собственно сказали в мосэнерго делать самим

правильно ли сделали?

не понятно куда цеплять заземление от металлического кола к щкафу

столб поставили, он на фото

кол сказано на расстоянии метра вбить на пару метров и о него уже вести ПВ3-16 к щитку

правильно ли вскидку сделано?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.10.2015 в 09:46:01

gnom написал : не понятно куда цеплять заземление от металлического кола к щкафу

Или на шину заземления,или через корпус(на болт) и опять же на шину заземления.И туда же PEN СИПа.

gnom написал : правильно ли сделали?

Автомат на розетку на 16А. Да и СИПу ваша ПНД ...хоть внизу прорежьте,что бы влага не скапливалась.

0

И это пройдёт ...

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.10.2015 в 09:46:45

gnom, Нулевую шину надо поменять на что то посерьезней.

0
gnom
gnom
Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

16.10.2015 в 14:02:37

Rumato написал : gnom, Нулевую шину надо поменять на что то посерьезней.

например?

0
gnom
gnom
Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

16.10.2015 в 14:03:47

во на это?

0
gnom
gnom
Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

16.10.2015 в 14:10:58

Автомат на розетку на 16А.

на розетку сварку может будем подключать

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.10.2015 в 14:31:28

gnom написал : правильно ли сделали?

желто-зеленый провод не следует на фазы пускать

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.10.2015 в 16:08:59

gnom, Что то типа такого - http://tdmelectric.ru/collection/bloki-rb/product/raspriedielitielnyi-blok-na-din-rieiku-rb-125-1p-125a-1kh351x166x16-tdm

0
gnom
gnom
Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

16.10.2015 в 17:30:42

юра Т написал :

gnom написал : правильно ли сделали?

желто-зеленый провод не следует на фазы пускать

почему БЫЛ МОНОЖИЛЬНЫЙ ПВ1 ТОЛЬКО ТАКОЙ В МАГАЗИНЕ его и пустили

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.10.2015 в 17:43:02

gnom написал : БЫЛ МОНОЖИЛЬНЫЙ ПВ1 ТОЛЬКО ТАКОЙ В МАГАЗИНЕ

а метр ВВГ или НЮМа вера не позволила купить? тогда обматывайте жилу по всей длинне

0
gnom
gnom
Местный

Регистрация: 15.06.2014

Воскресенск

Сообщений: 348

16.10.2015 в 17:47:26

юра Т написал :

gnom написал : БЫЛ МОНОЖИЛЬНЫЙ ПВ1 ТОЛЬКО ТАКОЙ В МАГАЗИНЕ

а метр ВВГ или НЮМа вера не позволила купить? тогда обматывайте жилу по всей длинне

не было в магазине, провинция же

обматывайть смыли термоусадкой?