Вот и дошёл я в своём квесте под названием "Ремонт в двушке своими руками с углублением" до щита (хотя может с него и надо было начинать, но не доводилось мне до покупки своей квартиры вникать в инженерные сети на таком уровне). Итак, постараюсь описать ситуацию. Сразу хочу уточнить, что пишу я это не потому, что хочу отнять время читателей и потратить своё, а потому, что нуждаюсь в помощи и советах знающих людей. Имеем квартиру в монолите 92 года постройки.Газа нет. Ввод в этажный щит выполнен кабелем 5х16. На площадке 3 квартиры.Третий этаж из четырёх. Ввод в квартиру 3*10. Автомат на площадке на 40А. Вводной в щите квартирном 32А. Щит в квартире всего на 8 модулей (один из которых вводной) и УЗО на ванну на 10мА. Так как проводился капитальный ремонт, то было принято решение не заменять проводку полностью а частично модернизировать. То есть оставить некоторые линии от застройщика и добавить к ним линии исходя из будущих потребностей. На кухне например проводка была заменена на 3х2,5 так как разводка по розеткам от застройщика выполнена была 3х1,5 (но зато честные 3х1,5 - микрометром замерял, получилось 1,49 мм²).

Всего получилось 18 линий (существующие + новые). В их числе 4 контура тёплого пола под плиткой (кабель DeviFlex). Щит куплен на 24 модуля. Но ведь по феншую и исходя из безопасности домочадцев есть ведь минимальный "джентельменский" набор в щите? Например обязано быть УЗО? На тёплые полы оно ведь обязательно? В ванной (от застройщика стоит, но обязательно его поменяю). На кухню? Или вводное УЗО на всю квартиру? В общем одни вопросы, а за ответами я сюда и пришёл.

Готов к наводящим вопросам, и чуть позже, когда буду дома, могу сделать любые фотки, какие нужны будут. Подводя итог, главный вопрос: что обязано быть в щите, а что желательно, но не обязательно?

Заранее спасибо за отзывы.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.04.2016 в 17:17:35

5050123, какой смысл задавать вам вопросы и прочее, если вы уже купили щит на 24 мод. и теперь по любому будете пытаться впихнуть туда не впихиваемое).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.04.2016 в 17:54:48

SB3 написал: 5050123, какой смысл задавать вам вопросы и прочее, если вы уже купили щит на 24 мод. и теперь по любому будете пытаться впихнуть туда не впихиваемое).

5050123, это настораживает, Вы задавая столько вопросов наступили на грабли.

Поддерживаю SB3, читайте снова всё снова. сначало создаётся схема, потом её пытаются впихнуть в существующие щитки, а не наоборот.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.04.2016 в 18:00:40

megrad, спасибо.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

11.04.2016 в 18:46:05

В общем, первый пункт - продаем щиток. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.04.2016 в 19:49:38

Видимо надо создать альбом схем типа "стандарта" на квартиры. И пусть выбирают без вопросов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.04.2016 в 19:58:34

megrad, тогда уж с 2Р АВ перед УЗО и без них, с 2Р АВ на линиях и без них :D по крайней мере надо указать варианты), да вот один есть)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.04.2016 в 20:52:55

Если вы уже купили, зачем тут что-то спрашиваете?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.04.2016 в 23:57:48

5050123 написал: Всего получилось 18 линий (существующие + новые).

Перечислите их все с указанием потребителей и мощности. Текстом:

  1. плита 5 кВт,
  2. духовка 3,5 кВт
  3. посудомойка
  4. стиралка
  5. розетки кухни и т.д. ..

5050123 написал: Щит куплен на 24 модуля.

Ввод, УЗО 4 шт... И остается 15 модулей на группы. Придется что то объединять.

5050123 написал: Но ведь по феншую и исходя из безопасности домочадцев есть ведь минимальный "джентельменский" набор в щите? Например обязано быть УЗО? На тёплые полы оно ведь обязательно? В ванной (от застройщика стоит, но обязательно его поменяю). На кухню? Или вводное УЗО на всю квартиру?

Безусловно теплый, пол, все розетки должны быть под защитой УЗО.

5050123 написал: Подводя итог, главный вопрос: что обязано быть в щите, а что желательно, но не обязательно?

Тут бы обязательную программу выполнить... И на какой бюджет рассчитываете?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

12.04.2016 в 00:07:50

SB3 написал: megrad, тогда уж с 2Р АВ перед УЗО и без них, с 2Р АВ на линиях и без них :D по крайней мере надо указать варианты), да вот один есть)

SB3, вон там где двух полюсник на 10 ампер перед узо стоит можно надёжность повысить - http://www.erg-l.ru/catalog/uzo/2220 и сам ав на 6 ампер заменить а то ток перерасходуется :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.04.2016 в 00:17:47

Димон114, идите Алексу схему рисуйте, а-то ваш "коллективный разум" только брехать может).