O1eq
O1eq
Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

21.09.2015 в 14:19:50

Alexey_Spb написал : Посмотрел текст на кабелях и автоматах.. косяки.. 32 ампера на 2.5 чего стоят..

не понял что: 32 ампера на 2.5 чего стоят.. ?? Дифф автоматы сказали что надо ставить на элементы с железным корпусом типа стир машинка, плита и т.д. Прочитал что они защитят от поражения током если что. Поправьте может я не прав, типо если ребенок залезет случайно, то его током не ударит благодаря дифф автомату.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.09.2015 в 15:02:44

O1eq написал : не понял что: 32 ампера на 2.5 чего стоят.. ??

А вы сами схему делали? Такой автомат стоит на линию "Духовой шкаф + Кондиционер".

Насчет всего прочего... Вы меня извините, но наймите нормального электрика. И потом можете обсудить тут что он вам предложил, если сомневатесь. Вы пытаетесь сделать то, в чем не понимаете, наслушавшись где-то и от кого-то. Слышите звон, но не знаете где он.

Тут каждый день по десять таких тем возникает.. Честно говоря, уже надоело отвечать в них. Одно и то же каждый раз, каждый создавший думает что у него уникальная ситуация, хотя то де самое разжевывали в соседней теме другому автору.

В общем, если не передумали делать сами почитайте тему про бытовую электрику для новичков. Там все подробно написано.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

O1eq
O1eq
Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

21.09.2015 в 15:12:04

Alexey_Spb, Сам делал. Почитаю. Самое простое, это нанять электрика, но я хочу разобраться во всем сам, и если получится собрать тоже все сам. Вот и обратился за советом. Автомат 32 А выбрал исходя из суммарной мощности 5,5 кВт

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.09.2015 в 15:16:23

Это типичная ошибка. Не учитываете кабель и ограничения в соединении (розетка).

Это должно быть 2 линии по 16 ампер (ну смотря еще какая духовка, 16 это стандартно).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

O1eq
O1eq
Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

21.09.2015 в 15:21:42

Alexey_Spb написал : Это типичная ошибка. Не учитываете кабель и ограничения в соединении (розетка).

Это должно быть 2 линии по 16 ампер (ну смотря еще какая духовка, 16 это стандартно).

Духовой шкаф максимальная мощность 3,2 кВт. А почему я не могу объединить в одну группу и кондей и духовой шкаф, так что нельзя?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.09.2015 в 16:03:44

Можете. Автомат 16 ампер будет у вас вышибать пару раз на дню.

Автомат большего номинала нельзя.

Хотя можете, кто ж вам запретит. Правда последствия будут плачевные.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

O1eq
O1eq
Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

21.09.2015 в 16:48:15

Разбил на две линии по 16А, но все равно чувствую много ошибок, посмотрите пожалуйста, подскажите, может что-то можно объединить. Сегодня придет местный электрик из ЖЭК, хочу заменить входной автомат, сейчас стоит родной, я даже не знаю на сколько он ампер дом П-44 83 года постройки. На что заменить подскажите пожалуйста.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.09.2015 в 19:15:26

дифавтомат используется там где УЗО и автомат заменяются, а У вас групповые дифы - какой в них смысл, дороже чем УЗО и все... Теплый пол у вас 2 линии кабель 1.5 кв под автоматами 16А.

0
O1eq
O1eq
Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

21.09.2015 в 19:22:18

MINik, я просто прочитал что дифф автомат при контакте защитит от поражения эл током в отличае от узо. Это так или нет ? На что вообще ставится узо и дифф автомат. Приходил электрик местный, сказал что в этажном щитке я могу поставить автомат на 63А - какой посоветуете поставить. Извините я не очень силен в электрике, но горю желанием во всем разобраться

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.09.2015 в 19:55:03

O1eq написал : дифф автомат при контакте защитит от поражения эл током в отличае от узо.

Дифавтомат это УЗО+автомат в одном флаконе. И тот и другой одинаково вас защитят от поражения током. Просто под УЗО обычно группируют несколько автоматов для удешевления схемы. надежность от этого не страдает. вы бы хоть поиском воспользовались http://electricvdome.ru/uzo/chem-otlichaetsya-uzo-ot-difavtomata.html

O1eq написал : в этажном щитке я могу поставить автомат на 63А

можете если вам выделена мощность 15кВт и вводной кабель 16кв мм

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.09.2015 в 20:04:22

MINik написал : вводной кабель 16кв мм

Медный!

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу