29.02.2016 в 17:29:13
Доброе время сутки. Уважаемые модеры, прошу не удалять тему. Товарищи, прошу прокомментировать данный "щит", а именно количество нарушений в нем. За темой будет следить сам хозяин, который "думает", что это хороший и грамотный электрик собрал... И так: два ввода, слева трех фазный, справа однофазный. Его я не открывал - страшно -).
29.02.2016 в 17:39:29
Я даже бумагу тратить не буду. Все в помойку. А к трехфазному щиту вообще ничего не подключать.
29.02.2016 в 17:43:41
иек говно
29.02.2016 в 17:50:25
Apelsinsochi написал: прокомментировать данный "щит",
Как по мне, так здесь просто нечего даже комментировать. Щит нужно просто собирать заново. Только более квалифицированному специалисту из качественных комплектующих.
29.02.2016 в 18:02:12
Apelsinsochi написал: слева трех фазный
Про 4 автомата вместо одного я промолчу, но вот почему они закорочены гребенкой? И вообще - здравомыслящему человеку не понять, что там происходит.
Вот нормальный вводной щиток:
Гришка
29.02.2016 в 19:08:15
Хитрючий алгоритм выбора фазы. ТС, у страха глаза велики. Давайте более подробные фото и какие-то разъяснения!
29.02.2016 в 19:42:03
Johnny написал: Вот нормальный вводной щиток:
пластик за 15 штук на улицу? ну ну
29.02.2016 в 20:51:03
Гришка, и чем этот коммент поможет ТС? Если бы стояли автоматы АВВ, то сборку щитов посчитал бы удовлетворительной?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.02.2016 в 20:56:40
:applause:
sergey_sav написал: Гришка, и чем этот коммент поможет ТС? Если бы стояли автоматы АВВ, то сборку щитов посчитал бы удовлетворительной?
29.02.2016 в 21:10:35
Гришка написал: иек говно
ИЭК лучший вариант по цене/качество, разумеется это не Мерседес, но бомбить можно и на Логане, а вот щит это нечто, даже вникать не стал
29.02.2016 в 21:52:26
Apelsinsochi написал: . За темой будет следить сам хозяин, который "думает", что это хороший и грамотный электрик собрал...
Щит собран безумцем,подключение к шине через клемник :net: На переделку однозначно!
29.02.2016 в 22:00:38
Хочу включить первые 3 ВА ;) Сборщику месяц общественных исправительных работ.
29.02.2016 в 22:09:48
Songo написал: Хочу включить первые 3 ВА ;) Сборщику месяц общественных исправительных работ.
и синяк под глаз .
29.02.2016 в 22:55:19
А почему к однофазному счётчику подключены 3 провода? Должно вроде 4. Алгоритм выбора одной фазы из трёх выполнен рискованно (может быть короткое замыкание), но изящно. Электрик же объяснил, что первые три автомата включать можно только по очереди? Ну вот, а что вы ещё хотите? :) Гребенчатая шинка замотана бумагой? Гениально. Надо будет взять на вооружение. Четвёртый автомат рвёт PEN? В деревне всегда так делают. Я не считаю, что электрик дурак. Он Кулибин. Применил смекалку и выполнил заказ с минимальными затратами. Официально такой щит принимать нельзя, но он работает. А если делать безопасный выбор фазы, то кучу денег придётся потратить и занять кучу места в щите.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.