01.11.2015 в 17:23:42
Нужен совет составил схему щитка, щит на 24 модуля уже в стене Мой вариант схема номер 1 Схема номер 2 - то, что советует электрик, который делал разводку подскажите какой вариант более правильный в моей схеме УЗО 63 А, хотя на щите на лестичной клетке автомат 40. может нужно тоже поменять на дифф на 40? заранее спасибо за советы
01.11.2015 в 17:29:07
01.11.2015 в 17:32:07
Если №2 это то что справа, то элехтрика казнить. И никаких амнистий.
01.11.2015 в 17:40:07
Johnny написал :
- УЗО на 63А можно менять на 40.
- УЗО 25А 10 мА перегружено
- Зачем ставить автомат после дифавтомата?
Т.е. УЗО на 40А не будут перегружены,а на 25А перегружено. Забавно.
01.11.2015 в 17:58:00
nikfig написал : Мой вариант схема номер 1
Ваш вариант с Easy ?
И это пройдёт ...
01.11.2015 в 18:00:08
ebf написал :
Johnny написал :
- УЗО на 63А можно менять на 40.
- УЗО 25А 10 мА перегружено
- Зачем ставить автомат после дифавтомата?
Т.е. УЗО на 40А не будут перегружены,а на 25А перегружено.Забавно
Ну вроде как 40А АВ вводной... {{post:5427504,Ваш вариант с Easy ?}} Бюджетно, всяко лучше ИЕКа.
01.11.2015 в 18:05:54
А на что можно поменять вводной? На УЗМ на что можно заменить?
01.11.2015 в 18:10:41
nikfig написал : А на что можно поменять вводной? На УЗМ на что можно заменить?
А что вводные теперь не нормируются? Сколько хотите столько и ставите? Вам сколько выделили, столько и ставьте. И что значит неотключаемая линия, она же у вас отключаемая.
01.11.2015 в 20:46:46
Вводной имелось ввиду на входе в квартиру - а не в щитке. Конечно же в щитке подъезда никто менять не будет. Холодильник вещать на Узо или просто на автомат? Неотключаемая имелось ввиду отдельная линия.
01.11.2015 в 20:49:55
И ещё вопрос - менять узо на 40? На лестничном автомате 40 а.
02.11.2015 в 04:57:29
nikfig написал : А на что можно поменять вводной?
На рубильник (выключатель нагрузки) 40-63А.
nikfig написал : На УЗМ на что можно заменить?
А зачем? Можно на
nikfig написал : Холодильник вещать на Узо или просто на автомат?
На УЗО+автомат или просто...дифавтомат :)
nikfig написал : И ещё вопрос - менять узо на 40?
Можно, уже же написал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.