29.02.2016 в 17:29:13
Доброе время сутки. Уважаемые модеры, прошу не удалять тему. Товарищи, прошу прокомментировать данный "щит", а именно количество нарушений в нем. За темой будет следить сам хозяин, который "думает", что это хороший и грамотный электрик собрал... И так: два ввода, слева трех фазный, справа однофазный. Его я не открывал - страшно -).
29.02.2016 в 17:39:29
Я даже бумагу тратить не буду. Все в помойку. А к трехфазному щиту вообще ничего не подключать.
29.02.2016 в 17:43:41
иек говно
29.02.2016 в 17:50:25
Apelsinsochi написал: прокомментировать данный "щит",
Как по мне, так здесь просто нечего даже комментировать. Щит нужно просто собирать заново. Только более квалифицированному специалисту из качественных комплектующих.
29.02.2016 в 18:02:12
Apelsinsochi написал: слева трех фазный
Про 4 автомата вместо одного я промолчу, но вот почему они закорочены гребенкой? И вообще - здравомыслящему человеку не понять, что там происходит.
Вот нормальный вводной щиток:
Гришка
29.02.2016 в 19:08:15
Хитрючий алгоритм выбора фазы. ТС, у страха глаза велики. Давайте более подробные фото и какие-то разъяснения!
29.02.2016 в 19:42:03
Johnny написал: Вот нормальный вводной щиток:
пластик за 15 штук на улицу? ну ну
29.02.2016 в 20:51:03
Гришка, и чем этот коммент поможет ТС? Если бы стояли автоматы АВВ, то сборку щитов посчитал бы удовлетворительной?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.02.2016 в 20:56:40
:applause:
sergey_sav написал: Гришка, и чем этот коммент поможет ТС? Если бы стояли автоматы АВВ, то сборку щитов посчитал бы удовлетворительной?
29.02.2016 в 21:10:35
Гришка написал: иек говно
ИЭК лучший вариант по цене/качество, разумеется это не Мерседес, но бомбить можно и на Логане, а вот щит это нечто, даже вникать не стал
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу