Помогите со схемой щитка, все ли будет работать? Автоматы выбирал исходя из советов на форуме и других схем. Спасибо.
18.09.2015 в 15:33:58
Помогите со схемой щитка, все ли будет работать? Автоматы выбирал исходя из советов на форуме и других схем. Спасибо.
18.09.2015 в 15:49:47
O1eq, исходя из чего выбирали номиналы УЗО? Короче, ставьте все УЗО на 63-не ошибетесь)
18.09.2015 в 19:36:37
Для себя делаете или как?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.09.2015 в 09:35:35
ZooZoo, Для себя. Что-то уж много у меня автоматов получается для двушки. Какие линии еще можно объединить, чтобы меньше было. Вообще сколько достаточно для двушки?
21.09.2015 в 09:46:01
O1eq написал : Вообще сколько достаточно для двушки?
При двух-трех розеточных и одной световой люди живут, и горя не знают. И это не семидесятые годы двадцатого века, а вполне себе новострой наших дней.
21.09.2015 в 09:49:30
Johnny, выбирал исходя из мощностей потребителей. Сейчас уже скорее всего буду ставить вместо УЗО - дифф автоматы, они ведь лучше с точки зрения электробезопасности? Подскажите еще такой момент, теплые полы надо сажать на отдельные автоматы, или можно объединить с розетками. Теплый пол туалета и ванной, на разные автоматы или можно объединить? Какой номинал входного автомата разрешается ставить, дом П-44?
21.09.2015 в 10:52:18
O1eq, вы наверное просуммировали максимальную мощность всех потребителей.
Но вы не учли:
Если вы учтете коэффициенты одновременности и мощности, цифры выйдут вполне нормальные даже для розеток кухни. Для типовой квартиры вполне нормально.
Иногда Заказчик хочет быть 100% уверенным в невырубании автомата при нормальной работе электропотребителей (например, на кухне куча мощной техники + жена любит готовить). Тогда я делаю несколько линий на розетки.
У вас раздуто количество УЗО. Зачем столько? Лучше уменьшите количество УЗО, но поставьте тип А.
Трех вам хватит за уши, причем на одно УЗО можно повесить и варочную и другие нагрузки.
Остальное не смотрел, мелкий вертикальный шрифт сложно читать.
21.09.2015 в 11:19:33
Alexey_Spb, Спасибо. Я вообще вместо УЗО хочу поставить дифф автоматы. Так будет безопаснее. По нагрузке подумаю, посчитаю.
21.09.2015 в 12:54:30
Вот немного переделал, но все равно много дифф автоматов. Все леграндовское взял
21.09.2015 в 14:00:42
Зачем дифавтоматы?? Кто сказал что будет надежнее?
21.09.2015 в 14:02:47
Посмотрел текст на кабелях и автоматах.. косяки.. 32 ампера на 2.5 чего стоят..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.