Добрый день всем! Прошу помощи!
Исходные данные: инфракрасный пленочный теплый пол под ламинатом, терморегулятор Devireg Touch с родным термодатчиком DEVI (15 кОм при 25 град Цельсия). Все работало прекрасно около полугода. Теперь на экране терморегулятора ошибка: "Замыкание датчика пола". Захожу в настройки, где можно выбрать датчик пола и отображается текущее сопротивление датчика - там вижу 5,5 кОм (иногда вижу и меньше - около 3 кОм). Отключаю датчик и как положено - замеряю сопротивление: 18 кОм. Все верно! Так и должно быть, т.к. в соседней комнате такой же регулятор показывает около 18 кОм на таком же датчике пола. При отключенном датчике терморегулятор показывает "обрыв датчика" и 8,8 кОм.
Вопрос: Почему при замере мультиметром сопротивление показывает правильно (18кОм), а при подключении к терморегулятору - последний видит совсем другое сопротивление (меньшее) и говорит "замыкание".
Неисправность терморегулятора исключаю, т.к. пробовал ставить сюда аналогичный терморегулятор из соседней комнаты, который выдавал те же килоОмы.
Как проверить еще датчик? Вынуть его затруднительно из-под ламината (придется двигать мебель, разбирать доски). Заранее благодарю за помощь.