Всем привет

подключаю люстру на 2 кнопки. Из люстры выходят 4 провода - 2 фазы, ноль, земля. К ней приходит провод 3-х жильный - 2 фазы и ноль(так сделал электрик в распаечной коробке)

Если обе фазы люстры подключить к одной из фаз провода - то по нажатию на одну соответствующую клавишу загораются все 6 лампочек.

Если провода разделить, и подсоединить фазы раздельно, то при нажатии на одну клавишу - горят 3 лампочки, при нажатии на вторую - горят все 6 лампочек, но очень тускло - см фото в приложении. Если включены обе клавиши - горят только 3 лампочки.

Что может быть не так ?

0
Элсервис
Элсервис
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

01.02.2016 в 11:23:38

Самая стандартная проблема при самостоятельном подключении выключателя. Перепутали подключение проводов. Почти на всех двойных выключателях подключать надо не так, как показалось с первого раза.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

01.02.2016 в 11:26:25

GSV81, как вызыванивали ноль и фазу? Или по цветовой маркировке ориентировались? Индикаторная отвертка в хозяйстве имеется? С выключателем похоже все правильно. Неправильно подключена сама люстра.

0
GSV81
GSV81
Новичок

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

01.02.2016 в 11:26:31

Элсервис, выключатель и распайку делал электрик. Я только люстру повесил и соединил провода...

0
GSV81
GSV81
Новичок

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

01.02.2016 в 11:27:17

rip87, фазу в проводе индикаторной отверткой проверял. По поводу люстры - там в инструкции все написано.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

01.02.2016 в 11:29:36

Элсервис написал: Самая стандартная проблема при самостоятельном подключении выключателя. Перепутали подключение проводов. Почти на всех двойных выключателях подключать надо не так, как показалось с первого раза.

только перепутали провода не в выключателе, а в люстре (или распаечной коробке) - одна из "фаз" перепутана с нулем. Достаточно переподключить провода на люстре

0
GSV81
GSV81
Новичок

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

01.02.2016 в 11:30:58

BV, не совсем понял. Это я что-то не так сделал или в самой люстре что-то не так сделано ?

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

01.02.2016 в 11:32:15

ddd

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

01.02.2016 в 11:32:42

GSV81 написал: Это я что-то не так сделал или в самой люстре что-то не так сделано ?

Варианты:

  1. перепутано в люстре
  2. перепутано в коробке Одна из коммутируемых фаз от выключателя подается на нуль люстры
0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

01.02.2016 в 11:33:45

Откройте картинку. Щелкните по ней. Слева как должно быть, справа как у вас сейчас.

0
GSV81
GSV81
Новичок

Регистрация: 10.06.2015

Самара

Сообщений: 69

01.02.2016 в 11:34:25

BV, если от коробки идет провод на 3 жилы - 2 из них показывают фазу индикаторной отверткой. Один не показывает. Видимо там все верно.

Значит люстра бракованная ?