GermanBalt
GermanBalt
Новичок

Регистрация: 29.03.2016

Балашиха

Сообщений: 11

29.03.2016 в 14:49:01

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с интересной проблемой, прошу помочь советом по мере сил и возможностей. При подключении Playstation 3 к телевизору срабатывает УЗО. Дано: 2 розетки АВВ 2х2,5 подключены шлейфом, занулены. Playstation 3, вилка с контактами заземления. Телевизор Philips 42PFL7603S/60 вилка без заземления. УЗО IEK ВД1-63 40А (30мА) общее на квартиру, установлено перед автоматами. Длина кабелей на проблемной линии суммарно до 30м, всего до 80м силовая + 100м освещение, из нагрузки на линии холодильник, маленький ЖК телевизор. Раннее нареканий на работу УЗО не было, работает электро варочная панель, духовка, стиралка, чайник. Единовременное потребление может достигать 5-6 кВт. Ситуация 1: приставка и телевизор подключены к розеткам, но кнопки питания выключены (лампочки не горят), при попытке подключения кабеля HDMI-RCA к телевизору в момент касания штыря к гнезду срабатывает УЗО. Ситуация 2: приставка и телевизор подключены к розеткам, но кнопки питания включены (лампочки горят), при попытке подключения кабеля HDMI-RCA к телевизору в момент касания штыря к гнезду срабатывает УЗО. Были попытки соединить кабелем HDMI-HDMI - срабатывает УЗО. Т.е. использовались два разных кабеля, которые подключаются к разным разъемам на телевизоре и приставке. Ранее все работало при отсутствии УЗО. Поиск в интернете выявил один подобный случай в 2010 году, человек даже заменил приставку по гарантии, но результат был тот же. Проблема осталась не решенной. Ранее вместо приставки работал ресивер НТВ+, вилка без заземления по разъему SCART без нареканий. Если телевизор и приставка подключены к розеткам, но не соеденены, то УЗО не отключается. Заранее благодарю, с уважением Герман.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 14:50:24

GermanBalt, как вы там розетки занулили?)

0
GermanBalt
GermanBalt
Новичок

Регистрация: 29.03.2016

Балашиха

Сообщений: 11

29.03.2016 в 14:54:28

SB3, в самой розетке, т.е пришел кабель 2х2,5 скрутка в штробе, одно ответвление пошло дальше, одно в указанные розетки. С ноля первой розетки на ноль второй розетки, в ноля второй розетки на землю второй розетки, с земли второй розетки на землю первой розетки.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 14:56:09

GermanBalt, вот вы оставьте двухпроводку, а не подключайте контакт заземления к нулю и будет вам счастье)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.03.2016 в 14:57:23

GermanBalt написал: Дано: 2 розетки АВВ 2х2,5 подключены шлейфом, занулены.

Шта?

0
GermanBalt
GermanBalt
Новичок

Регистрация: 29.03.2016

Балашиха

Сообщений: 11

29.03.2016 в 14:57:42

SB3, Спасибо, сегодня попробую.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.03.2016 в 14:58:18

GermanBalt написал: С ноля первой розетки на ноль второй розетки, в ноля второй розетки на землю второй розетки, с земли второй розетки на землю первой розетки.

Круто! )

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 14:59:42

rip87, о том же.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 15:02:04

GermanBalt, не понятно что у вас за шлейф, у вас фаза должна прийти на контакт первой розетки и с него на соотв. контакт второй розетки, ноль на свой контакт первой розетки и на соотв. контакт второй розетки, всё остальное, что между розетками отсоедините и заизолируйте изолентой не сильно). Линию розеток перед этим не забудьте отключить.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5633

29.03.2016 в 15:02:36

GermanBalt написал: SB3, в самой розетке, т.е пришел кабель 2х2,5 скрутка в штробе, одно ответвление пошло дальше, одно в указанные розетки. С ноля первой розетки на ноль второй розетки, в ноля второй розетки на землю второй розетки, с земли второй розетки на землю первой розетки.

А знаете, к чему такое приводит? Кого-нибудь убивает током.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 15:04:21

Johnny, типа того) http://electricvdome.ru/zazemlenie/zashhitnoe-zanulenie-elektrooborudovanija.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.