09.11.2015 в 16:04:26
Всем добрый день, прошу совета.
Делаю себе ремонт в новостройке, сейчас как раз заканчиваем электрику. Практически все коммуникации будут в стяжке. Соответственно есть несколько мест, где электрика и слаботочка пересекается с трубами отопления. Сейчас сделано как на фото - и трубы и провода просто в обычной гофре. То есть с одной стороны там есть некий зазор (и между трубой и гофорой, и между проводом и гофрой, и между гофрами), с другой стороны горячая труба нагревать будет по-любому. Подскажите, можно ли так оставлять. Нет-ли какого-нибудь волшебного тонкого материала, который можно подложить под гофру, чтобы обеспечить теплоизоляцию, и надо ли вообще заморачиваться. Спасибо.
09.11.2015 в 16:16:07
lelik76, стоит заморачиваться. Стоит ножницами снять гофру на всём участке вдоль зоны близкого расположения кабелей и труб и надеть на трубы трубную изоляцию со стенкой 9, а лучше 13 мм. Эта изоляция может быть разорвана вдоль по заводской насечки, если такая имеется. Не знаю толщину стяжки, но шлейф кабелей можно на время приподнять, удалив полоски монтажных лент.
09.11.2015 в 18:50:10
lelik76 написал : надо ли вообще заморачиваться
Не заморачивайтесь. Температурный эксплуатационный режим кабелей в любом случае не будет превышен.
09.11.2015 в 19:42:50
avmal написал :
lelik76 написал : надо ли вообще заморачиваться
Не заморачивайтесь. Температурный эксплуатационный режим кабелей в любом случае не будет превышен.
Страшно. Вроде для кабеля максимальная температура +55, а батареи могут топить весьма неслабо. Или в любом случае, даже если теплоноситель будет +70, это не значит что труба (rehau в гофре) так всё нагреет?
09.11.2015 в 21:42:45
lelik76 написал : Вроде для кабеля максимальная температура +55
70 градусов долговременно, но у Вас же стяжка не будет до таких температур прогреваться
10.11.2015 в 05:00:37
lelik76 написал : Страшно.
Застройщику, который строго придерживается проекта это ни капельки не страшно - именно так в новостройках, без заморочек, и делается разводка отопления и электросети.
10.11.2015 в 06:24:17
В новостройках 70 градусов это что-то нереальное, когда понаставили термостатов, которые подмешивают обратку и живущие на дальних от теплообменников этажах положенного минимума температуры добиться от них не могут..
11.11.2015 в 10:02:06
Для перестраховки одно-двух, по толщине, милиметровые полосы из паронита между проводами и трубами проложите и заливайте пол. Паронит "держит" градусов до трехсот, плюс, заливка пола - никогда ничего проводам не будет ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
11.11.2015 в 10:12:43
Ким написал : Паронит "держит" градусов до трехсот,
Держит а потом умывает руки и уходит? Нужен теплоизолятор, удерживающий тепло труб от попадания в стяжку. С повышением температуры стяжки повышается температуры жилы кабеля и изоляции на нём. Жила сама является источником тепла, и скороть отведения тепла от жилы падает с ростом температуры окружающей кабель среды. Для пластиковых труб отопления температурный график зимой может достигать продолжительно 90 гр. С. С каким градиентом это температура войдёт в стяжку утверждать не стану. Потому советую надеть на трубы теплоизоляцию.
11.11.2015 в 12:32:44
lelik76, Неужели Вы потолок штукатурить собираетесь? Если нет, то почему нельзя было проводку за натяжными/подвесными потолками пустить?
11.11.2015 в 14:04:56
avmal написал : Застройщику, который строго придерживается проекта это ни капельки не страшно - именно так в новостройках, без заморочек, и делается разводка отопления и электросети.
Ого как у вас дела в новостройках. Застройщики трубы отопления в стяжку кладут! охфигеть. И кабеля вместе с ними... да еще и по проекту. Прям вот так как на фото? Совсем дело плохо в столице. ТСу - поддерживаю товарища cineman. Да и нормами - ограничивается минимальное расстояние между трубопроводами и кабелями. Искать ссылки не буду, лень. ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу