01.12.2015 в 19:46:03

Доброго времени суток уважаемые гуру электрики! В связи с перебоями эл. снабжения (особо в зимний период) озадачился приобретением генератора, помещение под него нашли, в доме электрика практически сделана, кроме заземления (планируется), но сейчас встал вопрос как подсоединить гену в щитке (схема щита и собственно вопросы(куды сажать провода пунктиром) во вложении). Планируется рубильник на три положения, помогите расключить в щите, боюсь напутать. Спасибо откликнувшимся!!!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2015 в 20:26:49

PushGun, рубильник реверсивный (сразу определитесь с маркой и токовой нагрузкой) ставится после счётчика ссылка В идеале переключать и ноль и фазу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

01.12.2015 в 20:30:28

Для предотвращения ударов электрическим током, генератор должен быть заземлен. Соедините коннекторы на генераторе с выходом «ЗЕМЛЯ» имеющимся у вас поблизости. Перед запуском генератора не подключайте электроприборы. Вот выдержка из первой попавшейся инструкции,а вы с рубильником

PushGun написал : боюсь напутать.

Делайте заземление.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
PushGun

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Пятигорск

Сообщений: 25

01.12.2015 в 20:34:10

serj12,Благодарю. Конечно, вначале заземление, потом генератор, второй день копаю, с контуром вроде разобрался, а гена уже позже, просто решил пораньше спросить

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

01.12.2015 в 20:37:10

PushGun написал : просто решил пораньше спросить

там просто: из счётчика в один вход,из гены - в другой,а выход в УЗО ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
PushGun

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Пятигорск

Сообщений: 25

01.12.2015 в 20:37:50

megrad написал : PushGun, рубильник реверсивный (сразу определитесь с маркой и токовой нагрузкой) ставится после счётчика ссылка В идеале переключать и ноль и фазу.

Спасибо за схему! А не подскажете может модель (марку) такого рубильника чтобы и ноль с фазой переключал, нагрузка максимум 4 кВт

0
Аватар пользователя
PushGun

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Пятигорск

Сообщений: 25

01.12.2015 в 20:39:01

serj12 написал :

PushGun написал : просто решил пораньше спросить

там просто: из счётчика в один вход,из гены - в другой,а выход в УЗО ...

Понял, спасиб

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

01.12.2015 в 20:40:50

Если хотите что бы резерв работал на всё, то самое простое "врезать" рубильник в цепь между счетчиком и УЗО 1,2. Вам же не нужно что бы от генератора учёт работал. За схему щита вы тут скорее всего наслушаетесь ещё... :) а вы уже нашли 2х полюсный рубильник ?

0
Аватар пользователя
PushGun

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Пятигорск

Сообщений: 25

01.12.2015 в 20:43:54

Мегавольт. написал : За схему щита вы тут скорее всего наслушаетесь ещё... [Радость]

;) я уж догадался

Мегавольт. написал : а вы уже нашли 2х полюсный рубильник ?

Нет пока, только интересуюсь, подскажите плиззз :)

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

01.12.2015 в 20:48:02

PushGun написал : Нет пока, только интересуюсь

так вот и я не нашёл. а казалось бы их должно быть .... Кстати есть генераторы со встроенным АВР. Вообще ничего выдумывать не надо.
вот такого плана есть , но рубильниками назвать это сложно

0
Аватар пользователя
PushGun

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Пятигорск

Сообщений: 25

01.12.2015 в 20:54:59

Мегавольт. написал : Кстати есть генераторы со встроенным АВР

дорогие поди? а какой у Вас? :)

Мегавольт. написал : так вот и я не нашёл. а казалось бы их должно быть ....

:) тогда трехполюсным озадачится? В идеале не получится? :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2015 в 21:04:48

PushGun написал :

megrad написал : PushGun, рубильник реверсивный (сразу определитесь с маркой и токовой нагрузкой) ставится после счётчика ссылка В идеале переключать и ноль и фазу.

Спасибо за схему! А не подскажете может модель (марку) такого рубильника чтобы и ноль с фазой переключал, нагрузка максимум 4 кВт

В идеале АББ ссылка Помните не все реверсивные рубильники выдержат переключение под нагрузкой. Есть у ХАГЕРА ссылка достаточно компактные. С генератора снять полную мощность не получится. так что если Вы планируете использовать мощность в 4 кВт, то генератор нужен 5-6 кВт. Также подумайте, что будет работать от генератора. Типа освещение, розетка для чайника-холодильника и котёл. Для котла рассмотрите питание через ИБП с акумом, при выборе ИБП обратите внимание на возможность работы с генератором.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
PushGun

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Пятигорск

Сообщений: 25

01.12.2015 в 21:22:00

megrad, Спасибо, понял, учту! Немного не в тему, но может подскажите отвод выхлопа с помещения, что-то в наших магазинах ничего не предлагают, а колхозить такой шланг не охота

0
Аватар пользователя
PushGun

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Пятигорск

Сообщений: 25

01.12.2015 в 21:23:44

megrad написал : В идеале АББ ссылка

А в чем смысл ручку управления отдельно продавать?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2015 в 21:40:45

PushGun написал : megrad, Спасибо, понял, учту! Немного не в тему, но может подскажите отвод выхлопа с помещения, что-то в наших магазинах ничего не предлагают, а колхозить такой шланг не охота

Это к вентиляторщикам. Как вариант посмотреть приблуды для газовых котлов. Помещение, где будет находится генератор обязательно оснастить вентиляцией. Причём не нарошненцкой, а то угорите. Если только не навес будет.

PushGun написал : А в чем смысл ручку управления отдельно продавать?

Типа разное исполнение. Можно поставить в щите, а можно вынести на дверцу щита. У АББ модели от OT16 до OT40 меньше по размеру, чем стандартный автомат. ОТ63 и ОТ80 встанут нормально на дин рейку. Вот пример. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад