16.02.2016 в 16:30:26
Добрый день! Просьба покритиковать схему распределительного щита для 2-х комнатной квартиры. Дом новостройка, г. Химки. Модульку планирую ABB серии Home (кроме УЗО F202 AC-16/0,01).
У меня ряд вопросов:
Заранее спасибо!
16.02.2016 в 19:16:30
taran, послушайте меня :) Сейчас я быстренько, а потом подробнее)
16.02.2016 в 19:26:35
1Р выкл и диф перед счётчиком не нужны. Схема у вас должны быть 2Р С63А - счетчик - УЗО селективное 63А 100мА или 80А от ИЕК) Реле 63А и АВ 63А несовместимы. Вариант взять УЗМ-16 и поставить контактор ампер на 80 :) Другой вариант ограничитель мощности типа ОМ63А, третий вариант разделить щит на две группы под защитой 40 или 50А АВ и поставить два РН на 63А. Ваши УЗО 1-4 должны иметь 2Р АВ выше по цепи. Общий выкл на квартиру, допустим от ИЕК на 100А - необходимый минимум) АВ линий местами и почти все лучше и можно посмотреть с хар-кой В. Это минимум))) Максимум - плюс вынос теплого пола, лоджии, водонагреватля на свои УЗО! По схеме 2Р АВ -УЗО - нагрузка.
16.02.2016 в 19:33:20
:popcorn SB3, посоветуйте оболочку (и компоновку заодно), чтобы 16 кв. мм завести и развести. :applause: SB3, и еще маленький вопросик... Там 200-й я увидела: в него 16 залезет или нет? Понимаю, дилетантский вопрос, но я вот, например, ответ не знаю... :confused:
16.02.2016 в 19:36:20
taran, выше по цепи двуполюсники не нужны , при применении вводного ав 63 ампера и узо на 63 ампера , узо на 16 ампер на котором два ав по 10 не защищено от сверх тока . Двухполюсники дальше по схеме не обязательны , можно однополюсники . Узо защищается или вышестоящим ав или суммой нижестоящих . Схема годна , с узо только разберитесь .
16.02.2016 в 19:36:27
taran, выше по цепи двуполюсники не нужны , при применении вводного ав 63 ампера и узо на 63 ампера , узо на 25 ампер на котором два ав по 16 не защищено от сверх тока . Двухполюсники дальше по схеме не обязательны , можно однополюсники .
16.02.2016 в 19:39:31
Олечка, ну вы же щитки собираете), а я по словам Юрки только всех критикую). Димон как всегда фигню спорол и ничего не понял в том, зачем 2Р АВ перед УЗО)
16.02.2016 в 21:24:04
Олечка написал: Там 200-й я увидела: в него 16 залезет или нет? Понимаю, дилетантский вопрос, но я вот, например, ответ не знаю...
SB3 написал: Схема у вас должны быть 2Р С63А - счетчик - УЗО селективное 63А 100мА или 80А от ИЕК)
Я посмотрел характеристики счетчика, он рассчитан на "номинальное (максимальное) значение силы тока 5 (50) А". Застройщик сообщил,что по проекту на квартиру выделено 10кВт. Делаю вывод, что в РЩ на лестничной площадке должен стоять АВ 50А, похоже что АД-2s C63/100mA установлен застройщиком по ошибке... Т.е. в РЩ на лестничной поменяю на схему: 2Р АВ 50А - счетчик - УЗО АС63/100mA. Так тогда нормально?
SB3 написал: Ваши УЗО 1-4 должны иметь 2Р АВ выше по цепи.
Если я правильно понимаю это для защиты УЗО? Они обязательно должны быть 2Р?
SB3 написал: Общий выкл на квартиру, допустим от ИЕК на 100А - необходимый минимум)
Не понял что Вы имеете ввиду?
16.02.2016 в 22:14:51
SB3 написал: Олечка, ну вы же щитки собираете), а я по словам Юрки только всех критикую). Димон как всегда фигню спорол и ничего не понял в том, зачем 2Р АВ перед УЗО)
все он понял , для красоты они там при вводе под защитой в 63-50 ампер , никак иначе .
16.02.2016 в 22:21:06
taran, сложно разговаривать, не зная пожелания по бюджету. Стоимость квартирной сборки может отличаться в два-три раза. Много иных тонкостей: встраиваемая оболочка или накладная, ограничения по габаритам, организация ввода-отходящих и т. п. Бывает, эти "мелочи" существенно влияют на выбор оболочки и схему в целом.
По мощности. Честно - одно и то же везде. Специально статью про квартирную электрику написала, но не читают и предлагают одни и те же глупости. Какие 16 кв. на ввод??? Кабель такой видели? В обычную оболочку заведете? А штукатурка со стены (вместе со щитом) не отвалится? 11 кВт на двушку - за глаза. А если больше - то это уже три фазы.
50А, учет, клеммы - достаточно. Хотите S-УЗО (чтобы все соответствовало нормам) - хуже не будет, но бюджет увеличится. Кабель - 10 кв. мм. ИМХО, 2х10 и РЕ отдельно. РКН - вряд ли актуально для новостроя. Общую коммутацию можно не делать (это не противоречит нормам), но в чем прикол, если нет каких-либо ограничений? 10мА - на отдельную линию. Нормы не требуют. Муж такие в бюджетные квартирные щиты не ставит - дорого и нет необходимости.
16.02.2016 в 22:21:22
Димон114 написал: Узо защищается или вышестоящим ав или суммой нижестоящих .
Т.е. мне необходимо до УЗО установить АВ 16А?
16.02.2016 в 22:30:21
Олечка, ну тут можно и о 25 кв по меди разговор завести , и сделается есле тех задание такое появится . Только вот при нагрузке такой на одну фазу ( ну и с 16 кв меди ) стаб можно практически сто процентно сразу ставить . 50 ампер на вводе для квартиры всегда вроде хватало .
16.02.2016 в 22:38:46
taran, на ввод 50 ампер , s узо в квартиру по желанию , я бы поставил . И участок схемы где я вам сказал , в остальном годится . Ну есле только не супер пупер навороченно делать . Работать будет и перед групповыми узо никакие двухполюсники не требуются , нет таких норм . Это самодеятельность обыкновенная . Ну если узо по номиналу с вводным ав состыковываются ...
16.02.2016 в 22:54:17
Олечка написал: taran, сложно разговаривать, не зная пожелания по бюджету.
Бюджет жестко не определял. Тут думаю по принципу разумной достаточности.
Олечка написал: встраиваемая оболочка или накладная
Щиток встраиваемый, если Вы это имеете ввиду под "встраиваемой оболочкой".
Олечка написал: ограничения по габаритам
По ширине на 12 модулей, по высоте - без ограничений.
Олечка написал: организация ввода-отходящих
Ввод сверху щитка, отводящие линии - снизу.
Олечка написал: По мощности.
На схеме нарисовал то, что досталось от застройщика. С Вашей помощью понял,что это косяк. Спасибо!
Олечка написал: Специально статью про квартирную электрику написала
Можно ссылку, с удовольствием почитаю.
Олечка написал: Хотите S-УЗО (чтобы все соответствовало нормам) - хуже не будет, но бюджет увеличится.
Тут еще думаю, стоит платить за него 6 т.р. или нет...
Олечка написал: РКН - вряд ли актуально для новостроя.
Почему? В новострое исключены скачки напряжения?
Олечка написал: Общую коммутацию можно не делать
Тут не понял, что называется общей коммутацией?