Аватар пользователя
Apelsinsochi

Местный

Регистрация: 16.11.2011

Сочи

Сообщений: 86

29.02.2016 в 17:29:13

Доброе время сутки. Уважаемые модеры, прошу не удалять тему. Товарищи, прошу прокомментировать данный "щит", а именно количество нарушений в нем. За темой будет следить сам хозяин, который "думает", что это хороший и грамотный электрик собрал... И так: два ввода, слева трех фазный, справа однофазный. Его я не открывал - страшно -).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.02.2016 в 17:39:29

Я даже бумагу тратить не буду. Все в помойку. А к трехфазному щиту вообще ничего не подключать.

0
Аватар пользователя
Гришка

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Липецк

Сообщений: 71

29.02.2016 в 17:43:41

иек говно

0
Аватар пользователя
Дед Егор

Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

29.02.2016 в 17:50:25

Apelsinsochi написал: прокомментировать данный "щит",

Как по мне, так здесь просто нечего даже комментировать. Щит нужно просто собирать заново. Только более квалифицированному специалисту из качественных комплектующих.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

29.02.2016 в 18:02:12

Apelsinsochi написал: слева трех фазный

Про 4 автомата вместо одного я промолчу, но вот почему они закорочены гребенкой? И вообще - здравомыслящему человеку не понять, что там происходит. Вот нормальный вводной щиток: http://cs-cs.net/abb-gemini

Гришка

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

29.02.2016 в 19:08:15

Хитрючий алгоритм выбора фазы. ТС, у страха глаза велики. Давайте более подробные фото и какие-то разъяснения!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.02.2016 в 19:42:03

Johnny написал: Вот нормальный вводной щиток:

пластик за 15 штук на улицу? ну ну

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.02.2016 в 20:51:03

Гришка, и чем этот коммент поможет ТС? Если бы стояли автоматы АВВ, то сборку щитов посчитал бы удовлетворительной?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 20:56:40

:applause:

sergey_sav написал: Гришка, и чем этот коммент поможет ТС? Если бы стояли автоматы АВВ, то сборку щитов посчитал бы удовлетворительной?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.02.2016 в 21:00:24

Apelsinsochi написал: прошу прокомментировать данный "щит"

Oh, shit!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.02.2016 в 21:10:35

Гришка написал: иек говно

ИЭК лучший вариант по цене/качество, разумеется это не Мерседес, но бомбить можно и на Логане, а вот щит это нечто, даже вникать не стал

0
Аватар пользователя
Молния

Местный

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 1220

29.02.2016 в 21:52:26

Apelsinsochi написал: . За темой будет следить сам хозяин, который "думает", что это хороший и грамотный электрик собрал...

Щит собран безумцем,подключение к шине через клемник :net: На переделку однозначно!

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.02.2016 в 22:00:38

Хочу включить первые 3 ВА ;) Сборщику месяц общественных исправительных работ.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 22:09:48

Songo написал: Хочу включить первые 3 ВА ;) Сборщику месяц общественных исправительных работ.

и синяк под глаз .

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

29.02.2016 в 22:55:19

А почему к однофазному счётчику подключены 3 провода? Должно вроде 4. Алгоритм выбора одной фазы из трёх выполнен рискованно (может быть короткое замыкание), но изящно. Электрик же объяснил, что первые три автомата включать можно только по очереди? Ну вот, а что вы ещё хотите? :) Гребенчатая шинка замотана бумагой? Гениально. Надо будет взять на вооружение. Четвёртый автомат рвёт PEN? В деревне всегда так делают. Я не считаю, что электрик дурак. Он Кулибин. Применил смекалку и выполнил заказ с минимальными затратами. Официально такой щит принимать нельзя, но он работает. А если делать безопасный выбор фазы, то кучу денег придётся потратить и занять кучу места в щите.


Мастерская электрика

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу