Здравствуйте, форумчане!

Вот пришел тот момент когда необходимо собирать щиток в загородный дом. В схеме щита попытался предусмотреть сразу все. Поскольку ввод 3-х фазный, то решено было собирать на дифавтоматах, с тем уклоном на будущее, чтобы в случае чего, без проблем можно было перебросить нагрузку на другую фазу. Понятное дело сборка на дифавтоматах сильно удорожает весь конструктив в отличие от связки УЗО+автомат, но приобретаться будет все постепенно, поэтому надеюсь не так сильно ударит по карману. К тому же на первом плане стоит безопасность. Прикинув количество нужного места в щитке под дифавтоматы остановился на щитке ABB U42 на 92 автомата. Ну и примерно набросал схему сборки щита.

Ко всему хотелось организовать систему заземления TN-C-S. Думаю такое теперь возможно, поскольку в поселке заменили старую ЛЭП с голым алюминием на СИП с заземлением нуля на всех столбах. Отсюда вопрос, поскольку от столба к дому идет СИП 4х16, далее вводной автомат 3P 25А (C) (ноль через клеммник) на фасаде дома, до щитка кабель NYM 4х4, где лучше разделить N и PE?

Заодно есть желание предусмотреть грозозащиту 1+2 (УЗИП ABB OVR T1+2 3N). Мысль где установить пока только одна - заменить вводной бокс на фасаде на 8 модулей и ставить, делая повторное заземление.

Мыслей много, хотелось реализовать все. :o

Буду благодарен за советы, критику и посильную помощь. :yu:

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.10.2015 в 12:34:28

TDV.ROOT, По моему вы с таким УЗИП погорячились,не знаю читали вы или нет,но посмотрите методичку от Шнвйдера и сделайте расчёты согласно её Рекомендации по защите низковольтного электрооборудования от импульсных перенапряжений

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2015 в 15:52:51

TDV.ROOT, тех.условия есть? Генератор планируете? Счётчик точно в доме будет? ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

TDV.ROOT
TDV.ROOT
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

13.10.2015 в 17:54:53

ebf, спасибо. Нашел, скачал, на досуге ознакомлюсь.

megrad, тех.условий нет. Проводку всю делаю заново. Про генератор думал и его подключение через реверсивный рубильник, но пока отказался из-за размеров щита. Счетчик точно в доме, поскольку перенос не планировался, а эксплуатирующая организация вопросов не задавала.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2015 в 19:34:39

TDV.ROOT написал : Счетчик точно в доме, поскольку перенос не планировался

Сейчас обычно на столбе ставят.

TDV.ROOT написал : Про генератор думал

Вы собираетесь запитать через генератор весь дом? Выделите место сейчас потом схему трудней перебирать. Не отключаемые линии планируете? Типа уходя отключил всё кроме котла, холодильника, ОПС. В гараж и хоз.блок лучше 3 х фазный ввод сделать. Посудомой, ОПС, домофон, автоматические ворота, 3х фазная розетка на улицу планируете? Есть такая приблуда реле выбора фаз с 3 в 1 . Если будет хотя бы одна фаза Вы будете с электричеством. ссылка либо ссылка Разделение защитного провода выпонить вне дома. Поставить щиток в него распределительные блоки ссылка завести через СИП кабельные вводы ссылка

TDV.ROOT написал : до щитка кабель NYM 4х4

Кабель проложить (если разделение на улице) 5х6, либо 4х6 если разделение будете делать в доме. Почему на вводе 20 А? 15 кВт гарантированная разрешённая мощность, то есть можно поставить 25 А. В доме не планируете 3 х нагрузки?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

TDV.ROOT
TDV.ROOT
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

14.10.2015 в 17:40:12

megrad написал : Сейчас обычно на столбе ставят.

Счетчик со времен СССР был в доме, видимо поэтому и не требуют переносить.

megrad написал : Вы собираетесь запитать через генератор весь дом? Выделите место сейчас потом схему трудней перебирать.

Генератор на 3кВт, поэтому если запитать, то только самое важное и необходимое.

megrad написал : Не отключаемые линии планируете? Типа уходя отключил всё кроме котла, холодильника, ОПС.

Думаю учту этот момент и сделаю таковые.

megrad написал : В гараж и хоз.блок лучше 3 х фазный ввод сделать.

Из 3-х фазных приборов ничего нет, поэтому не вижу особого смысла.

megrad написал : Посудомой, ОПС, домофон, автоматические ворота, 3х фазная розетка на улицу планируете?

Автоматические ворота возможно.

megrad написал : Есть такая приблуда реле выбора фаз с 3 в 1 . Если будет хотя бы одна фаза Вы будете с электричеством.

Хорошая вещь, подумаю над внедрением.

megrad написал : Кабель проложить (если разделение на улице) 5х6, либо 4х6 если разделение будете делать в доме. Почему на вводе 20 А? 15 кВт гарантированная разрешённая мощность, то есть можно поставить 25 А. В доме не планируете 3 х нагрузки?

Это в щитке автомат 1Р на каждую фазу отдельный. На фасаде дома стоит 3Р на 25А. В доме 3-х фазных нагрузок не будет точно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.10.2015 в 18:39:47

TDV.ROOT написал : Генератор на 3кВт

Всю мощность с генератора получить не получится.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.10.2015 в 18:50:57

TDV.ROOT, подумайте про ИБП для котла ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.10.2015 в 00:14:25

TDV.ROOT написал : удорожает весь конструктив в отличие от связки УЗО+автомат, но приобретаться будет все постепенно, поэтому надеюсь не так сильно ударит по карману

Модулька только дорожает "со временем", т.е. вы заплатите больше при покупке частями :).

TDV.ROOT написал : К тому же на первом плане стоит безопасность.

АВДТ не обеспечивают надежность выше связки УЗО+АВ.

TDV.ROOT написал : до щитка кабель NYM 4х4, где лучше разделить N и PE?

До счетчика в ЩУ.

TDV.ROOT написал : и ставить, делая повторное заземление.

Читайте про молниезащиту.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

TDV.ROOT
TDV.ROOT
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

16.10.2015 в 10:28:41

megrad написал : Всю мощность с генератора получить не получится.

Это да. Номинальная ~2.5кВт.

megrad написал : подумайте про ИБП для котла

Как минимум задумался стабилизатором напряжения, ИБП под вопросом. Да и в случае чего его можно внедрить оперативно.

ZooZoo написал : Модулька только дорожает "со временем", т.е. вы заплатите больше при покупке частями .

Сразу взять все по финансам не реально. Придется разбивать минимум на пару заходов.

ZooZoo написал : АВДТ не обеспечивают надежность выше связки УЗО+АВ.

Но и не ниже ведь. :)

ZooZoo написал : До счетчика в ЩУ.

Агамс.

И еще возник вопрос. Раз щиток планируется на дифавтоматах, нужно ли ставить общее селективное УЗО? Скажем ABB F204A 4Р 63А тип А 100mA?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.10.2015 в 17:43:58

TDV.ROOT написал : Но и не ниже ведь

Вот именно, что ниже. А по деньгам АВДТ ого-го как недешево!

TDV.ROOT написал : селективное УЗО? Скажем ABB F204A 4Р 63А тип А 100mA?

С буковкой S. 100/300ма - зависит от кол-ва потребителей в доме. Для стандартных 15кВт обычно 100ма S тип АС. А 30ма тип А - некоторые группы, обычно АС.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.