Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу совета, так как сам не силен в электрике. Есть трехкомнатная квартира 103 кв.м., в новом 22 этажном доме, год сдачи 2016, монолит кирпич, внутренние стены полая пазогребневая плита, отделка чистовая, сами понимаете какой ремонт после строителей, поэтому на данном этапе идет капитальный ремонт ремонт, залита стяжка пола, сейчас выравнивают стены, задался целью сменить всю проводку. В прихожей стоит щиток на входе одна фаза 3х10 автомат на 63А, счетчик, дальше как в древние времена: 1 автомат на эл. плиту 1 автомат на все освещение 1 автомат на все розетки 2 УЗО на 2 С/У.

Что планируется в квартире: (буду расписывать по группам на которые планирую кидать отдельные кабеля)

Прихожая:

  1. Освещение на 2 выключателя (точечные светильники на потолке, бра на стенах) 3х1,5мм
  2. Розетки 3х2,5мм

1-ый С/У:

  1. Освещение (точечные светильники на потолке, подсветка зеркала, вытяжка) 3х1,5мм
  2. Розетки на стене около зеркала, стиральная машина. 3х2,5мм
  3. Водонагреватель накопительный на 80л. 3х2,5мм

Кухня:

  1. Освещение на 2 выключателя (точечные светильники на потолке) 3х1,5мм
  2. Розетки 2 группы над нижними шкафами кухонного гарнитура, телевизор, посудомоечная машина, вытяжка 3х2,5мм
  3. Варочная поверхность 3х6мм
  4. Духовой шкаф, микроволновка, холодильник, розетки 3х4мм

1-ая лоджия:

  1. Освежение, розетки 3х2,5мм (теплый пол в будущем)

1-ая спальня:

  1. Освещение на 2 выключателя (точечные светильники на потолке), прикроватные светильники 3х1,5мм
  2. Розетки, телевизор, компьютер 3х2,5мм

Гостиная:

  1. Освещение на 3 выключателя (точечные светильники на потолке, люстра) 3х1,5мм
  2. Розетки, телевизор, компьютер 3,25мм
  3. Кондиционер 3х2,5мм

2-ая спальня:

  1. Освещение на 2 выключателя (точечные светильники на потолке) 3х1,5мм
  2. Розетки, телевизор, компьютер 3,25мм

2-ая лоджия:

  1. Освежение, розетки 3х2,5мм (теплый пол в будущем)

2-ой С/У:

  1. Освежение, розетка, вытяжка 3х1,5мм

Получается 19 групп. Подскажите пожалуйста схему эл.щита, схему проводки если что не правильно расписал. Планирую уложиться в эл.щит 3х12 мод. Хотелось бы оптимально цена качество. Извиняюсь если много текста))

0
Аватар пользователя
ЧеловекЧ

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

19.04.2016 в 19:55:52

crype, и как обычно бывает , хочется бесплатную консультацию .... Что ж , удачи вам !!!

0
Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

19.04.2016 в 19:56:15

crype, В такой форме, как вы задали вопрос, вряд ли вам будет оказана помощь. Почитайте http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t221222-shit-v-2-shku-pomogite/ http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235251-shit-v-3k-kvartire-novostrojka/ http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t237920-shema-shchita-3-h-komnatnoj-kvartiry-nuzhna-kritika-predlozhenija-po-uluchsheniju-i-esli-est-vozmozhnost-umenshit-shemu-do-36-modulej/ http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t206141-shit-dlya-dvuhkomnatnoj-kvartiry/

Если вы нарисуете какую-нибудь схему - ее будут рассматривать и критиковать. А рисовать за вас готовое красивое никто здесь не будет.

Знаю по опыту чтения подобных тем. Ну и- на варочную обычно ставят 3х6

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 297

19.04.2016 в 20:03:20

Абсолютно бесполезным делом занялись.

0
Аватар пользователя
crype

Местный

Регистрация: 19.04.2016

Красноярск

Сообщений: 42

19.04.2016 в 20:05:33

andrejsheve написал: Абсолютно бесполезным делом занялись.

andrejsheve, Почему? Мне кажется, если переезжать в новую квартиру, то все должно быть в идеале

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 297

19.04.2016 в 20:14:21

crype написал:

andrejsheve написал: Абсолютно бесполезным делом занялись.

andrejsheve, Почему? Мне кажется, если переезжать в новую квартиру, то все должно быть в идеале

crype, Вам и сделали всё нормально. Что изменится от того, что Вы увеличите количество автоматов в 5 раз? Ничего. У Вас новая квартира и новая проводка в т.ч., наслаждайтесь жизнью! В новой машине тоже количество предохранителей увеличивать будете в 5 раз? На "свечные" провода защиту повесите, чтобы током не убило, да? Ваш щит, по описанию, имеет вполне адекватную времени защиту. Что еще надо? Брак если, то бесплатно должны заменить. А так просто время и деньги замуруете в стену.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.04.2016 в 20:30:40

crype, тёплый пол, ОПС, аквасторож, реле напряжения,индикацию напряжения, не отключаемые линии планируете?

crype написал: Подскажите пожалуйста схему эл.щита, схему проводки

Вам сюда ссылка

crype написал: Хотелось бы оптимально цена качество.

