Добрый вечер,вопрос следующий.На варочную поверхность и духовой шкаф проянуты 2 отдельные линии .С духовым шкафом все ясно (кабель NYM 3x2,5,подключить хочу напрямую), а вот с варочной поверхностью есть вопросы. 1)Кабель протянут тоже 3х2,5 NYM (Читал ПУЭ , знаю что нужен кабель 3х6 не ругайте,кстати мощность варки 6,4 кВт.Можно ли оставить данную линию варки,если использовать одновременно 3 из 4 комфорок максимум(одна комфорка - 2,2 кВт, вторая-1,8,третья и четвёртая по 1,2 кВт)?????.Автомат на варку Шнайдер на 25 ампер(Максим.мощность получается 5,5 кВт)

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

28.12.2015 в 21:00:00

Sania1992, у меня пол-квартиры висит на автомате 25А (на вводе в мини-щиточек) - это зал (осв.+розетки), розетки кухонного фартука, розетки кухни - хол-к и прочая мелочь, варочная и духовой шкаф. 5 лет-полет нормальный, ни разу не вышибал. Вам же советую, если не хотите менять кабель - АВ 20А и 3х2,5 на варочную.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.12.2015 в 21:42:42

Нет нельзя ! Минимум 4 кв мм по сечению ! 25 амперный автомат на кабеле 2.5 кв мм - это проводка из категории " сдравствуй служба ноль один"

Sania1992 написал: Добрый вечер,вопрос следующий.На варочную поверхность и духовой шкаф проянуты 2 отдельные линии .С духовым шкафом все ясно (кабель NYM 3x2,5,подключить хочу напрямую), а вот с варочной поверхностью есть вопросы. 1)Кабель протянут тоже 3х2,5 NYM (Читал ПУЭ , знаю что нужен кабель 3х6 не ругайте,кстати мощность варки 6,4 кВт.Можно ли оставить данную линию варки,если использовать одновременно 3 из 4 комфорок максимум(одна комфорка - 2,2 кВт, вторая-1,8,третья и четвёртая по 1,2 кВт)?????.Автомат на варку Шнайдер на 25 ампер(Максим.мощность получается 5,5 кВт)

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.12.2015 в 21:51:21

Димон114 написал: 25 амперный автомат на кабеле 2.5 кв мм - это проводка из категории " сдравствуй служба ноль один"

А почему тогда во всех новостройках по проекту так сделано?Сумеете объяснить?

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.12.2015 в 22:06:17

Естественно ) 1 ) далеко не во всех новостройках так сделанно ! 2) застройщик старается экономить , поэтому и делают такие проэкты ( видел реально и не такое вводной на 50 а , общее узо 25 , все принято технадзором ) кабель в 2.5 кВ мм допускает ток длительной нагрузки в 27 ампер , однако автомат на 25 ампер с временно-таковой характеристикой"с" при 28 амперах ( выше 27 допустимых ) не подумает даже отключаться ! Изоляция кабеля при таких исходных работает на износ ! Так достаточно ? Или все до мелочей расписать ? Кабель будет греться есле его соответствующим образом нагрузить , что и собирается сделать т.с !

ebf написал:

Димон114 написал: 25 амперный автомат на кабеле 2.5 кв мм - это проводка из категории " сдравствуй служба ноль один"

А почему тогда во всех новостройках по проекту так сделано?Сумеете объяснить?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

28.12.2015 в 22:06:42

Sania1992, вот некоторые проекты для "вторичек" (с газом), где установлены варочные небольшой мощности (около 5 кВт). Обратите внимание на номиналы автоматов. Кабель ВВГ 3х4. Это, конечно, нарушение нормативов. Но, повторю, проекты разрабатывались не для новостроек (квартиры с газовыми плитами).

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.12.2015 в 22:14:13

Димон114, Экономия это не аргумент,про токовые тоже не так,ну да ладно.Вот почему же и в Беларуси так и на Украине,везде рисуют 25А. Правда интересно понять в чём суть,но явно не в ваших довыдах,про экономию и токовые нагрузки кабеля и автомата и их соотношению

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.12.2015 в 22:15:35

Этотнемного недобор по сечению , но вы знаете кабель 3 на 6 на плиту и автомат на 32 так должно быть ! Но 4 кВ мм не 2.5 как у тс ! Далеко не так ! Двадцатку ещё можно поставить на 2.5 кВ мм , 25 перебор явно ! П.с топик стартер обратите внимание на Втх автоматики на фотках там "в" они пораньше работают , есле нет возможности замены кабеля то 20 "в" ставить и жить так как она вас ограничит !

Олечка написал: Sania1992, вот некоторые проекты для "вторичек" (с газом), где установлены варочные небольшой мощности (около 5 кВт). Обратите внимание на номиналы автоматов. Кабель ВВГ 3х4. Это, конечно, нарушение нормативов. Но, повторю, проекты разрабатывались не для новостроек (квартиры с газовыми плитами).

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

28.12.2015 в 22:18:53

Sania1992 написал: Можно ли оставить

как бы по правилам на плиту 3х6, но если кабель честного сечения и проложен в бетоне и преднамеренно насиловать не будете, то жить будет

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.12.2015 в 22:19:12

25 ампер на линии чего? Розеток ? Или приборов подключаемых стационарно?