Аватар пользователя
stgeorgest

Местный

Регистрация: 06.04.2015

Москва

Сообщений: 19

08.12.2015 в 23:35:03

#5475910

Здравствуйте, форумчане.Некоторые электрики устанавливают УЗМ-51 (реле напряжения) отдельно на холодильник с установкой задержки включения УЗМ-51 на 6 минут. Обосновывают тем, что при отключении электричества и быстром включении может выйти из строя компрессор на холодильнике. Технически, вроде так:. Компрессор начинает нагнетать давление, почти нагнал необходимое давление и неожиданно пропало питание в сети и через секунду снова появилось. И автоматика холодильника заново начинает нагнетать давление (работает вроде по таймеру)... а там уже нагнано рабочаее давление и повторное включение через пару секунд провоцирует превышение давление, компрессор сдох. А вот если стоит реле напряжения УЗМ-51 с задержкой в 6 минут, то за 6 минут давление спадает и при включении компрессор жив и здоров.

Это я рассказал в двух словах. хотелось бы услышать человека. который вкурсе это вопроса и описал бы технологически, что из этого правда, а что нет. и действительно ли так опасно для компрессоров холодильников неожиданные включения и отключения?

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.12.2015 в 23:51:36

#5475934

Cтавьте, вам только УЗМ -16 хватит). Инверторные холодильники ещё более чувствительны к скачкам U, не даром давно уже появились холодильники с защитой по "высокому"U вроде(не вдавался в подробности). Не парте себе мозг или УЗМ и аналог на всю квартиру, или УЗМ-16 на холодильник

Аватар пользователя
stgeorgest

Местный

Регистрация: 06.04.2015

Москва

Сообщений: 19

09.12.2015 в 00:35:49

#5475977

в том то и дело я хочу "вдаться" в подробности... почему, как, и зачем. УЗМ-16 такого устройства не существует.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.12.2015 в 00:37:43

#5475979

Я встречал такие задержки в самом пусковом реле холодильника. И я наивно полагал, что оно предотвращает от череды повторных пусков, которые большим пусковым током перегреют обмотки компрессора.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2015 в 01:14:21

#5476021

stgeorgest написал: в том то и дело я хочу "вдаться" в подробности... почему, как, и зачем. УЗМ-16 такого устройства не существует.

Автор, а за "базар ответить"? :)))) http://www.meandr.ru/uzm16

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2015 в 01:42:18

#5476039

Тутссылка почитайте. Если вы не из тех,кто ходит по разным форумам и задает этот вопрос, чтоб "уделать" пытающихся вам ответить).

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.12.2015 в 01:44:28

#5476042

SB3 написал: Тутссылка почитайте. Если вы не из тех,кто ходит по разным форумам и задает этот вопрос, чтоб "уделать" пытающихся вам ответить).

Да расслабься! :) Все ведь фигня!

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2015 в 01:45:07

#5476045

ZooZoo написал:

SB3 написал: Тутссылка почитайте. Если вы не из тех,кто ходит по разным форумам и задает этот вопрос, чтоб "уделать" пытающихся вам ответить).

Да расслабься! :) Все ведь фигня!

Да кто напрягался?) Спросил про "курилку" тут, что-то нет ответа)

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.12.2015 в 02:28:30

#5476065

stgeorgest написал: Компрессор начинает нагнетать давление, почти нагнал необходимое давление и неожиданно пропало питание в сети и через секунду снова появилось. И автоматика холодильника заново начинает нагнетать давление (работает вроде по таймеру)... а там уже нагнано рабочаее давление и повторное включение через пару секунд провоцирует превышение давление, компрессор сдох.

что то я не вижу непрерывного потока в сервис центры, а он в таком случае должен быть, мой холодильник если свет мигнул сразу не заводится, что то там в защиту уходит, остывает, потом начинает работать а вот длительное понижение напряжения для мотора губительно

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2015 в 02:30:31

#5476066

Слышкам умный он да) - холодильник) Хотите ставьте, хотите нет) Кто-то заставляет?

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

09.12.2015 в 05:42:48

#5476089

SB3 написал: Cтавьте, вам только УЗМ -16 хватит). Инверторные холодильники ещё более чувствительны к скачкам U, не даром давно уже появились холодильники с защитой по "высокому"U вроде(не вдавался в подробности). Не парте себе мозг или УЗМ и аналог на всю квартиру, или УЗМ-16 на холодильник

в паспорте этого изделия написано: Устройство защиты многофункциональное УЗМ (далее устройство) предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения в однофазных сетях, защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром. ...Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.

человек-электрик

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2015 в 07:06:12

#5476104

SB3 http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t220889-perekur/

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2015 в 09:27:57

#5476165

Cпасибо)

jaja и что?)

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.12.2015 в 09:30:31

#5476168

stgeorgest написал: Это я рассказал в двух словах. хотелось бы услышать человека. который вкурсе это вопроса и описал бы технологически, что из этого правда, а что нет. и действительно ли так опасно для компрессоров холодильников неожиданные включения и отключения?