Вы бюджет озвучте. Всё просто заходите на любой сайт по электрике, скидываете в корзину свои хотелки, получаете цену. Бюджет ИЭК, ТДМ, Типа подороже лайт версии брендов (домовой шнайдера, LR Легранд, SH201L АББ)

crype написал: Подскажите ...схему проводки

Это как? На какой высоте у Вас розетки стоять будут или как кабели разводить (потолок или пол)? Если хотите сами делать, то рисуйте схему. Если бюджет позволяет наймите мастера. Вы в курсе, что проект стоит мин 100 р за 1 кв м?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

19.04.2016 в 20:43:26

megrad написал: Если хотите сами делать, то рисуйте схему. Если бюджет позволяет наймите мастера. Вы в курсе, что проект стоит мин 100 р за 1 кв м?

Коллеги хотят сказать, что ПОМОЧЬ вам улучшить, оптимизировать, посоветовать с ВАШЕЙ схемой щита здесь могут. А делать кошерную кошерную (халяльную) схему с нуля никто не будет. Потому и советуют - почитайте другие темы. Ваша трешка отличается от любой двушки только еще одной комнатой (считай - одна линия розеток и одна линия освещения).

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

19.04.2016 в 20:45:14

А так просто время и деньги замуруете в стену.

crype, это был [в основном] сарказм.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 297

19.04.2016 в 20:57:58

bogu написал:

А так просто время и деньги замуруете в стену.

crype, это был [в основном] сарказм.

Это жестокая реальность.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

19.04.2016 в 23:00:17

crype написал: Духовой шкаф, микроволновка, холодильник, розетки 3х4мм Планирую уложиться в эл.щит 3х12 мод.

Духовой шкаф и микроволновка - мощные потребители; для них отдельные линии. Трешка с электроплитой - это оболочка 48, 54 или 60 модулей, если по уму. Если планируете 36 модулей, придется значительно сократить количество линий и предусматривать в проекте бОльшее количество шлейфов. ИМХО, глупость и копеечная экономия на фоне стоимости новостроя и ремонта.

0
Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

19.04.2016 в 23:18:56

Олечка, скажите, в российских рублях ваша "оболочка... по уму" это в среднем какая сумма? Или, если "в среднем" это сильно расплывчато, от какой суммы начинается? Щиток: работа плюс комплектующие. Чтоб понимать, какую экономию вы называете копеечной. Трешка в Красноярске, в новостройке по адресу Алексеева, 45, стоит около 6 млн.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

19.04.2016 в 23:28:16

Количество линий, с учетом хотелок, можно расширить на: 2- теплый пол и 2- дополнительно на кухню, итого 23 линии. В целом, конечно, если все сажать на свои автоматы, то 36 модулей может и не хватить.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
crype

Местный

Регистрация: 19.04.2016

Красноярск

Сообщений: 42

20.04.2016 в 06:09:55

andrejsheve написал:

crype написал:

andrejsheve написал: Абсолютно бесполезным делом занялись.

andrejsheve, Почему? Мне кажется, если переезжать в новую квартиру, то все должно быть в идеале

crype, Вам и сделали всё нормально. Что изменится от того, что Вы увеличите количество автоматов в 5 раз? Ничего. У Вас новая квартира и новая проводка в т.ч., наслаждайтесь жизнью! В новой машине тоже количество предохранителей увеличивать будете в 5 раз? На "свечные" провода защиту повесите, чтобы током не убило, да? Ваш щит, по описанию, имеет вполне адекватную времени защиту. Что еще надо? Брак если, то бесплатно должны заменить. А так просто время и деньги замуруете в стену.

andrejsheve, Спасибо за Ваше мнение, но ситуация не так проста, имеем на данном этапе ремонта перепланировку дверных проемов, следствие перенос выключателей и розеток, изменение местонахождения варочной поверхности и духового шкафа, относительно вывода установленным строителями, а наращивать линию думаю небезопасно.