24.03.2016 в 15:36:31
Добрый день форумчане, наверно моя тема станет уже N-ой, но к все равно хочется увидеть/услышать Ваше одобрение. Имеем двухкомнатную квартиру на 4 этаже 9 этажного монолитного дома. Схему и план квартиры на фото.
24.03.2016 в 15:41:11
Поискал поиском похожие темы, нашел на мой взгляд не плохую, НО есть желание поставить ДИф, поэтому вопрос что выбрать, какие номиналы. Дом не газифицирован. Разводку кабелей и штробы буду делать сам, а сбору щитка приглашу электрика.
24.03.2016 в 15:44:45
Может кто предложит свою схему или кого есть готовая! Автоматы планирую Легранд или Шнайдер Электрик!
24.03.2016 в 16:15:08
Barcas, да нормально всё, если ввод до 40А, если больше то УЗО возьмите номиналом побольше
24.03.2016 в 16:49:13
Варочная 7,8кВт какой автомат, УЗо и вводной на весь щит взять?
24.03.2016 в 16:55:51
Варочная планируется 7,8кВт, какой автомат, УЗО и вводной выбрать?
24.03.2016 в 17:34:16
Barcas, А Вы считаете что только сборка щита представляет из себя работу? Проектирование это тоже труд. Найдите мастера который сделает Вам проект, на месте подскажет какие нибудь ньюансы, соберет щит и подключит его.
24.03.2016 в 17:55:40
Barcas, ставь автоматический выключатель 3Р/16А.
24.03.2016 в 17:58:15
Rumato написал: А Вы считаете что только сборка щита представляет из себя работу? Проектирование это тоже труд. Найдите мастера который сделает Вам проект, на месте подскажет какие нибудь ньюансы, соберет щит и подключит его.
Перестаньте разводить людей на деньги!! Из-за таких как вы работы электрика стоят ДОРОГО, а толку НОЛЬ.
Barcas я вам сделаю без всякого проекта пишите вличку!!
24.03.2016 в 18:11:30
Сейчас у мамы в панельке делаю ремонт кухни 9м2. Электрика новая (медная) только на кухне и в коридоре, остальные комнаты ремонтированные и соответственно останутся со старой. После проекта кухни прикинул где будут розетки, выключатели. В итоге пригласил электрика 8 точек + накладной щит на 8 мест, замена трех автоматов на лестничной клетке и соответственно ввод 3*4 объявил 15-17 т.р., далее пристал с Иэком, автоматы свет 16 и 25 розетки, в общем спорить было бесполезно и мы распрощались. Разводку сделал сам за субботу, получилось две распайки, на духовой шкаф прямиком от щитка. Щиток повесил, автоматы тоже провода к нему подвел. Через знакомых нашел электрика, тот пришел и молча все подключил, все одобрил, сделал пару замечаний по укладке проводов на потолке (были перехлесты). Заплатил 4000руб за работу. На вопрос про двушку:"Надо ехать смотреть, считать, прикидывать", что то проговорил, но я сомневаюсь! Поэтому обратился к ВАМ!!!
24.03.2016 в 18:13:56
Электродушман написал: Barcas я вам сделаю без всякого проекта пишите вличку!! ОЗУ ненужно провирять потому что оно не нужно!! ксто его ставят это развод на деньги никогда ОЗУ не ставили все было отлично. А кто ставил у тех вышибало!! И в результате вызывали меня чтобы снять ОЗУ!!
зашибись)
24.03.2016 в 18:19:28
Barcas написал: Варочная планируется 7,8кВт, какой автомат, УЗО и вводной выбрать?
а мощности то сколько Вам дают? на плиту 3х6 под 32А
24.03.2016 в 18:19:46
Rumato написал: Barcas, А Вы считаете что только сборка щита представляет из себя работу? Проектирование это тоже труд. Найдите мастера который сделает Вам проект, на месте подскажет какие нибудь ньюансы, соберет щит и подключит его.
Rumato, поэтому я не наглею и представил для корректировки готовый проект, который человек не пожадничал и выложил на обозрение! Мне уже помогали тут, и в гараже (а точнее уже в двух) я собрал щиток с помощью данного форума.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.