Завтра буду собирать щит !( уже сегодня ) Немного предистории - на данный момент щит в рабочем состоянии , нужна окончательная чистовая коммутация, выполненно все временно на праздники с закрытыми электромагазинами ! ( провода там всякие не тех цветов , шин нет и тд) в ходе работ буду фоткать и выкладывать с краткими пояснениями . Произведём испытания групп узо на предмет работоспособности и селективности . В теме поддерживаются здравомыслящая критика ! Особенно на предмет электро- пожаробезопасности ! Прошу дать дописать и дофотать до конца сборки , потом поговорим ! Тема важная ибо ошибок при сборке щитового оборудования масса по всей стране.... И так встречайте щит тэкфор , автоматика Абб , вводной 50ампер и все это в деревянном доме ! Ps постараюсь все описать детально и понятным языком ! Можно до часов 12 утра заранее ( ну кому нужно ) написать список вопросов , чтоб я по ним максимально информативно и с фото мог ответить ! Опросник закрепил чтоб понимать " а надо ли оно" - что может послужить толчком к дальнейшим действиям или бездействиям )

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 01:12:23

Дом с электроотоплением , в последующем будет установленно управление через GSM . Вводной 50 ампер , вводное узо 63 а , на ток утечки 100 ма . Дом 170 кв метров , щиток бюджет ! Ну и для начала ))) в работе будет учавствовать кабелерез neo опозоренный на весь интернет господином Земсковым , вот он есле помните ))) ключевые моменты непосредственно связанные с инструментом буду описывать под номерами 1) для затяжки клемм автоматов используется отвертка с шлицем pz2 . 2) и так далее ...; при описании опасных моментов буду писать в таком формате : Внимание опасно!!! Тема носит лишь информативный характер и не является руководством к действию ! Сборку трехфазного щита мощностью Болие 33 киловат ( об нем и тема) лучше доверить специалисту !

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 01:13:40

Кабелерез)))) талисман !

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5622

11.01.2016 в 04:55:18

Димон114 написал: Особенно на предмет электро- пожаробезопасности !

Цветная гофра горит, например =)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.01.2016 в 05:11:26

Димон114, гофра будет зашиваться? Обычно всё в кабель канал прячу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 05:23:45

megrad написал: Димон114, гофра будет зашиваться? Обычно всё в кабель канал прячу.

нет , помещение техническое !

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 05:27:02

Johnny написал:

Димон114 написал: Особенно на предмет электро- пожаробезопасности !

Цветная гофра горит, например =)

Горит цветная гофра пнд ну как вариант 16 мм по 10-15 руб за метр , а цветная гофра пнд нг не поддерживает горение , Правдо стоит уже других денег ! Эту по 44 руб за метр брали . Пвх не пользуюсь , рассыпается на колечки при эксплуатации .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 11:30:30

И так : инструмента для такой работы нужно не очень много 1) отвёртка с шлицем pz2 ; 2) кабелерез ( может быть заменён кусачками ) 3) длинногубцы ,4) кримпер для наконечников НШВИ - НШВ .5 ) стриппер для удаления изоляции 6) нож для снятия оболочек кабелей . 7) мультиметр .8) отвёртка индикатор . 9) ножницы по металу ! 10) токовые клещи ! И так поехали : вначале нужно отключить питающие линии все без исключения ! Внимание опасно ! Вводная питающая линия может быть выполненна неотключаемым образом ! Работа под напряжением только диелектричесским инструментом и желательно в диэлектрических перчатках ! Отключить все лини необходимо для того чтоб снять с щита монтажную рамку с динрейками и автоматами , ибо все скомутировать проще и правильнее за столом , потом установить на место и развести питающие линии !

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.01.2016 в 11:42:49

Плюсую Johnny.

Полиэтиленовую гофру в топку. Только ПВХ, только хардкор. А вам с деревянным домом вообще сталь светит если проводка проложена скрыто.

Один раз купил гофру ПНДнг оранжевую именно из-за ее цвета (для линий противопожарной сигнализации). Купился на индекс нг, заявленный производителем. Но решил не доверять, а проверить зажигалкой.

А она как начала гореть, это просто пздц. Горит, а с нее огненные капли со свистом капают.

Из-за неудачного положения зажигалки одна капля попала мне на руку, ожог до сих пор не зажил. И я подумал что огнестойкому кабелю пофиг на горящую гофру (его я тоже проверил, ему реально пофиг), а вот если эта дрянь будет капать на голову заказчика..

А в деревянном доме ПНД это вообще трындец.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.01.2016 в 11:44:37

Кстати, кабель на фото какой-то уж больно тонкий. Не с рынка случаем?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.01.2016 в 12:14:42

Alexey_Spb написал: Кстати, кабель на фото какой-то уж больно тонкий. Не с рынка случаем?