13.07.2015 в 10:37:05
Вопрос, где должно устанавливаться реле контроля фаз, по логике понимаю, что счетчика, но не возникнет ли у сбыта вопрос, ведь он хоть и не много но потребляет. или можно установить после счетчика выставив вернее напряжение чуть ниже максимального для счетчика. допустима ли связка ABB CM-MPS.21S и ABB ESB-63-40 Для запитки всего дома. просто есть выход на АББ по входным ценам.
13.07.2015 в 10:52:16
Реле ставится после счётчика? У Вас трёхфазный ввод или есть трёхфазные потребители?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.07.2015 в 10:58:06
трехфазный ввод. но трехфазные потребители не исключены.
13.07.2015 в 11:36:39
Вот на них и ставьте, для однофазных потребителей лучше на каждую фазу
поставить своё РН. Да дорого, но при проблеме хотя бы с одной фазой
останетесь вообще без питания.
CM-MPx
Чередования фаз, обрыва фазы, асимметрия фаз, повышенное и пониженное напряжение.
Мониторинг с или без контроля нейтрального проводника
И на кой Вам асимметрия фаз или чередования фаз для одно фазных потребителей.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.07.2015 в 11:41:09
Truefalse написал : трехфазный ввод. но трехфазные потребители не исключены.
так и ставьте только на трехфазные потребители, где ему самое место
13.07.2015 в 11:57:43
Смысл основной это защита от обрыва нуля и получения фазного напряжения более 250. по мне лучше обесточится полностью, нежели получить под 300В в холодильник например. и вопрос о том где ставить так и открыт, до или после счетчика.
13.07.2015 в 13:01:39
@Truefalse, подсядет одна фаза и будете сидеть при свечах,
впрочем никого не слушайте - ставьте - свои грабли самые убедительные :)
13.07.2015 в 13:09:52
Я разве сказал, что все дураки один я дартаньян? я спросил совета. высказался для чего хочу такую связку. если есть идеи лучше, с радостью бы выслушаю, но желательно в конкретике. Самара достаточно дырявый город, что бы искать в нем всякие модные штуки малораспространенных производителей
13.07.2015 в 13:25:37
@Truefalse,
на трехфазные своя часть щита - РКФ
на однофазные - пофазно УЗМ
Все - после счетчика
13.07.2015 в 13:38:37
в самаре нашел только УЗМ-51М. он работает с нейтралью. получается я ставлю 3 УЗМ после Селективного УЗО? или до него, сводя все 3 Нуля в одно узо?
13.07.2015 в 13:40:54
BV написал : @Truefalse,
на трехфазные своя часть щита - РКФ
на однофазные - пофазно УЗМ
Все - после счетчика
ps. из описания
Не имеет регулировок. При аварии контакт реле размакается .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу