad:. Просто, например, у электроплиты оно было, поэтому его надо хотя бы для нее сделать. И для розеток оно тоже было сделано уже давно, электрик менял часть проводки. Я потом где-то прямо внутри розетки его отключу от клемм, но пусть провод будет. Так вот, взял я одной рукой за PE-проводник от сети розеток, другой рукой за зануленную клемму, чтобы прикрутить - и почувствовал ощутимый переменный ток. Потом начал касаться проводом PE до зануленной клеммы - искрит! Взял на работе тестер DEFORT DMM-1000N. Пользоваться я им не умею, мне показали как измерять 220В розетке. Переключатель в режиме V~ Вот в этом режиме я и замерил напряжение между PE - который уходит в сеть розеток и зануленной клеммой. 110В! :swoon Может утечка, думаю? Померил то же самое для света. Другая линия! 90В! Дальше еще интереснее. На кухню прокинут провод для варочной. Он ни к чему не подключен, то есть конец его лежит на полу. Подал фазу на него. На PE - 90В! Длина провода примерно 8 м. Вопрос: это что такое? Наводка? Или я мерю не правильно? Или это норма?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 00:09:54

В розетки подключено что-нибудь?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

24.06.2015 в 00:12:40

Если у Вас подключен (вилка в розетке) хотя бы один прибор с входным сетевым фильтром то так и будет.

0
andrew_am
andrew_am
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

24.06.2015 в 00:24:21

Микитович написал : Если у Вас подключен (вилка в розетке) хотя бы один прибор с входным сетевым фильтром то так и будет.

Да. Подключено, компьютер, холодильник, телевизор... А что это? Утечка на PE? А как ее в амперах померить? Все группы защищены УЗО на 30мА, и они не реагируют.

А световой провод? А пустой провод, который только проложен?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 00:33:30

Правильно не реагируют. Ток утечки через фильтры Ваших электроприборов меньше их порога срабатывания.

0
andrew_am
andrew_am
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

24.06.2015 в 00:36:12

А могу я его померить как-нибудь этим чудо-тестером?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 01:26:18

Можете, в режиме амперметра, щупы между нулевым и не занулённым пока защитным проводником.

0
andrew_am
andrew_am
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

24.06.2015 в 02:26:55

Переставил щуп в гнездо mA, переключатель в режим A~ Получилось 1.53 Это что значит, ток утечки 1.53 мА? А напряжение при этом 110В?

На световой линии получилось 0.8мА и 90В.

А на пустой линии (кабель не подключен) 0.04мА и 90В. Я так понимаю, 0.04мА - это вообще в рамках погрешности. А 90В на проводе. Это наводка?

И вообще, всё это норма?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

24.06.2015 в 03:03:20

Нет, это основы электротехники

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.06.2015 в 07:07:06

andrew_am написал : И вообще, всё это норма?

Это норма, т.к. помимо оммической, есть ещё емкостная утечка тока

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

24.06.2015 в 07:17:03

andrew_am написал : И вообще, всё это норма?

Не норма PE в воздухе оставлять...

0