У тещи дом в деревне. В этом году электросети реконструировали уличные сети и установили всем уличные боксы учета на внешней стене домов. Дом первый от ТП - буквально 20м. От ТП до первой опоры идет голый провод. Далее по улице - СИП. Судя по запасу СИП на опоре, в дальнейшем заменят и пролет до ТП. До дома идет тоже СИП. Ноль имеет повторное заземление на опоре. Структура бокса учета - ноль со столба идет сразу в счетчик, фаза - через рубильник на 64А, недоступный без вскрытия бокса. Далее, от счетчика ноль так же СИПом идет к воду в дом, фаза - через автомат на 64А, доступный через дверку и далее, СИПом к вводу в дом. Вводу лет 30, резиновая изоляция осыпается. Буду затягивать новый провод, выкидывать древний щиток с ненужным уже счетчиком и пробками и ставить новый с нормальными автоматами с прицелом на будущую реконструкцию проводки.
Возникает вопрос с устройством заземления. Как понимаю, расщепления PEN после счетчика сделать нельзя. Так же сомневаюсь в возможности повторного заземления PEN после счетчика - он электронный навороченный с возможностью удаленного отключения и ограничения мощности (тип, к сожалению, не записал) и возможно с контролем утечек в обход нуля. Переделать учет и обеспечить расщепление PEN до счетчика невозможно - ни кто не будет переделывать стандартный бокс, к тому же, даже если это возможно - время на согласование и деньги. Так что, в моем понимании, TN-C-S там не грозит.
Остаются варианты -
- Оставить все, как есть, заменив проводку и поставив новые розетки без заземляющего контакта.
- Как в первом случае + узо на розеточную группу.
- Сделать заземление по системе TT + замена проводки на трехпроводную и новые розетки с заземляющим контактом.
- Как и в 3 пункте + УЗО.
Пока склоняюсь к пункту 2.
Так как сейчас бюджет ограничен, а надо срочно убрать аварийный участок, пока заменить ввод и воткнуть в щиток, взяты с запасом по модулям на будущее, 3 автомата - общий, 25А на силовую розетку на улицу, чтобы можно было подключить сварку итп и 10а на существующую проводку дома, ибо там медь 1.5 в лучшем случае. А уже на следующий год занятся заменой проводки.