Alex_O
Alex_O
Местный

Регистрация: 16.08.2014

Москва

Сообщений: 678

23.03.2016 в 22:01:59

Добрый вечер! В ванной на розетку для фена/бритвы установлено УЗО. Провода от верхнего света. УЗО подключено по схеме. Земли нет. Я вставил две отвертки в розетку и замкнул их напильником. Посыпались искры и вырубило верхний свет в щитке на лестничной клетке. На отвертках появились "ожоги", как будто металл в месте замыкания расплавился. Я так понимаю, УЗО не работает? Кнопку TEST нажимаю, все щёлкает. В чем может быть дело?

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

23.03.2016 в 22:29:42

Alex_O написал: Я вставил две отвертки в розетку и замкнул их напильником. Посыпались искры и вырубило верхний свет в щитке на лестничной клетке. На отвертках появились "ожоги", как будто металл в месте замыкания расплавился.

Хорошо, что сами остались в живых и даже не отправились в больницу...

Alex_O написал: Я так понимаю, УЗО не работает? Кнопку TEST нажимаю, все щёлкает.

Если УЗО отключается при нажатии кнопки "ТЕСТ", то оно работает. Это самый безопасный способ проверить его работу.

Alex_O написал: В чем может быть дело?

В том, что Вы устроили КЗ и автомат (к счастью для Вас) отключил линию. Для информации. УЗО срабатывает при утечке тока.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

23.03.2016 в 22:46:39

Alex_O написал: Я вставил две отвертки в розетку и замкнул их напильником.

Надо было два гвоздя вставить. Голыми руками.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.03.2016 в 22:51:08

Alex_O написал: Добрый вечер! В ванной на розетку для фена/бритвы установлено УЗО. Провода от верхнего света. УЗО подключено по схеме. Земли нет. Я вставил две отвертки в розетку и замкнул их напильником. Посыпались искры и вырубило верхний свет в щитке на лестничной клетке. На отвертках появились "ожоги", как будто металл в месте замыкания расплавился. Я так понимаю, УЗО не работает? Кнопку TEST нажимаю, все щёлкает. В чем может быть дело?

Alex_O, чтож узо от КЗ не сработало . :popcorn

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20785

23.03.2016 в 23:12:11

Дед Егор написал: В том, что Вы устроили КЗ и автомат (к счастью для Вас) отключил линию. Для информации. УЗО срабатывает при утечке тока.

Наверное для таких естествоиспЫтателей будет лучше устанавливать диффавтомат. Сработает в любом случае. Вопросов не возникнет. :)

0

Да, ни фига.

Alex_O
Alex_O
Местный

Регистрация: 16.08.2014

Москва

Сообщений: 678

23.03.2016 в 23:23:54

Дед Егор написал:

Alex_O написал: Я вставил две отвертки в розетку и замкнул их напильником. Посыпались искры и вырубило верхний свет в щитке на лестничной клетке. На отвертках появились "ожоги", как будто металл в месте замыкания расплавился.

Хорошо, что сами остались в живых и даже не отправились в больницу...

Alex_O написал: Я так понимаю, УЗО не работает? Кнопку TEST нажимаю, все щёлкает.

Если УЗО отключается при нажатии кнопки "ТЕСТ", то оно работает. Это самый безопасный способ проверить его работу.

Alex_O написал: В чем может быть дело?

В том, что Вы устроили КЗ и автомат (к счастью для Вас) отключил линию. Для информации. УЗО срабатывает при утечке тока.

Дед Егор, спасибо за ответ! Отпало теперь желание играться с такими вещами... Но ручка у напильника деревянная, поэтому вроде как риск минимальный.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.03.2016 в 23:27:45

Alex_O написал: Кнопку TEST нажимаю, все щёлкает. В чем может быть дело?

В том что УЗО - исправно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.03.2016 в 23:30:38

Alex_O написал: Но ручка у напильника деревянная, поэтому вроде как риск минимальный.

Даже если автор по пояс деревянный, стены каменные и пол выложен асбестом... Подобные эксперименты могут привести к полному выходу проводки здания из строя.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.03.2016 в 23:38:33

Alex_O, если купите морозильную камеру и захотите провести испытание, не запихивайте в неё жену, детей, домашних животных. :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.03.2016 в 00:01:00

Abrikos, - котов можно. Они до -200*С выдерживают. Главное чтобы дышать чем было. ;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20785

24.03.2016 в 00:26:32

ПPOPAБ написал:

  • котов можно. Они до -200*С выдерживают.

:eek: Только голова торчала ?

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.