Друзья, доброго времени суток. Помогите дилетанту. Тут намедни стоя на влажном полу ванной комнаты с работающей стиралкой руку под струю воды из крана подставил и тихонечко меня подергивать начало... Померил между корпусом стиралки и стояком, показало 100 вольт... Проводка в хрущевке двухпроводная без земли... Проблема в машинке стиральной или кто-то повесил чего-то на стояк?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.06.2015 в 19:24:05

Стояки металлические? Вилку в розетке пробовали перевернуть?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

30.06.2015 в 19:25:24

Розетка трехконтактная?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

Аватар пользователя
Zulikus

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

30.06.2015 в 19:27:45

Стояки металлические, вилку переворачивал, сейчас в каждом из положений вилки по 87 вольт:)

0
Аватар пользователя
Zulikus

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

30.06.2015 в 19:29:00

camper написал : Розетка трехконтактная?

Розетка и вилка трехконтактные, но к розетке только 2 провода подключены...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

30.06.2015 в 19:42:54

Zulikus написал : Проводка в хрущевке двухпроводная без земли

Срочно озаботьтесь покупкой и установкой УЗО. Для начала хотя бы УЗО-вилки.

С исправностью машинки это не связано. Должно быть 110В - но, видать, недостача. :)

0
Аватар пользователя
Zulikus

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

30.06.2015 в 19:59:09

насчет 110B это юмор?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

30.06.2015 в 20:05:36

Да нет, не юмор. Это напряжение на средней точке емкостного фильтра питания стиралки, компьютера и т.д. По правилам эта средняя точка должна быть заземлена, как и корпус техники с которым она связана.

0
Аватар пользователя
Zulikus

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Москва

Сообщений: 23

30.06.2015 в 20:08:07

Т.е. в каждой квартире с двухпроводкой между корпусом электроприбора и стояком будет такая фигня?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

30.06.2015 в 20:14:05

Zulikus написал : Т.е. в каждой квартире с двухпроводкой между корпусом электроприбора и стояком будет такая фигня?

А Вы посмотрите в инструкцию к стиралке. Там русским по белому написано: "Без заземления не включать". В квартире с двухпроводкой заземления нет. И Вы имеете то, что имеете: опасное напряжение на корпусе, до поры до времени ограниченный ток от этого напряжения. Потом - как повезёт.

Поэтому сначала третий провод, потом современная техника.

0
Аватар пользователя
Den.S

Местный

Регистрация: 23.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 105

30.06.2015 в 20:21:37

Да-да, если следовать всем правилам, то в советских домах без реконструкции электростояка использовать всё это ( чайники, стиралки, микроволновки, компьютеры даже) категорически нельзя. Но такая уж мы страна, процентов наверно 90 всех таких приборов работают без заземления. Кстати, даже в школьных учебниках по ОБЖ как-то видел информацию, что нельзя одновременно дотрагиваться до плиты и до батарей и т.п. Вместо реконструкции проводки учат детей смолоду пользоваться тем, что есть)))

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1837

30.06.2015 в 20:42:00

это не во всех стиралках.....и даже в некоторых эл.духовых шкафах эти фильтры ставят!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

30.06.2015 в 21:39:01

Zulikus написал : Т.е. в каждой квартире с двухпроводкой между корпусом электроприбора и стояком будет такая фигня?

Вы не тем увлеклись, не того испугались. :( Проблема не в этой утечке через фильтр.

Проблема в том, что при неисправности стиральной машины может появиться труп. И не обязательно Ваш, и даже необязательно в вашей квартире.

Срочно купите и установите УЗО! Ни разу не панацея, но шансы получить труп резко снизятся.

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

30.06.2015 в 23:11:50

ВТБ! написал : Вы не тем увлеклись, не того испугались. :( Проблема не в этой утечке через фильтр.

Проблема в том, что при неисправности стиральной машины может появиться труп. И не обязательно Ваш, и даже необязательно в вашей квартире.

Срочно купите и установите УЗО! Ни разу не панацея, но шансы получить труп резко снизятся.

а землю на УЗО мы возьмём с нуля сети?