Подскажите, пожалуйста, как поступить. Проложен кабель 3х2,5 - ГОСТ(ВВГ ПНГ). Стоит Автомат ABB на 25 ампер. Собираюсь поставить в стене 2 розетки Legrand Cariva на 16 ампер. В одну будет воткнут духовой шкаф Бош. Присоединительная мощность у него - 3,85 КВт Во вторую - Микроволновка, присоединительная мощность - 1,1 Квт.
Можно ли так сделать или это опасно ?
30.08.2015 в 22:56:20
25А автомат на 2,5мм2 многовато. Надо 16А ставить, но тут очень вероятно что при одновременном включении микроволновки и духовки автомат будет выбивать. На духовке вилка 16А или просто провод?
30.08.2015 в 23:01:38
с вилкой - вот тут можно на фото его увидеть -
30.08.2015 в 23:03:21
Автомат заменить на 16А однозначно.
30.08.2015 в 23:33:03
220v-elektrik, если я его заменю, то при включении обоих устройств одновременно автомат будет выбивать, если я правильно понимаю. Или как ?
30.08.2015 в 23:35:23
Не правильно понимаете. Выбивать может если нагрузки сойдутся в пике, что маловероятно. А если не замените, то сгорит изоляция и останетесь без электричества. Т.ч. автомат под замену однозначно, вместе постараться не включать.
30.08.2015 в 23:38:51
Rumato, если заменить автомат то в целом это допустимо ? старайся-не старайся, но периодически они будут включаться вместе. вот допустим плита может работать и час и два, а за это время микроволновка включится пару раз по 2-3 минуты. Насколько это критично ?
30.08.2015 в 23:42:57
Допустимо. Абсолютно не критично. Сомневаюсь, что когда то придется автомат включать. Стоп. какая плита? Вы говорили про духовой шкаф.
30.08.2015 в 23:48:49
Rumato, духовой шкаф. все верно. Варочная на отдельном проводе и автомате.
30.08.2015 в 23:56:19
Все нормально, не заморачивайтесь.
31.08.2015 в 00:36:46
Не очень, под эту духовку вообще стоило бы заложить кабель 3*4, а тут еще и вместе с микроволновкой. Автомат в любом случае ставьте 16 ампер. А так, если посчитать - 3,85 + 1,1 = 4,95 при 220 вольтах это 22,5 А, Условный ток отключения этого автомата - 23,2 А, так что эта связка сможет проработать на максимальной нагрузке чуть больше часа.
31.08.2015 в 07:53:11
perf, проработать более часа параллельно за одни момент времени или накопительно ? Вместе они будут работать изредка - по 2-3 минуты...
автомат 25А на провод 3х2,5 отдельно на водонагреватель-накопитель 2,5КВт тоже неправильно ?
31.08.2015 в 09:17:04
GSV81 написал : Проложен кабель 3х2,5 - ГОСТ(ВВГ ПНГ).
Есть ли возможность проложить еще один кабель?
31.08.2015 в 09:31:47
Автомат предназначен для защиты кабеля. Кабель 2,5 защищается автоматом на 16 А.
31.08.2015 в 09:53:32
andrewkhv, уже нет. Все зашито и заделано. Провода раскинуты по потолку. Это мне все потолки разбирать. В общем все это выглядит вот так...