Просвещаемся: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t176752-otsrochka-povtornogo-zapuska-kompressora/

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

09.12.2015 в 10:42:43

#5476244

SB3 написал: jaja и что?)

засунуть подальше в холодильник, забыть и, собственно, всё ) зачем вообще создавать себе проблемы,а потом пытаться их както решить?

человек-электрик

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2015 в 14:21:26

#5476451

Ничего не будет :) Всё будет штатно.

А вы говорите "холодильник")))) "Наша постоянно переходит в режим блокировки сенсорной панели. В сервисном центре сказали, что это из-за скачков напряжения, что знают наш район и отказались к нам приезжать(((( Типа скачки напряжения не являются гарантийным случаем и отремонтировать это нельзя - ставьте стабилизатор напряжения и все будет хорошо. Подозреваю, что это особенность. " "у меня тоже пару раз было - *** "

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2015 в 14:21:59

#5476452

Выше - про варочную панель)))

Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

09.12.2015 в 16:26:41

#5476573

Действительно опасно. У компрессора не хватает сил провернуть мотор из-за высокого давления в системе, из-за чего могут отгореть обмотки в моторе, могут пригореть, может масло подгореть. В лучшем случае тепловое реле сработает, в общем как повезёт. Мой очень хороший знакомый, к сожалению покойный, мастер-холодильщик со огромным стажем, про задержку включения всегда говорил. В более современных инструкциях к холодильникам "Атлант" прямо указывается, что после отключения электричества необходимо выдержать паузу в пять минут и только после этого включать. http://atlant.by/upload/dl/tutorials/rucovodstvo_Atlant_Holodilnik_common.pdf (4 страница) p.s. Кстати обратил внимание, листаая инструкции, что в 90х писали, про допустимое напряжение сети от 198 вольт. Сейчас пишут строго 220-230 вольт. Где истина?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.12.2015 в 16:48:41

#5476583

грохотайло написал:

В более современных инструкциях к холодильникам "Атлант" прямо указывается, что после отключения электричества необходимо выдержать паузу в пять минут и только после этого включать.

Интересно, а нельзя к таким современным холодильникам еще на заводе приделывать реле времени? Так сказать, сковородка с уже приделанным к ней чапельником, что логично для 21-го века...

А то ведь электричество бывает само отключится и включится через полминуты.

Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

09.12.2015 в 17:03:45

#5476596

Радио, вот у меня такая же мысль пробежала. Но с другой стороны, производитель борется за максимальное удешевление своей продукции, а тут ещё и схема лишняя, которую кому то надо придумать, внедрить, программу под неё написать, сборщику прикрутить. Да и не известно, как она себя в эксплуатации вести будет, что в общем может сказаться на гарантированном сроке работы холодильника.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

09.12.2015 в 18:24:34

#5476671

грохотайло написал: в 90х писали, про допустимое напряжение сети от 198 вольт. Сейчас пишут строго 220-230 вольт. Где истина?

Просто раньше бывало и меньше в сетях, сейчас подтянули этот вопрос и обычно напряжения достаточно особенно в центральных городах, хотя и бывают исключения (возможно много исключений). А то что сейчас пишут, так это производитель перестраховывается, что бы во первых как вы написали удешевить производство рассчитывая лишь на стабильное напряжение в узком диапазоне, а так же отказаться от гарантийных обязательств при работе прибора в нестабильных электросетях.

Radio написал:

грохотайло написал:

В более современных инструкциях к холодильникам "Атлант" прямо указывается, что после отключения электричества необходимо выдержать паузу в пять минут и только после этого включать.

Интересно, а нельзя к таким современным холодильникам еще на заводе приделывать реле времени? Так сказать, сковородка с уже приделанным к ней чапельником, что логично для 21-го века...

А то ведь электричество бывает само отключится и включится через полминуты.

Просто в 21 веке уже не нужен чапельник и используются другие технологии приготовления/подогрева пищи (просто разогрей готовый продукт в микроволновке). А с точке зрения электроснабжения, так не должно быть этого нестабильного напряжения в сетях и стабильность должна достигаться раньше конечного прибора и в приборе нестабильность просто не учитывается, а если учитывается, то и прибор в цене подрастает.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.12.2015 в 19:30:51

#5476746

грохотайло написал: а тут ещё и схема лишняя

В нынешних холодильниках и без того зашкаливающее количество лишних схем, АКА "навороты". Два практически одинаковых холодильника порой отличаются в цене на десятки тысяч рублей по причине того, что в одном из них есть какая-то ненужная финтифлюшка. Маркетологически вполне можно обосновать некую "защиту от сгорания компрессора".

(Кстати, может быть она там есть? Мой самсунг пережил не один десяток отключений с последующими быстрыми включениями - всё нормально. И в инструкции не припоминаю требований держать паузу.) .

