Всем доброго дня. 
Столкнулся такой проблемой в плане выделенной мощности на квартиру.
Имеется квартира (2000 год постройки), в которой электрика разведена алюминием с сечением 2.5мм кв, выделенная мощность на квартиру составляет 3.5кВт. Планируется замена всей проводки с установкой щитка в квартире. Из приборов в квартире планируется установка индукционной плиты (7.2кВт), сплит-системы, дух. шкафа, посудомоечной и стиральной машины и прочей бытовой техники. КЖРЭУП выдает ТУ на 4.5 кВт при условии замены вводного кабеля от щитка на площадке. При замене кабеля от ВРУ вроде как можно получить 6кВт, но на мое заявление, мне ТУ на 6 кВт не выдали.
Как разрешить данную проблему? От газа отказываемся по причине сноса перегородок между кухней и гостинной, делаем проект со всеми вытекающими. Сейчас вся загвоздка в выделенной мощности и индукционной плите.
Неужели все, кто ставят индукционные плиты обладают мощностями на квартиру около 10 кВт и как получить заветные 10кВт?

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

07.07.2015 в 07:51:35

 

foxit написал : Неужели все, кто ставят индукционные плиты обладают мощностями на квартиру около 10 кВт?

 нет. у меня 5кВт и вполне себе работает все.  

foxit написал : От газа отказываемся по причине сноса перегородок между кухней и гостинной, делаем проект со всеми вытекающими.

 а как это Вы откажитесь!? Вам отвод от стояка обрезать будут!?!?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

07.07.2015 в 07:51:44

 

foxit написал : Как получить дополнительную выделенную мощность на квартиру?

 В местном Энергосбыте вам подскажут, как получить. Если дом с газом- больше, чем сейчас по проекту- вряд ли вам там дадут.....

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

07.07.2015 в 08:13:19

 

foxit написал : Как разрешить данную проблему? От газа отказываемся по причине сноса перегородок между кухней и гостинной, делаем проект со всеми вытекающими. Сейчас вся загвоздка в выделенной мощности и индукционной плите.

 Продать квартиру с газом, купить с индукционной плитой и уже снесенной перегородкой. 

0
Аватар пользователя
foxit

Местный

Регистрация: 06.07.2015

Гомель

Сообщений: 13

07.07.2015 в 08:31:24

@Radio, это самый сложный вариант, и не самый лучший, как мне кажется.

@Юрий-Электр, в сбыте сказали плучить ТУ, сделать проект на замену вводного кабеля, выполнить работы, сдать все в эксплуатацию и заключить договор на электроснабжение по льготному тарифу, т.к. замена газа на электроплиту идет со всеми согласованиями, то тариф дадут льготный.

@Alex2507, и 5кВт достаточно для нормальной жизни? Я понимаю, что все электроприборы одновременно не включаются в сеть, но 2 конфорки+сплит-система - это уже около 5кВт, а в это время еще может работать стиралка или посудомойка. Во всяком случае, не хочется жить и думать "А чтобы это мне включить/выключить, чтобы готовить и не жариться в душной квартире?".

От газа отказаться проще всего, пишется заявление на отказ от газоснабжения, после чего приезжают газовщики, глушат отвод и опломбируют счетчик.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

07.07.2015 в 09:15:52

 

foxit написал : это самый сложный вариант, и не самый лучший, как мне кажется.

 Как раз самый простой и самый лучший, в чём вы лично убедитесь впоследствии. Уверяю вас.

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

07.07.2015 в 09:27:38

Если стояк (электрический) хилый, то вряд ли что-нибудь выдадут. Вам чуть не повезло - после 2001 года меньше 16 квадратов люминия стало низзя.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

07.07.2015 в 10:09:33

@foxit, льготный тариф, как для электроплит вам персонально никто не даст...

0
Аватар пользователя
foxit

Местный

Регистрация: 06.07.2015

Гомель

Сообщений: 13

07.07.2015 в 10:17:57

 

Юрий-Электр написал : @foxit, льготный тариф, как для электроплит вам персонально никто не даст...

В энергосбыте сказали, что тариф будет льготный, но при условии официальной замены газа на электро. (ТУ, проект, монтаж электрики, сдача в эксплуатацию, новый договор со сбытом). Если вопрос спорный, могу им оф. письмо написть по этому поводу.__

__

P.S. 

Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:

__

Специалист в сбыте сказала, что раз мы проходим процедуру согласования, значит делаем все в установленном порядке, а значит и тариф будет льготный. Я думаю, я не первый кто этим занимается, и вряд ли она могла чего-то напутать.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

07.07.2015 в 10:32:41

@Юрий-Электр, автор, вроде, не из России. Неизвестно, как у них вопросы решаются.  

 

foxit написал : Неужели все, кто ставят индукционные плиты обладают мощностями на квартиру около 10 кВт и как получить заветные 10кВт?

 Вообще, такие плиты обычно ставят те, у кого газа нет. Естественно, в таком случае на квартиру изначально выделяется не менее 10 кВт.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

07.07.2015 в 21:05:35

 

foxit написал : Специалист в сбыте сказала, что раз мы проходим процедуру согласования, значит делаем все в установленном порядке, а значит и тариф будет льготный

 а специалист в сбыте не сказала, какое сечение стояка в доме ?@foxit,  представьте себе ситуацию: все жители вашего дома захотят перейти на электроплиты!?, так что никто вам ничего не согласует, если проводка там "никакая"...   

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

07.07.2015 в 23:06:42

@foxit, ну у меня 2 ввода по 5 кВт. Того 10))) но основная нагрузка (ВП, ДШ, СМ, чайник, микроволновка, водогрей, комп, ТВ, сплит, свет естественно) на одном вводе и на 5кВт... включается все по мере надобности и никто не задумывается что что-то может выбить... на втором вводе у меня котел 6кВт висит и тоже без проблем.

0
Аватар пользователя
foxit

Местный

Регистрация: 06.07.2015

Гомель

Сообщений: 13

08.07.2015 в 11:06:34

 @Юрий-Электр, я понимаю, почему не хотят выдавать ТУ, основная проблема даже в проводке (дому 15 лет, там в щитки за это время еще никто не лазил толком), а в том, что "А вдруг все захотят..."  Именно это я и слышу в основном от энергетиков и гл. инженера. Пока газ дешевле, на электроплиты перейдут только те, кто делает перепланировку, но даже они скорее поставят перегородки и оставлят газ. 

 @Alex2507, т.е. 5 кВт должно хватить. 

Может просто послать все к чертям, заменить проводку до этажного щитка согласно проектной документации, а потом подключать все, что надо и не заморачиваться так сильно? По сути, ограничитель нагрузки мне вряд ли скажут ставить на вводе, максимум вводным автоматом все ограничится, а автомат можно в будущем и заменить, главное, чтобы пломбы не наставили.

Кто в теме, растолкуйте, на что влияет уставновленная мощность? По сути, это та средняя мощность, которая расчитывается исходя из кол-ва квартир в доме, или мощность, которую офиц. ты можешь потреблять от стояка. Но что будет если я начну в какие-то моменты потреблять 6-8-10кВт, при исправной проводке?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

08.07.2015 в 11:17:51

 

foxit написал : Но что будет если я начну в какие-то моменты потреблять 6-8-10кВт, при исправной проводке?

 Если у вас с проводкой всё в порядке, то у вас ни чего не будет. А вот в домовой проводке, если она менее исправна и ваше потребление ещё выпадет на пик потребления, то может получится и бабах или пожар, а как следствие отсутствие электричества на этаже или во всём доме...

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.07.2015 в 22:34:57

@foxit, а почему не хотят выделить линию от ВРУ или 3 фазы в этажном щите? Или Вы не интересовались?