ebf написал :
@Julia12, Сосед сверху или снизу?Если не ошибаюсь плита перекрытия должна выдерживать нагрузку 400 кг на 1 кв метр.По поводу стен вам уже сказали,над вами один этаж и нагрузка уже минимальна .Для своего спокойствия обратитесь в лицензированную фирму они вам сделают проект по факту и живите себе спокойно,проект будет стоить совсем не дорого
Сосед сверху. Насчет проекта- что даст этот документ? у нас получается, что та схема внутренней проводки, что сделана (вернее, в процессе делания, пока остановились на штробах), является незаконной, с нарушением норм и т.п. Т.е. проект будет тоже с нарушениями и я его не смогу предъявлять в БТИ/УК или еще где-то... так?... или в проекте будут учтены все нарушения, но дано заключение, что они безопасны? и показывать его соседу и УК?
@Julia12, проект не нужен. Если Вы его надумаете делать, то получите много-много геморроя и штрафов.Есть факт. Квартира ваша, накосячили вы, штрафовать будут вас. Простая логическая цепочка. То, что это сделала фирма, интересовать будет в последнюю очередь. С них особо ничего не стрясёшь, а с вас можно и просто.Старайтесь сделать тихо и полюбовно.
Металл в нижней части плиты работает на растяжение, при сварке температура до 30000С, плавится, металл растянется и плита провиснет.
Нагруженные конструкции варить - еще хуже чем потолочную плиту штробить.
у нас в штробе оголено штук 7 арматур (идут перпендикулярно штробе, степень оголения- около 2см по длине арматурины). если их сваривать по 2 штуки в день, чтобы только эти две нагревались и растягивались при сварке, то остальная арматура не удержит плиту и свариваемые арматурины от прогиба на то время, пока идет сварка и остывание?
ПPOPAБ написал :
@cooler.od,- как вы себе представляете технологию сварки арматурных стержней в стык?
,даже не один метод есть сварки встык
Вот прямо внутри панели перекрытия?
cooler.od написал :
@ПPOPAБ, Нет, касаемо вашей "деревни" это не удивляет. Потому что не каждая деревня является "регионом стратегических интересов компании Газпром на ближайшие десятки лет". (с) Википедия.
Да и последняя строчка в табличке улыбает: "незаконное строение - 600 руб.+300 руб. = узаконили". Это по-нашему ))))
Да там лохов разводят)Есть федеральный закон - никто частные дома не проверяет) Чтобы проверить - должна быть оговорка в законе. В каком?)
Ложь!
Положение о государственном жилищном надзоре(утв. Правительства РФ от 11 июня 2013 г. N 493)
С изменениями и дополнениями от:
26 марта, 29 октября 2014 г.
1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации и проведению государственного жилищного надзора.
2. Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с , об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - обязательные требования).
@Julia12, Сосед сверху или снизу?Если не ошибаюсь плита перекрытия должна выдерживать нагрузку 400 кг на 1 кв метр.По поводу стен вам уже сказали,над вами один этаж и нагрузка уже минимальна .Для своего спокойствия обратитесь в лицензированную фирму они вам сделают проект по факту и живите себе спокойно,проект будет стоить совсем не дорого
Сосед сверху. Насчет проекта- что даст этот документ? у нас получается, что та схема внутренней проводки, что сделана (вернее, в процессе делания, пока остановились на штробах), является незаконной, с нарушением норм и т.п. Т.е. проект будет тоже с нарушениями и я его не смогу предъявлять в БТИ/УК или еще где-то... так?... или в проекте будут учтены все нарушения, но дано заключение, что они безопасны? и показывать его соседу и УК?
Вам надо делалась в фирме не проект электрики,а проект возможных изменений несущих конструкций при прокладке электрики (можно ли делать штробы и какого размера и при каких условиях) Я живу на 6 этаже 10 этажки ,сделал проём в несущей кирпичной стене 2 метра (по проекту),затем пошёл в суд и в суде утвердил все изменения ,чего и вам желаю
@ПPOPAБ, жжоте.Нет ни единого перерубленого куска арматуры на потолке. Грубо говоря ,корень уже есть. нужно сделать заполнение и усиление.пролистал ещё раз. Ничего нового не увидел. Если о выпусках, то смотреть нужно по месту. думается, что всё заполнится и без крушения бетона вокруг арматуры. Пробовать нужно, а не словоблудием страдать.Марку электродов я указал.
@ПPOPAБ, жжоте.Нет ни единого перерубленого куска арматуры на потолке. Грубо говоря ,корень уже есть. нужно сделать заполнение и усиление.
таки вы не читатель..?
Единственный доступный в данном случае метод:
[
]()
Ваше же предложение из серии: замазать пластилином.
А я понял, что @NoNe, именно так и предлагает. Нельзя перерубленную арматуру оставлять. И с ремонтным раствором надо поосторожней быть: он как клин может сработать и помочь плите лопнуть.
Блин, да вы гляньте на фото. Апратура слегка надрезана. Можно заполнить выборку металла. Если арматура прорезана на значительную глубину, тогда да, варить внахлёст. Там повреждения арматуры минимальные. Раздолбать больше можно всегда ( после неудачной попытки сварки, к примеру). Сейчас нужно минимальное раскрытие в месте сварки.
но как можно заварить арматуру? если только армировав швелерами....
УОНИ@zvezdopad, посмотрите на строительную химию Хилти, к примеру.
Те же химические анкеры обладают достаточной прочностью, нет - ремонто-восстановительные растворы есть. Ссыль выше. Плита разрушится быстрее, чем такая химия оторвется и раскрошится.
Так вы-то предлагали мне поверить в Ветонит (хорошо не в Волму какую-нито)?! А теперь ссылаетесь на хилтю? Безусловно, Хилти больше доверия. Однако, и поверить во вновь обретённую монолитность плиты мне сложно. Это уже будет представлять собой не монолит, а некий композитный материал. И прочность его, на границе сред (раствора хилти и "родного бетона) будет уже не проектной.
Думаю, наиболее верным будет именно заварить надрезы, восстановив арматуру. Если конечно плита без преднапряжения.
Так вы-то предлагали мне поверить в Ветонит (хорошо не в Волму какую-нито)?! А теперь ссылаетесь на хилтю? Безусловно, Хилти больше доверия. Однако, и поверить во вновь обретённую монолитность плиты мне сложно. Это уже будет представлять собой не монолит, а некий композитный материал. И прочность его, на границе сред (раствора хилти и "родного бетона) будет уже не проектной.Думаю, наиболее верным будет именно заварить надрезы, восстановив арматуру. Если конечно плита без преднапряжения.
Требую извинений. Я такого никогда не писал и писать не мог. Начнём с того, что на Украине с ветонитом туго. Его просто нет.Заканчивая тем, что я представляю себе что такое ЖБИ, напряжённый бетон и т.д.
Думаю, наиболее верным будет именно заварить надрезы, восстановив арматуру. Если конечно плита без преднапряжения.
Ну... плита-то получается с преднапряжением. Сверху в квартире же стоит мебель, может полы какие тяжелые делали... Т.е. в любом случае на нее что-то давит сверху и она прогибается. И сваривать по прутику арматуры в день, чтобы остальные не нагревались и не прогибались, тоже смысла нет? при нагреве одного прута, остальные тоже нагреваются, т.к. все связаны в сетке?
Так вы-то предлагали мне поверить в Ветонит (хорошо не в Волму какую-нито)?! А теперь ссылаетесь на хилтю? Безусловно, Хилти больше доверия. Однако, и поверить во вновь обретённую монолитность плиты мне сложно. Это уже будет представлять собой не монолит, а некий композитный материал. И прочность его, на границе сред (раствора хилти и "родного бетона) будет уже не проектной.Думаю, наиболее верным будет именно заварить надрезы, восстановив арматуру. Если конечно плита без преднапряжения.
Требую извинений. Я такого никогда не писал и писать не мог. Начнём с того, что на Украине с ветонитом туго. Его просто нет.Заканчивая тем, что я представляю себе что такое ЖБИ, напряжённый бетон и т.д.
Напрасно требуете. Вам следовало-бы вначале понять - на какой (чей) пост был мой ответ. А он, как ясно со всей очевидностью, был обращён не в ваш адрес, а в адрес г-на @**oversun**[
]() и его пост #43.
А упоминание о преднапряжённом бетоне обусловлено ремонтом арматуры - сваркой. Точнее предположительно малой эффективностью такового ремонта.
Думаю, наиболее верным будет именно заварить надрезы, восстановив арматуру. Если конечно плита без преднапряжения.
И сваривать по прутику арматуры в день, чтобы остальные не нагревались и не прогибались, тоже смысла нет? при нагреве одного прута, остальные тоже нагреваются, т.к. все связаны в сетке?
Дело не в этом. А в том, что арматуру вначале сильно натягивали, а затем уже заливали бетоном и пропаривали "до готовности". И если натяжение арматуры ослабло, то банальное приваривание к ней прутков ничего не даст. Точнее не вернёт заложенной прочности плиты на излом.
Суть очень проста - требовать от рабочего знаний инженера - просто глупо.
Есть хорошие мастера, которые самостоятельно постоянно учатся и они уже не рабочие.
Многие хорошие мастера, не смотря на то, что не имеют официального образования знают предмет лучше инженера. Но таких - единицы.
В моей практике - мастер очень хороший и с головой порядок, но вот взял и... тоже порезал арматуру в монолите.... Иногда очень трудно убедить человека, что его точка зрения неправильна
Будущая невестка пригласила "штукатура" по рекомендации друзей и родственников.
Этот деятель у нас в первой комнате на старую штукатурку с остатками мучного клея для обоев ( а очень тяжело было ее сбивать), намазал 8 мешков Ротбанда, волны до 1 см, вертикалей нет. На второй день начало бухтеть кускам по пол кв.м.
Вообщем выгнал "мастера". Все намазанное вместе со старой штукатуркой сбивали и вывозили. Потом все по новой.
Уточненное мнение рекомендателей.
В технологии и качестве они не разбираются, а рекомендуемый им понравился, потому что интересно с ними разговаривал за жизнь.
Если бы перепилили ВСЮ нижнюю арматуру плиты или хотя бы треть - тогда лучше там не жить
Если одну две.... это нехорошо.... но выдержит. Т.к бывает, что при прокладке стояков канализации и вентиляции делают отверстия и поболе....
Про элехриков - долбо....бы... Болгарка есть - ума не надо....
Што мешало сделать неглубокие штробы 1см и заложить плоский кабель? Что мешало металлодетектором определить ГДЕ арматура и не резать там, а аккуратненько снимать перфом? Да им это просто в голову не приходит - ДУМАТЬ
Если бы перепилили ВСЮ нижнюю арматуру плиты или хотя бы треть - тогда лучше там не жить Если одну две.... это нехорошо.... но выдержит. Т.к бывает, что при прокладке стояков канализации и вентиляции делают отверстия и поболе....
Посмотрите на фото. Там вся плита перепилена поперёк.
Ща у меня сомнения закрались: фото какие-то непонятные, может там не продольную, а поперечную арматуру тронули?
Посмотрите на фото. Там вся плита перепилена поперёк.
Ща у меня сомнения закрались: фото какие-то непонятные, может там не продольную, а поперечную арматуру тронули?
Эм... у нас потолок как бы из двух плит состоит (по крайней мере так визуально кажется). Одна узкая примерно в две трети от потолка (а весь потолок 4,2*4мерта). вот фото ее прорезали полностью поперек. НО утром меня осенило, что это не узкая плита, а часть большой плиты, которая еще и коридор накрывает, который за внутренней стенкой комнаты. Дело в том, что в официальных проектах внутреннюю стенку разрешают сносить и если бы плита действительно была узкая и опиралась на эту внутреннюю стенку, то этого нельзя было бы делать. Т.е. выходит, что плита прорезана не полностью поперек. Но это пока только предположения.
Julia12, Естьхорошая поговорка,Без бумажки ты какашка,а с бумажкой человек.Вы уже засветились перед соседом,бросьтеслушать советы на форумеи идите делать проект,хотя бы проект каким способом востановитьто ,что вам наделали,согласно нормам и правилам
Julia12 написал :
Эм... у нас потолок как бы из двух плит состоит (по крайней мере так визуально кажется). Одна узкая примерно в две трети от потолка (а весь потолок 4,2*4мерта).
Плиты все одинаковые по ширине, просто та, которая узкая, продолжается за пределами комнаты, т.е. выходит за дверь на вашем фото. Поэтому полностью по всей ширине она не подпилена, не паникуйте. Я уже писал, что вам делать. Закладывайте кабеля, и замазывайте обычным цементом или ротбандом, заканчивайте ремонт и спокойно живите. Никаких особых ремонтных расширяющихся составов в потолочные штробы не пихать ни в коем случае, ими только добавите напряжения в плиту и сделаете хуже.
Julia12 написал :
"Плиты все одинаковые по ширине, просто та, которая узкая, продолжается за пределами комнаты, т.е. выходит за дверь на вашем фото. Поэтому полностью по всей ширине она не подпилена, не паникуйте. Я уже писал, что вам делать. Закладывайте кабеля, и замазывайте обычным цементом или ротбандом, заканчивайте ремонт и спокойно живите. Никаких особых ремонтных расширяющихся составов в потолочные штробы не пихать ни в коем случае, ими только добавите напряжения в плиту и сделаете хуже. "
Да, я так и решила делать. Завтра приедут укладывать кабели в штробы стен. Но, оказывается, там еще не допилили в паре мест сантиметров по 10 (прорезали, но не выбили бетон из конвы), и нужно подогнать подрозетники под выимки для них. Т.е. опять будет шум от штробления на час, опять нервные соседи . Но открывать никому не будем уже.
Я звонила в НИИ железобетона. Экспертная оценка с официальной бумажкой стоит от 50тр. Спросила, могут ли приехать и все оценить с замерами и пр. мероприятиями, но без бумажки, чисто для успокоения. Говорят что смогут, тысяч 15 будет стоить. Вот думаю, решаться ли.
Julia12 написал :
"Плиты все одинаковые по ширине, просто та, которая узкая, продолжается за пределами комнаты, т.е. выходит за дверь на вашем фото. Поэтому полностью по всей ширине она не подпилена, не паникуйте. Я уже писал, что вам делать. Закладывайте кабеля, и замазывайте обычным цементом или ротбандом, заканчивайте ремонт и спокойно живите. Никаких особых ремонтных расширяющихся составов в потолочные штробы не пихать ни в коем случае, ими только добавите напряжения в плиту и сделаете хуже. "
Да, я так и решила делать. Завтра приедут укладывать кабели в штробы стен. Но, оказывается, там еще не допилили в паре мест сантиметров по 10 (прорезали, но не выбили бетон из конвы), и нужно подогнать подрозетники под выимки для них. Т.е. опять будет шум от штробления на час, опять нервные соседи . Но открывать никому не будем уже.
Я звонила в НИИ железобетона. Экспертная оценка с официальной бумажкой стоит от 50тр. Спросила, могут ли приехать и все оценить с замерами и пр. мероприятиями, но без бумажки, чисто для успокоения. Говорят что смогут, тысяч 15 будет стоить. Вот думаю, решаться ли.
Без бумажки это выброшенные деньги будут. Слупить бы стоимость этой экспертизы (и не дай Бог ремонта) с тех кто штробил.
Думаю что обратиться в НИИ железобетона за заключением будет правильным решением, при наличии скандальных соседей. Ремонт еще не кончился... Ну и послушать специалистов не помешает.
Вообще же, повода для паники особого не вижу. Соединить арматуру потолочной плиты, полностью перерезанную, следует за счет работников, способы указывались выше. За плиты стен переживать вообще не стоит при такой глубине штробы.
Мне десять лет назад точно так же прокладывали проводку, никто и не задумывался о запретах на штробление. Подавляющее большинство ремонтов делалось и делается с штроблением стен, да и потолков, а случаи, подобные приведенному в начале темы, единичны и связаны с серьезными переделками/перепланировками, затрагивающими несущие конструкции, а уж никак не с чуть надпиленной панелью/плитой. Я читал, в том числе и на этом форуме, сообщения, в которых железобетон сравнивается со стеклом/кафельной плиткой, а штробу - с надрезом стеклореза, после которого стекло легко ломается по этой линии, но это полная чушь. Чтобы так сломать бетонную плиту, ее надо прорезать явно не на 2 см, которые являются всего лишь защитным слоем для арматуры, и в принципе не участвуют в расчете конструкции.
Поэтому, еще раз повторюсь, я за заключение лишь из-за соседей и возможного визита жилинспекции по их заявке. Если договоритесь с ними по хорошему (скажете что арматуру соедините, штробы заделаете, ничего страшного и т.п.) - заключения не надо, для собственного спокойствия вызовите спеца неофициально за 15тыр.
cooler.od написал : Julia12, конкретно в Вашем случае - НУЖНО без гофры.
Надеюсь, в соседних темах Вы уже прочитали, какой кабель нужно закладывать в штукатурку...
Понятно, это хорошо, т.к. собрались класть без гофры
По видам кабелей пока не разобралась... Голова была забита только усилением потолка и стен. Электрик что-то уже закупил. Знаю только что по потолку рядом с прорезанной штробой (а не в ней) будет плоский кабель ВВГ
Julia12, почему рядом со штробой? Чтобы Ваш многострадальный потолок утяжелить несколькими мешками штукатурки? И потом при навеске люстры лишь пошевелить кабель и сделать трещину?
cooler.od написал : Julia12, почему рядом со штробой? Чтобы Ваш многострадальный потолок утяжелить несколькими мешками штукатурки? И потом при навеске люстры лишь пошевелить кабель и сделать трещину?
Просто если укреплять эту штробу, то ремонтный слой будет крепче, если в нем не будет никаких кабелей. А у меня в приоритете сейчас безопасноcть. Трещину в штукатурке при монтаже люстры я переживу
А вообще, доделать все работы с этими кабелями хотим завтра, а спец из НИИ железобетона приедет в пятницу-понедельник, а он просил ничего в штробу не закладывать до его осмотра.
а что касается утяжеления потолка - да, хорошая мысль... но если будет выходить много штукатурки- просто закрою этот кабель коробом каким-нибудь.
А, ну так даже интереснее. Вы потом отпишите, пожалуйста, что спец скажет.
Лично я думаю, он сильно удивится, увидев, по какому поводу его вызвали. Но возможно, вида не покажет...
cooler.od написал : Julia12, почему рядом со штробой? Чтобы Ваш многострадальный потолок утяжелить несколькими мешками штукатурки? И потом при навеске люстры лишь пошевелить кабель и сделать трещину?
Просто если укреплять эту штробу, то ремонтный слой будет крепче, если в нем не будет никаких кабелей. А у меня в приоритете сейчас безопасноcть. Трещину в штукатурке при монтаже люстры я переживу
А вообще, доделать все работы с этими кабелями хотим завтра, а спец из НИИ железобетона приедет в пятницу-понедельник, а он просил ничего в штробу не закладывать до его осмотра.
а что касается утяжеления потолка - да, хорошая мысль... но если будет выходить много штукатурки- просто закрою этот кабель коробом каким-нибудь.
Ремонтным составом Вы перекрытие не укрепите, можете только хуже сделать,если состав расширяющийся. Стены - другое дело.
Раз уже сделано, не пропадать же добру - проложите кабель в потолке в штробе. До прихода специалиста из НИИ кабель не заделывайте, просто прокиньте как-нибудь наживив.
Julia12 написал :
Срочный вопрос- а можно кабели в штробу класть без гофры?
Да.
SB3 написал :
Да уж лучше ничего не делать и понадеяться на "авось", чем идти и "стучать" на себя).
Случайно зацепив пешехода своим автомобилем сделать вид что ничего не случилось?
Ну подумаешь упал... Авось - встанет и пойдет. Если и помрет то вы тут абсолютно не причем..! Главное машинку то свою втихаря отрихтовать и покрасить...
SB3 написал :
Не надо решаться, вот придет инспекция если , не дай Бог, вот тогда НИИ и пригодится, главное при инспекции не подписывайте ничего).
Да, да... Ни в коем случае не сознаваться даже на следствии.
SB3 написал :
Соседи если что - скажите, что ещё час, ничего не штробим - просто сверлим и завязываем)
Мамы нет дома, а мы в куколки играем..!
333vs333 написал :
Однако! Никто не является экспертом по теме, но советы и оценки раздаются очень резво -
Мой совет, как специалиста,- обратится к экспертам. Хотя бы на
в подобных темах надо банить 90% советчиков. это таки не обои клеить.
есть профильные форумы. и организации.
какие советчики набежали: cooler.od, MrGalaxy - вчера еще спрашивали чем пол грунтовать, а сегодня уже, поковырявшись в носу, оценивают возможные последствия от подрезанного потолка
По кр. мере, такие советчики как ваш покорный слуга не пишут, что перепиленная арматура - ерунда, и советуют перейти хотя бы в раздел "Общий", где специалистов в архитектуре всяко больше, нежели в "Электрике".
Между прочим, кое-кто кое-где сдуру советовал расширить площадь квартиры за счёт сноса части перегородки к соседям.
Так что не надо, обратиться в специализированную службу и не на форумах - самое лучшее в данном случае.