А с точке зрения электроснабжения, так не должно быть этого нестабильного напряжения в сетях и стабильность должна достигаться раньше конечного прибора

Должна, да не обязана. И в самых современных сетях бывают аварийные ситуации и отключения различного рода. Достаточно того, что в схеме присутствует выключатель (а их там многие десятки, если не сотни, на пути от генератора к холодильнику).

Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

09.12.2015 в 20:17:54

#5476792

Она есть - тепловое реле. В случае превышения рабочего тока, разогреется нихромовая проволочка, биметаллические контакты разомкнутся или сгорит сама проволочка. Хотя я честно скажу, что мои познания в холодильниках ограничиваются схемотехникой начала 90х годов. Раньше даже мог компрессор без реле запустить. Как устроен сейчас пуск мотора и на что рассчитаны современные электронные мозги, я совершенно не знаю. И ещё - я тут сегодня почитывал блог уважаемого cs-cs и в комментах обратил внимание на рассуждения на тему "почему ведущие бренды не производят устройства подобные УЗМ-51?" Комментаторы сошлись на мнении, что в нормальных энергосетях в принципе не может быть отгоревшего ноля, скачков напряжения и прочей нечистой силы. А если и будет, энергокомпании на вазелине разорятся. По всей видимости, производители холодильников рассуждают примерно также - сеть должна работать нормально. Если у владельца проблемы с электросетью, то это не проблемы производителя холодильников. Это ещё и дополнение к словам ser000 p.s. А вот сковородки с чапельниками даже в 21 веке должны быть у людей, которые любят и умеют готовить. Обыкновенную сковородку с пластиковой/деревянной ручкой в духовку не поставишь, а чапельник отстегнул и запекай сколько хочешь.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.12.2015 в 20:39:04

#5476811

грохотайло написал: Она есть - тепловое реле. В случае превышения рабочего тока, разогреется нихромовая проволочка, биметаллические контакты разомкнутся

Сейчас это актуально только в старых холодильниках. В современных - позистор.

Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

09.12.2015 в 23:07:37

#5477010

НЕМЕЦ написал: Сейчас это актуально только в старых холодильниках. В современных - позистор.

Видишь, от жизни отстал :-)

Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

09.12.2015 в 23:52:09

#5477056

грохотайло написал: Действительно опасно. У компрессора не хватает сил провернуть мотор из-за высокого давления в системе, из-за чего могут отгореть обмотки в моторе, могут пригореть, может масло подгореть. В лучшем случае тепловое реле сработает, в общем как повезёт. Мой очень хороший знакомый, к сожалению покойный, мастер-холодильщик со огромным стажем, про задержку включения всегда говорил. В более современных инструкциях к холодильникам "Атлант" прямо указывается, что после отключения электричества необходимо выдержать паузу в пять минут и только после этого включать. http://atlant.by/upload/dl/tutorials/rucovodstvo_Atlant_Holodilnik_common.pdf (4 страница) p.s. Кстати обратил внимание, листаая инструкции, что в 90х писали, про допустимое напряжение сети от 198 вольт. Сейчас пишут строго 220-230 вольт. Где истина?

220 вольт и 10% допускаемое изменение напряжения в сети,получается 198-242 вольта.У меня холодильник сгорел под УЗМ51М на установке времени 6 сек.,на линии напряжение скакало от проблем с нолём,реле срабатывало по 50 раз на дню.Горсеть на Новый год все проблемные места на линии устраняла,техники у людей погорело прилично.Потом поставил на линию холодильника РН111 с задержкой 6 минут - другого ничего не было,а так УЗМ16 пошла бы.

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

10.12.2015 в 01:15:39

#5477124

НЕМЕЦ написал: В современных - позистор.

Позистор там вместо пускового реле, подключает пусковую обмотку двигателя в момент включения компрессора, тепловое реле там как стояло так и стоит. Позистор там даже хуже, в момент когда пропало напряжение и тут же появилось(при работающем компрессоре) позистор нагрет и не пропускает ток на пусковую обмотку в результате компрессор не запускается, пусковая обмотка то отключена позистором ;) двигатель "гудит" потребляя запредельный ток, вот в этот то момент и срабатывает тепловое реле, отключая перегруженный двигатель. Как только тепловое реле остынет через несколько минут - оно включается, а так как и позистор уже тоже остыл и подключил пусковую обмотку двигателя то компрессор без проблем запускается. Вот чтобы ни двигатель компрессора ни релюшки не насиловались и нужна эта задержка на включение.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.12.2015 в 01:35:49

#5477134

...У меня холодильник сгорел под УЗМ51М на установке времени 6 сек...

Поздравляю!

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.12.2015 в 08:23:28

#5477244

olegaa2 написал: Позистор там вместо пускового реле

Спасибо.

Аватар пользователя
stgeorgest

Местный

Регистрация: 06.04.2015

Москва

Сообщений: 19

10.12.2015 в 12:09:16

#5477419

УПС... беру свои слова обратно по поводу УЗМ-16. Погорячился :)

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу