08.08.2015 в 00:13:04
Необходимо подключить инвертор к бензогенератору, отдельно фаза отдельно ноль. Пробником на розетке генератора ноль отсутствует, а фазы показывает две. В чем проблема, пробник исправен. :confused:
08.08.2015 в 00:55:47
dmmdmm, да нет там ни нуля ни фазы... какую "дырку" наречете нулем - так и будет ;)
14.08.2015 в 22:29:24
Простите, но мне нужен ноль и фаза, объясните пожалуйста, как нет ни нуля ни фазы?, мне инженеры говорят такого быть не может
14.08.2015 в 22:50:00
dmmdmm, спросите ваших инженегров, где на выходе у однофазного трансформатора фаза и ноль ;) в вашем же случае, если критично фаза/нуль, делаете следующее - любой один вывод заземляете и нарекаете нулем, второй соответственно будет фазой.
15.08.2015 в 02:42:50
dmmdmm написал : инженеры говорят такого быть не может
инженеры явно не по электрическим специальностям
15.08.2015 в 05:29:42
dmmdmm, генератор, надеюсь, однофазный?
15.08.2015 в 07:56:28
Генератор однофазный 2.5 кВт Проясните еще вопрос. Обязательно ли один конец заземлять? Что если ноль просто взять с контура заземления, а второй с генератора. Просто у меня на контур заземления все оборудование заземлено
15.08.2015 в 10:54:18
dmmdmm написал : Обязательно ли один конец заземлять? Что если ноль просто взять с контура заземления, а второй с генератора.
Это вам тоже инженегры подсказали? ;) нет конечно, т.к. цепи прохождения тока не будет...
dmmdmm написал : Обязательно ли один конец заземлять?
Если не заземлять, то и не будет различия фазы и нуля.
15.08.2015 в 11:11:47
dmmdmm написал : Простите, но мне нужен ноль и фаза, объясните пожалуйста, как нет ни нуля ни фазы?, мне инженеры говорят такого быть не может
Вам haramamburu всё правильно говорит. Не забивайте голову себе тем, чем не нужно. что такое ноль далеко не все инженеры знают.
16.08.2015 в 12:32:03
Напряжение, как известно, это разность потенциалов. В розетке один контакт ноль, а во втором потенциал 50 раз в секунду меняется от +220В до -220В. В генератора на одном контакте -110В , а на другом +110В и также с частотой 50 Герц меняются с +110 до -110 по синусоиде. Если заземлить у генератора один контакт, то получится короткое замыкание. Если взять ноль из контура заземления, а фазу с одного контакта генератора, то получите переменной напряжение 110 Вольт. А как вам поступить, честно, не знаю. У меня на инверторе просто вилка и там похрену где ноль, где фаза.
16.08.2015 в 12:57:20
Больно не бейте, может в чем то ошибаюсь (сомневаюсь насчет заземления одного из контактов генератора) Кстати не поленился и пошел завел свой генератор. У меня там ноль есть.