Аватар пользователя
theendrew

Местный

Регистрация: 31.10.2015

Москва

Сообщений: 24

31.10.2015 в 22:23:47

Здравствуйте! Просмотрев в Интернете схемы электропроводок, составил схему для 2-комнатной квартиры. Посмотрите, пожалуйста, на предмет неточностей/недосмотров.

0
Аватар пользователя
Aven

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Ухта

Сообщений: 24

01.11.2015 в 12:05:36

Странная схема, сначала все идет слева направо, потом сверху вниз, затем снизе вверх. Сделайте классическую сему, сверху вниз.

Зачем столько выключателей нагрузки и дублирующих дифов? Вам дадут заменить коммутирующее устройство ДО счетчика? Какое оно сейчас и какой кабель идет до него? На свет 2.5мм2 медь и автомат 16А зачем?

Нижележащие УЗО, больше номиналом, чем вышестоящие - бессмысленная переплата.

Не нужно писать на автомата напряжение, лучше укажите количество полюсов.

0
Аватар пользователя
theendrew

Местный

Регистрация: 31.10.2015

Москва

Сообщений: 24

01.11.2015 в 19:32:24

Прошу прощения, перерисовал схему. Выключатели нагрузки (наверное, Вы имели ввиду автоматические выключатели) брали исходя из логического разбиения потребителей на линии - на каждую линию свой выключатель. Дублирующие дифавтоматы убрал.

0
Аватар пользователя
Aven

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Ухта

Сообщений: 24

01.11.2015 в 21:23:06

Выключатели нагрузки у Вас на схеме обозначены - ВН.

Двухполюсные автоматы это наверно ошибка? Почему нет дифзащиты на варочную? Балкон я бы вынес на отдельный АД/УЗО. Там где кабель 2,5мм2 нет смысла зарезать мощность и ставить 10А, ставьте 16А. По вводу никто ничего не скажет, пока не узнаете какой кабель идет к Вашему первому ВН/АВ.

0
Аватар пользователя
theendrew

Местный

Регистрация: 31.10.2015

Москва

Сообщений: 24

02.11.2015 в 00:19:16

Aven написал : Двухполюсные автоматы это наверно ошибка?

Руководствовались этим, показалось убедительным: https://nemetzelectro.wordpress.com/2013/03/24/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B/ поэтому 2P, а не 1P+N.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.11.2015 в 08:15:46

theendrew написал : Руководствовались этим, показалось убедительным

Я же не говорил, что двухполюсники нужно ставить на группы. На ввод - да, обосновано. А на группы даже 1P+N, имхо, излишество. Если монтаж сделан качественно, преимущество, которое дает двухполюсник или 1P+N за все время эксплуатации может ни разу не пригодиться.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.11.2015 в 13:40:00

Ну, однополюсник vs. двухполюсник это одна из классических тем, которые можно обсуждать вечно.

Я считаю двухполюсники уместными не только на вводе. Однополюсники так же на линии норм.

Тут скорее зависит от бюджета и размеров щитка.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Aven

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Ухта

Сообщений: 24

02.11.2015 в 14:02:56

Тогда уж есть смысл ставить сразу дифы )

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.11.2015 в 14:38:19

Aven написал : Тогда уж есть смысл ставить сразу дифы )

Нет.

Хотя если ваша фамилия Абрамович или Потанин, то ставьте.

P.S. Бюджет не треснет?

http://abb-legrand.su/catalog/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_dify/411041_legrand_avdt_dx3_1p_n_c_16a_10ma_tip_a/

Если такого добра набрать хотя бы штук 15 (небольшой щиток на однушку), то цена уже будет 77 штук только на дифы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Aven

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Ухта

Сообщений: 24

02.11.2015 в 17:30:48

Самый дорогой пример выбрали? Можно и эти поставить.

А вообще я бы SE Easy9 ставил, если бюджет небольшой.

0
Аватар пользователя
theendrew

Местный

Регистрация: 31.10.2015

Москва

Сообщений: 24

02.11.2015 в 17:44:51

Aven написал : Балкон я бы вынес на отдельный АД/УЗО.

  1. Чем это мотивировано?
  2. На какой ток утечки в таком случае лучше выбирать УЗО (как понимаю, на 10 мА, так как балкон можно отнести к влажным помещениям)?

Alexey_Spb написал : Я считаю двухполюсники уместными не только на вводе.

  1. Под однополюсниками понимается 1p или 1p+n?
  2. В чем преимущество использования 2p автоматов по сравнению с 1p, если они в иерархии на схеме стоят ниже двухполюсного автомата? Как заметил НЕМЕЦ (и если я его правильно понял, поправьте, пожалуйста), 2P в качестве входного автомата в квартирном щитке (именно в квартирном) нужен на случай, если ЖЭКовский электрик перепутает фазу и ноль в стояке на площадке. После входного автомата коммутацию в щитке делаю сам, так что фазу и ноль постараюсь не перепутать). Или есть еще случаи, когда 2P оказывается выигрышным (применительно к данной иерархической схеме)?
0
Аватар пользователя
theendrew

Местный

Регистрация: 31.10.2015

Москва

Сообщений: 24

02.11.2015 в 17:50:09

Aven, как понимаю, если брать разрез по одному производителю, в среднем цена[дифавтомата]>цена[автомата]+цена[УЗО]. PS Не знаю, насколько это best practice, но щиток в квартире хочу собирать на оборудовании одного производителя (ABB).

0
Аватар пользователя
theendrew

Местный

Регистрация: 31.10.2015

Москва

Сообщений: 24

02.11.2015 в 17:54:16

Alexey_Spb, согласен, можно не париться и набрать дифов на каждую линию. Но, конечно же, хочется подобрать оптимальное соотношение цена/качество для схемы. Поэтому и остановились на иерархии, при которой УЗО объединяет несколько автоматов.

0
Аватар пользователя
Aven

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Ухта

Сообщений: 24

02.11.2015 в 18:00:11

theendrew написал : Чем это мотивировано?

Это сырое помещение, зачастую неотапливаемое. Если зальет, не будет электричества и на других потребителях этого УЗО.

theendrew написал : На какой ток утечки в таком случае лучше выбирать УЗО (как понимаю, на 10 мА, так как балкон можно отнести к влажным помещениям)?

Нормальные потребители не должны иметь утечек или они должны быть минимальные. Просто когда группы большие ставят 30ма, потому, что в сумме может на 10ма утечек в больших группах набраться.

theendrew написал : Под однополюсниками понимается 1p или 1p+n?

1P

theendrew написал : Aven, как понимаю, если брать разрез по одному производителю, в среднем цена[дифавтомата]>цена[автомата]+цена[УЗО]. PS Не знаю, насколько это best practice, но щиток в квартире хочу собирать на оборудовании одного производителя (ABB).

Диф экономит место и упрощает монтаж/схему. По деньгам разница несущественная по сравнению с УЗО+АВ.

0
Аватар пользователя
Aven

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Ухта

Сообщений: 24

02.11.2015 в 18:13:31

У меня типовая схема, когда финансов не очень много - УЗО на каждое помещение, под которыми уже АВ на свет, розетки и оборудование.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу