Всем добрый день, прошу совета.

Делаю себе ремонт в новостройке, сейчас как раз заканчиваем электрику. Практически все коммуникации будут в стяжке. Соответственно есть несколько мест, где электрика и слаботочка пересекается с трубами отопления. Сейчас сделано как на фото - и трубы и провода просто в обычной гофре. То есть с одной стороны там есть некий зазор (и между трубой и гофорой, и между проводом и гофрой, и между гофрами), с другой стороны горячая труба нагревать будет по-любому. Подскажите, можно ли так оставлять. Нет-ли какого-нибудь волшебного тонкого материала, который можно подложить под гофру, чтобы обеспечить теплоизоляцию, и надо ли вообще заморачиваться. Спасибо.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.11.2015 в 16:16:07

lelik76, стоит заморачиваться. Стоит ножницами снять гофру на всём участке вдоль зоны близкого расположения кабелей и труб и надеть на трубы трубную изоляцию со стенкой 9, а лучше 13 мм. Эта изоляция может быть разорвана вдоль по заводской насечки, если такая имеется. Не знаю толщину стяжки, но шлейф кабелей можно на время приподнять, удалив полоски монтажных лент.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2015 в 18:50:10

lelik76 написал : надо ли вообще заморачиваться

Не заморачивайтесь. Температурный эксплуатационный режим кабелей в любом случае не будет превышен.

0
Аватар пользователя
lelik76

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Жуковский

Сообщений: 32

09.11.2015 в 19:42:50

avmal написал :

lelik76 написал : надо ли вообще заморачиваться

Не заморачивайтесь. Температурный эксплуатационный режим кабелей в любом случае не будет превышен.

Страшно. Вроде для кабеля максимальная температура +55, а батареи могут топить весьма неслабо. Или в любом случае, даже если теплоноситель будет +70, это не значит что труба (rehau в гофре) так всё нагреет?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.11.2015 в 21:42:45

lelik76 написал : Вроде для кабеля максимальная температура +55

70 градусов долговременно, но у Вас же стяжка не будет до таких температур прогреваться

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.11.2015 в 05:00:37

lelik76 написал : Страшно.

Застройщику, который строго придерживается проекта это ни капельки не страшно - именно так в новостройках, без заморочек, и делается разводка отопления и электросети.

0
Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

10.11.2015 в 06:24:17

В новостройках 70 градусов это что-то нереальное, когда понаставили термостатов, которые подмешивают обратку и живущие на дальних от теплообменников этажах положенного минимума температуры добиться от них не могут..

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12694

11.11.2015 в 10:02:06

Для перестраховки одно-двух, по толщине, милиметровые полосы из паронита между проводами и трубами проложите и заливайте пол. Паронит "держит" градусов до трехсот, плюс, заливка пола - никогда ничего проводам не будет ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.11.2015 в 10:12:43

Ким написал : Паронит "держит" градусов до трехсот,

Держит а потом умывает руки и уходит? Нужен теплоизолятор, удерживающий тепло труб от попадания в стяжку. С повышением температуры стяжки повышается температуры жилы кабеля и изоляции на нём. Жила сама является источником тепла, и скороть отведения тепла от жилы падает с ростом температуры окружающей кабель среды. Для пластиковых труб отопления температурный график зимой может достигать продолжительно 90 гр. С. С каким градиентом это температура войдёт в стяжку утверждать не стану. Потому советую надеть на трубы теплоизоляцию.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.11.2015 в 12:32:44

lelik76, Неужели Вы потолок штукатурить собираетесь? Если нет, то почему нельзя было проводку за натяжными/подвесными потолками пустить?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.11.2015 в 14:04:56

avmal написал : Застройщику, который строго придерживается проекта это ни капельки не страшно - именно так в новостройках, без заморочек, и делается разводка отопления и электросети.

Ого как у вас дела в новостройках. Застройщики трубы отопления в стяжку кладут! охфигеть. И кабеля вместе с ними... да еще и по проекту. Прям вот так как на фото? Совсем дело плохо в столице. ТСу - поддерживаю товарища cineman. Да и нормами - ограничивается минимальное расстояние между трубопроводами и кабелями. Искать ссылки не буду, лень. ;)

0