O1eq
O1eq
Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

18.09.2015 в 15:33:58

Помогите со схемой щитка, все ли будет работать? Автоматы выбирал исходя из советов на форуме и других схем. Спасибо.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.09.2015 в 15:49:47

O1eq, исходя из чего выбирали номиналы УЗО? Короче, ставьте все УЗО на 63-не ошибетесь)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.09.2015 в 19:36:37

Для себя делаете или как?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

O1eq
O1eq
Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

21.09.2015 в 09:35:35

ZooZoo, Для себя. Что-то уж много у меня автоматов получается для двушки. Какие линии еще можно объединить, чтобы меньше было. Вообще сколько достаточно для двушки?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.09.2015 в 09:46:01

O1eq написал : Вообще сколько достаточно для двушки?

При двух-трех розеточных и одной световой люди живут, и горя не знают. И это не семидесятые годы двадцатого века, а вполне себе новострой наших дней.

0
O1eq
O1eq
Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

21.09.2015 в 09:49:30

Johnny, выбирал исходя из мощностей потребителей. Сейчас уже скорее всего буду ставить вместо УЗО - дифф автоматы, они ведь лучше с точки зрения электробезопасности? Подскажите еще такой момент, теплые полы надо сажать на отдельные автоматы, или можно объединить с розетками. Теплый пол туалета и ванной, на разные автоматы или можно объединить? Какой номинал входного автомата разрешается ставить, дом П-44?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.09.2015 в 10:52:18

O1eq, вы наверное просуммировали максимальную мощность всех потребителей.

Но вы не учли:

  1. Многие потребители почти никогда не работают на полную мощность.
  2. Потребители обычно не работают одновременно и сразу.

Если вы учтете коэффициенты одновременности и мощности, цифры выйдут вполне нормальные даже для розеток кухни. Для типовой квартиры вполне нормально.

Иногда Заказчик хочет быть 100% уверенным в невырубании автомата при нормальной работе электропотребителей (например, на кухне куча мощной техники + жена любит готовить). Тогда я делаю несколько линий на розетки.

У вас раздуто количество УЗО. Зачем столько? Лучше уменьшите количество УЗО, но поставьте тип А.

Трех вам хватит за уши, причем на одно УЗО можно повесить и варочную и другие нагрузки.

Остальное не смотрел, мелкий вертикальный шрифт сложно читать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

O1eq
O1eq
Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

21.09.2015 в 11:19:33

Alexey_Spb, Спасибо. Я вообще вместо УЗО хочу поставить дифф автоматы. Так будет безопаснее. По нагрузке подумаю, посчитаю.

0
O1eq
O1eq
Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

21.09.2015 в 12:54:30

Вот немного переделал, но все равно много дифф автоматов. Все леграндовское взял

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.09.2015 в 14:00:42

Зачем дифавтоматы?? Кто сказал что будет надежнее?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.09.2015 в 14:02:47

Посмотрел текст на кабелях и автоматах.. косяки.. 32 ампера на 2.5 чего стоят..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу