12.11.2015 в 16:29:49
Трехкомнатная квартира в доме серии П-3 79г. Стояк 4-х проводной - 3 фазы и ноль. Три остальные квартиры на этаже висят на одной фазе. При замене счетчика електрик поменял провода на медь 10кв.мм и подключил мою квартиру на свободную фазу (ему так было удобнее). Подключение ноля в этажном щите не очень хорошо себя чувствует по внешнему виду. Защитный ноль только на розетки плиты по штатной проводке.
Планируется щит на 24 позиции. Никаких особенных потребителей кроме кухни не будет. Кондиционеры не планируются. Свет во всей квартире остается по штатной алюминевой проводке. Как и куда подключать защитный ноль при таких условиях ?
12.11.2015 в 20:29:30
phisto написал : Как и куда подключать защитный ноль при таких условиях ?
никуда, раз нет его в стояке. и что такая за духовка что потребляет больше 3.5кВт?
12.11.2015 в 21:32:10
MINik написал :
phisto написал : Как и куда подключать защитный ноль при таких условиях ?
никуда, раз нет его в стояке. и что такая за духовка что потребляет больше 3.5кВт?
В характеристиках любого духового шкафа Bosch "Присоединительная мощность" 3.5 кВт. Понятно, что потребление такое только в режиме быстрого разогрева.
12.11.2015 в 21:37:32
phisto, а как вы четыре квадрата меди будете "пихать" в контакты розетки ?
12.11.2015 в 21:47:23
Юрий-Электр написал : phisto, а как вы четыре квадрата меди будете "пихать" в контакты розетки ?
Думаю на ВП и духовку будут клемные колодки.
А по схеме есть предложения ?
12.11.2015 в 22:17:55
MINik, Да вы правы излишнее сечение. Была мысль повесить на эти 4кв.мм еще и посудомойку, но что то подсказывает что так делать не стоит или стоит ?
А что скажете по подключению света на вторую группу. Может стоит его в другую группу переместить ?
13.11.2015 в 01:17:14
phisto написал : так делать не стоит
не стоит...
phisto написал : что скажете по подключению света
я не сторонник всего света на одном УЗО, чуть что и вся квартира без света, я бы раскидал на разные группы. Но так как у вас тоже правильно. А датчик движения светом управляет, логичнее свет в прихожей на эту группу завести....
13.11.2015 в 08:59:52
MINik написал :
phisto написал : так делать не стоит
не стоит...
phisto написал : что скажете по подключению света
я не сторонник всего света на одном УЗО, чуть что и вся квартира без света, я бы раскидал на разные группы. Но так как у вас тоже правильно. А датчик движения светом управляет, логичнее свет в прихожей на эту группу завести....
Свет остается по штатной алюминевой проводке. Раскидать нет никакой возможности кроме разве, что света в туалете/ванной. Даже прихожую нельзя отделить, потому что в стене в скрутке ноль общий с остальным светом. Датчик движения управляет ночником в прихожей. Планируется пара светодиодных лент по метру где-то.
13.11.2015 в 09:03:56
MINik написал :
phisto написал : Как и куда подключать защитный ноль при таких условиях ?
никуда, раз нет его в стояке. и что такая за духовка что потребляет больше 3.5кВт?
Про защитный ноль хотел уточнить. Сейчас он подключен на розетку плиты и одну розхетку кухни. Это все осталось неизвенно с 80 года. Этот защитный ноль соединен с болтом вкрученным в електрощит. При модификации проводки этот защитный ноль вообще никуда не надо подключить на кухне или в ванной ?
13.11.2015 в 10:32:40
phisto, если вы занялись заменой электрики,так меняйте все и один раз,а не оставляйте половину старья еще и со скрутками. и зачем ставить на все автоматы характеристик В?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу