"Славик, я чёт очкую"... 5-6 лет назад мне сделали ремонт "под ключ", сейчас пытаюсь разобраться и мне как-то не по себе от щитка. Кажется номинал автоматических выключателей завышен.
От застройщика см. первое фото. В подъезде АВ С50.
От "под ключника" второе фото: на входе - 2Р С40 эл.плита (10.3 кВт) - провод 34мм - С 40 кондиционер - 32,5мм - С 25 холодильник - 32,5мм - С 25 розетки - 32,5 - С 25 свет - 31,5 - С 25 стиральная машина/водонагреватель - 32,5мм - С 25
насколько это грамотное решение?
Хочу переделать так:
на входе оставить 2Р С40 или как у застройщика УЗО 50А потом УЗО 2Р 40А 30мА после УЗО автоматы: эл.плита (10.3 кВт) - провод 34мм - С 25 кондиционер - 32,5мм - С 16 розетки кухня - 32,5 - С 16 розетки комната - 32,5 - С 16 розетки коридор - 32,5 - С 16 холодильник - 32,5мм - С 16 свет - 31,5 - С 10 отдельно: стиральная машина/водонагреватель - 32,5мм - диф.автомат 1Р+N 4,5кА С-16А 30мА АС либо УЗО 2Р 25А 30мА + С 16.
21.02.2016 в 14:43:59
dod86, абсолютно правы - фигня у вас. В этажном щитке - АВ - счетчик - 100мА S УЗО. В квартире АВ и далее понеслась. Чуть ниже тема "Щиток для 2-х комнатной квартиры." почитайте. На бред Димона и Радио не обращайте внимания).
21.02.2016 в 14:51:11
SB3 написал: На бред Димона и Радио не обращайте внимания)
На бред СБ3 тоже не особо обращайте. :) Лучше подождите, когда подтянутся настоящие Специалисты с большой буквы.
21.02.2016 в 14:52:29
Из 6-ой палаты)
21.02.2016 в 14:58:44
dod86 написал: 5-6 лет назад мне сделали ремонт "под ключ", сейчас пытаюсь разобраться и мне как-то не по себе от щитка. Кажется номинал автоматических выключателей завышен.
Весьма типичный случай, кстати. Номинал, кажется, завышен, но это никак не помешало спокойно прожить 5-6 лет, а кому-то и 16, и 25. Поймите одно, эта сеть ваша собственная, и пока вы сами её не перегрузите - никто другой за вас этого не сделает. От КЗ вы защищены, а остальное в ваших руках: можете поменять на C16, а можете просто не втыкать больше 4 кВт в одну линию и жить спокойно дальше. Очковать повода нет. :)
Лично я бы сделал первое.
21.02.2016 в 15:06:57
Radio, вот сейчас вы правильно сделали), это конструктивный диалог :) Высказали своё мнение, я своё , кто-то ещё своё и пусть автор думает) А попытки разводить пустую демагогию - ну не надо)
21.02.2016 в 15:12:35
Radio написал: Лучше подождите, когда подтянутся настоящие Специалисты с большой буквы.
Не подтянутся пока оба здесь занимаются поливанием друг друга . Война всех против всех уже + глючность форума , уже привела к нежеланию многих настоящих появляться здесь.
21.02.2016 в 18:44:22
dod86, вот эта фраза не совсем понятна "на входе оставить 2Р С40 или как у застройщика УЗО 50А" Просто оставьте двухполюсной автомат 40А. Ну и на линию стиралки я бы поставил диф с током утечки 10мА
21.02.2016 в 19:25:11
dod86 написал: В подъезде АВ С50.
и куда же идут линии от подъездных АВ и УЗО? Что-то непонятно. В домашнем щитке конечно не хорошо. Если вы в Москве то да вам необходимо общее вводное УЗО.