Аватар пользователя
NewGuy

Местный

Регистрация: 01.10.2015

Кострома

Сообщений: 11

01.10.2015 в 01:30:12

Есть 6 световых точек в потолке, разнесённые по разным углам комнаты (по 3), можно ли сделать так, чтобы при входе в комнату одинарный проходной выключатель включал/выключал одновременно все 6 точек, а проходной двойной выключатель, в другом углу комнаты, мог разными клавишами включать/выключать 3 точки на одной стороне комнаты и 3 на другой? И ещё одинарный проходной на входе будет иногда попадать в ситуацию когда остаётся гореть только одна группа из 3 точек, соответственно, он должен её гасить при выходе.

Или мне таки придется использовать два двойных проходных выключателя? Не очень хотелось бы при входе гадать какую часть комнаты включить.

Выключатели Schneider Electric серия Sedna.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.10.2015 в 03:47:15

Только кнопки и релейные триггеры.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.10.2015 в 03:49:16

NewGuy написал : Или мне таки придется использовать два двойных проходных выключателя? Не очень хотелось бы при входе гадать какую часть комнаты включить.

как вы сможете гадать? одна клавиша будет включать и выключать только свою половину лампочек.

а на обычных проходных выключателях (переключателях), из которых один одинарный - вашу схему не реализовать

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.10.2015 в 06:01:04

NewGuy написал : можно ли сделать так, чтобы при входе в комнату одинарный проходной выключатель включал/выключал одновременно все 6 точек

NewGuy написал : Не очень хотелось бы при входе гадать какую часть комнаты включить.

Странную вы головоломку решаете - в случае одноклавишного переключателя при входе надо включить сразу все светильники, а в случае двухклавишного при нажатии сразу двух клавиш вы боитесь, что именно это произойдёт ... Не вижу логики в ваших муках творчества.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2015 в 07:12:23

NewGuy, замаркируйте клавишы. Либо поставить радиовыключатели.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

01.10.2015 в 12:30:10

avmal написал : Странную вы головоломку решаете...

Возможно всё проще : как обычно, с какой-то стороны, не хватает концов, а сознаться стыдно, что прое ?

================================ пс: кто сознается - пытались схемку-то накидать ? ;)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2015 в 12:39:37

NewGuy написал : Есть 6 световых точек в потолке, разнесённые по разным углам комнаты (по 3), можно ли сделать так, чтобы при входе в комнату одинарный проходной выключатель включал/выключал одновременно все 6 точек, а проходной двойной выключатель, в другом углу комнаты, мог разными клавишами включать/выключать 3 точки на одной стороне комнаты и 3 на другой?

Вам понадобятся импульсные реле. Но имеющиеся выключатели не подойдут, там нужны кнопки.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
NewGuy

Местный

Регистрация: 01.10.2015

Кострома

Сообщений: 11

01.10.2015 в 14:37:05

Всем спасибо за ответы :)

avmal написал :

NewGuy написал : можно ли сделать так, чтобы при входе в комнату одинарный проходной выключатель включал/выключал одновременно все 6 точек

NewGuy написал : Не очень хотелось бы при входе гадать какую часть комнаты включить.

Странную вы головоломку решаете - в случае одноклавишного переключателя при входе надо включить сразу все светильники, а в случае двухклавишного при нажатии сразу двух клавиш вы боитесь, что именно это произойдёт ... Не вижу логики в ваших муках творчества.

Творческая неприязнь к двойным выключателям, пытаюсь избавиться от них по максимуму, да и задачка получилось интересной.

Сейчас пришла в голову такая мысль, а нельзя просто на место двойного выключателя закрепить клавишу от одинарного? Или она не встанет? Ведь тогда получится как раз что я хочу :a

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.10.2015 в 15:35:51

NewGuy написал : Сейчас пришла в голову такая мысль, а нельзя просто на место двойного выключателя закрепить клавишу от одинарного? Или она не встанет? Ведь тогда получится как раз что я хочу

Можно в некоторых сериях установочных, но состояние светильников уже будет зависеть не от вашего желания или положения клавиши "колхозного" переключателя, а исключительно от положения клавиш переключателя "в другом углу комнаты".

NewGuy написал : проходной двойной выключатель, в другом углу комнаты, мог разными клавишами включать/выключать 3 точки на одной стороне комнаты и 3 на другой?

NewGuy написал : Творческая неприязнь к двойным выключателям, пытаюсь избавиться от них по максимуму, да и задачка получилось интересной.

В случае неприязни к двойным переключателям должно появиться желание установить "в другом углу комнаты" два одноклавишных переключателя, однако вы смогли переступить через эту свою неприязнь и решились на двухклавишный - отсутствие логики продолжается. Что касается получившейся задачки, то быстрее её можно назвать глупейшей, чем интересной. Типа "висят на дубе два яблока" ...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.10.2015 в 15:38:52

NewGuy написал : а нельзя просто на место двойного выключателя закрепить клавишу от одинарного

не получится. потому что в конфигурации, когда два других включены по-разному (один вверх, другой вниз) щелканье искусственно сдвоенным переключателем будет гасить одну группу лампочек и зажигать другую

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2015 в 16:41:01

NewGuy, вам уже объяснили что ваша хотелка (оставим пока в стороне ее оценку) реализуется на бистабильных (импульсных) реле. В том виде как есть, вы не сделаете НИКАК.

Максимум что можете из более-менее разумного - поставить общий выключатель у входа и последовательно ему выключатели на лампочки на дальней стене. По крайней мере сможете включать и выключать их у дальней стены (если у входа они включены) и выключать выходя из комнаты.

Но когда вы узнаете цену, вы не порадуетесь. И там надо было сразу от щитка свет тянуть отдельно, на выключатели контрольный отдельно, либо закладывать многожильный кабель (типа 5x1.5). И механизмы нужны соответствующие, кнопочные.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2015 в 16:49:23

Да, и еще вопрос - кто вам делал электрику? Впрочем, судя по вашей теме, вопрос скорее риторический.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

01.10.2015 в 17:31:40

Alexey_Spb написал : вам уже объяснили что ваша хотелка (оставим пока в стороне ее оценку) реализуется на бистабильных (импульсных) реле.

Как? На мой взгляд такую задачу нельзя решить ни одинарным переключателем, ни бистабильным реле. Причем непонятно: почему с одной стороны комнаты можно поставить двойной переключатель, а с другой - нельзя. А вопрос "какой переключатель что включает" обычно решается очень просто: левый включает левую сторону, правый - правую.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2015 в 17:50:58

igor1 написал : Как?

Бистабильные реле позволяют реализовывать многоуровневые схемы управления с диодными развязками.

Именно при помощи такой схемы я предполагаю реализовать то что хочет ТС.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

01.10.2015 в 18:04:44

Alexey_Spb написал : Бистабильные реле позволяют реализовывать многоуровневые схемы управления

При чем здесь реле? Сколько кнопок Вам понадобится? Или Вы предлагаете одну кнопку нажимать несколько раз? Как Вы переходите на следующий уровень?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу