Аватар пользователя
firevrn

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Воронеж

Сообщений: 57

06.09.2015 в 19:11:32

Доброго времени суток! Очередная просьба помощи в сборе щитка)

Имеется новострой, двушка, газа нет. В коридорном щитке только автомат IEK ВА47-29 С50. Освещение буду оставлять от застройщика (оно сделано в стяжке квартиры выше), линия одна. Кабель 1,5мм2, без маркировки. Из-за этого не хочу вешать что-либо еще на эту проводку, например, вытяжки. Хотелось бы засунуть все в ABB UK 500 24(28) din. Планирую использовать все 28 din. Щиток на 36 в общем то можно) но если получится засунуть в меньший, то это оптимальнее. Покупать щиток на цене жигуленка желания нет :) Кабель будет ВВГнг-LS. Техника только будет покупаться, мощность примерная из интернетов.

По линиям получается как-то так: Кухня: 1) Варочная панель (до 7кВт); 6 мм2 2) Духовой шкаф (до 4кВт); 4мм2 3) Посудомойка (до 2,2кВт); 2,5 мм2 4) Холодильник; 2,5 мм2 5) Розетки фартука (микроволновка, чайник), освещение зоны готовки, вытяжка1, вытяжка2; 2,5 мм2 Лоджия 6) Розетки + свет + теплый пол (до1,4 кВт); 2,5 мм2 Ванна 7) Розетки (стиралка (1,5кВт), гидролок Виннер, фен, бритва), освещение сантех.шкафа, подсветка зеркала, вытяжка); 2,5 мм2 8) Бойлер (2,5 кВт); 2,5 мм2 Туалет 9) Бойлер 2кВт, вытяжка, гидролок Виннер, освещение сантех.шкафа; 2,5 мм2 Прочее 10) Кондиционер (до 3кВт) зала; 2,5 мм2 11) Розетки зала + розетки «немокрой» зоны кухни (обеденный стол + тв); 2,5 мм2 12) Розетки спальни + Розетки коридора; 2,5 мм2 13) Кондиционер (до 2,5кВт) спальни; 2,5 мм2 14) Освещение квартиры; 1,5 мм2

Получается 14 ВА + 5 на счетчик + 2 на входной выключатель. Получается 21 din. На УЗО остается 7din. Если холодильник вынести на отдельный дифф автомат получается 3 УЗО на 13 ВА.

Первое УЗО, 63А, 30мА ВА: 1), 2), 3), 5) Варочная панель, Духовой шкаф, Посудомойка, Розетки фартука

Второе УЗО, 63А, 30мА ВА: 6), 7), 8), 9) Лоджия, Ванна розетки, ванна бойлер, туалет

Третье УЗО, 63А, 30мА ВА: 10), 11), 12), 13) Кондиционер зала, Розетки зала + розетки «немокрой» зоны кухни, Розетки спальни + Розетки коридора, Кондиционер спальни

При таком подходе на какой УЗО лучше закинуть освещение? Может одно УЗО взять на 10мА, туда повесить розетки ванны, а потребители первого и второго УЗО объединить? – такой вариант в схеме нарисовал)

Покритикуете схему, какие могут быть подводные камни? Может что можно объединить, или наоборот что-то нуждается в отдельной линии.

Какие автоматы можно ставить с кривой типа С?

Входной автомат ставить на 50А, тип С (В коридорном щитке только автомат IEK ВА47-29 С50)?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.09.2015 в 19:57:01

Не выйдет у вас ничего. Кроме всего прочего вы пытаетесь 16А АВ использовать на освещение. Обратитесь к специалисту) И хорошо, если вы в 36 мод. уместитесь ( сомневаюсь).

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

06.09.2015 в 20:27:07

SB3 написал : И хорошо, если вы в 36 мод. уместитесь

ну если все под одно УЗО и автоматы одномодульные, то можно (а нужно?)

0
Аватар пользователя
firevrn

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Воронеж

Сообщений: 57

06.09.2015 в 20:41:58

MINik написал :

ну если все под одно УЗО и автоматы одномодульные, то можно (а нужно?)

УЗО на 2 din, автоматы на 1 din. Вход у меня однофазный в квартиру.

Конкретнее можно? не впихну я все это в щиток?

0
Аватар пользователя
firevrn

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Воронеж

Сообщений: 57

06.09.2015 в 20:44:14

SB3 написал : Не выйдет у вас ничего. Кроме всего прочего вы пытаетесь 16А АВ использовать на освещение. Обратитесь к специалисту) И хорошо, если вы в 36 мод. уместитесь ( сомневаюсь).

свет 10А, сечение 1,5мм2

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.09.2015 в 21:16:32

"Освещение зоны готовки", "освещение сантех. шкафа", "подсветка зеркала", ?)

0
Аватар пользователя
firevrn

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Воронеж

Сообщений: 57

06.09.2015 в 21:27:19

SB3, это все висит на линиях с другими потребителями. например, освещение зоны готовки - висит на кабеле 2,5мм2 (автомат В16А), на котором будет и розетки фартука, и вытяжки. Соединение через распред. коробку.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2015 в 21:37:28

firevrn написал : Освещение буду оставлять от застройщика (оно сделано в стяжке квартиры выше)

В первую очередь я бы отрезал нафиг всё, что проложено в стяжке соседской квартиры. И проложил бы это по потолку своей квартиры (не в штрабе, разумеется, а за фальшпотолком любого вида). После этого можно и над щщитком подумать... :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.09.2015 в 21:40:59

firevrn написал : SB3, это все висит на линиях с другими потребителями. например, освещение зоны готовки - висит на кабеле 2,5мм2 (автомат В16А), на котором будет и розетки фартука, и вытяжки. Соединение через распред. коробку.

Так я вам об этом и говорю - "под" 16А автоматом.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2015 в 21:49:31

SB3 написал : Так я вам об этом и говорю - "под" 16А автоматом.

А что не так?

firevrn написал : например, освещение зоны готовки - висит на кабеле 2,5мм2 (автомат В16А)

0
Аватар пользователя
firevrn

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Воронеж

Сообщений: 57

06.09.2015 в 22:05:05

Radio, фальшпотолка не будет, будет все под покраску (кроме ванной и туалета)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2015 в 22:10:01

firevrn написал : фальшпотолка не будет

Зря. Потом не обижайтесь на соседа, когда он начнет реализовывать свои фантазии, в том числе и со стяжкой.

0
Аватар пользователя
firevrn

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Воронеж

Сообщений: 57

06.09.2015 в 22:18:42

Radio, я подумаю над этим :) Это добавит одно УЗО с подключенными зонами света (комнаты, кухня + туалет, ванна). может все-таки прокомментируете текущий план?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2015 в 22:33:38

firevrn написал : я подумаю над этим Это добавит одно УЗО с подключенными зонами света

Это должно в первую очередь добавить кабель, проложенный в вашей квартире. Каким образом это добавит УЗО? :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2015 в 22:44:17

firevrn написал : может все-таки прокомментируете текущий план?

Нафига, простите, у вас три ацких УЗО на 63А? При вводном автомате 50А? Одного такого достаточно на всю квартиру, если уменьшение количества модулей в приоритете. И лучше типа А (хотя пофигу на самом деле, но это строго между нами). Что дает отдельный АВДТ (и вообще отдельный кабель) на холодильник в вашем случае? Просто так, чтоб был? :) . Что есть "вытяжка2", если не секрет? Бытовую кухню с двумя вытяжками пока видеть не приходилось. :cool:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу