Аватар пользователя
Elo

Местный

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 57

23.04.2016 в 16:17:32

Здравствуйте!

Собираю щиток в четырехкомнатной квартире. Вместе с электриком пришли к варианту, который прилагается, но чую, что нужна помощь зала. Подскажите, пожалуйста!

На входе в квартиру, на лестничной клетке - автомат IEK C32. Счетчик будет только в квартире.

Щиток ABB uk540, автоматы ABB S201, УЗО ABB FH202 AC-40/0.03 (УЗО для экономии беру серии Home).

Также хочется впихнуть УЗМ и вольтметр-амперметр, но не удается всё логично скомпановать.

Рассматриваю три варианта:

  • Делать без вводного рубильника! Рубильник будет уже после счетчика, а роль вводного рубильника будет выполнять автомат на лестничной клетке.
  • Отказаться от УЗМ
  • Отказаться от вольтметра-амперметра.

Как думаете, как лучше? И вообще очень приветствуется критика схемы. Я знаю, что сложно собирать забитый под завязку щиток. Если это не "трудно", а в принципе невозможно - объясните, пожалуйста, почему.

Разводка уже сделана, щиток уже куплен, наполнение щитка - не куплено, легко можно поменять.

Еще вопрос: можно ли в качестве рубильника использовать ABB SDH202/40, если под ним будет подключено 4 указанных УЗО?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

23.04.2016 в 17:31:21

Elo, действительно невпихуемое. Когда надо сделать компактно, нет лучше решения, чем узкие электронные дифференциальные автоматы. Тогда УЗО можно выбросить. Но эти дифы стоят прилично. Вот пример 1, пример 2.


Сборка щитов

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

23.04.2016 в 17:36:22

Изменил название.

0
Аватар пользователя
Elo

Местный

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 57

23.04.2016 в 20:05:10

jek написал: Изменил название.

jek, спасибо!

Юрка написал: Elo, действительно невпихуемое. Когда надо сделать компактно, нет лучше решения, чем узкие электронные дифференциальные автоматы. Тогда УЗО можно выбросить. Но эти дифы стоят прилично. Вот пример 1, пример 2.


Сборка щитов

Юрка, очень дорого получается :(

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

23.04.2016 в 21:56:44

Elo написал: Как думаете, как лучше?

Думаем, лучше поубирать лишние автоматы и линии. Освещение прихожей и санузла на отдельных автоматах - это за гранью добра и зла. Объедините хотя бы кухню, с/у и прихожую, уже будет какая-то логика в схеме. Ну и далее по списку...

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.04.2016 в 23:04:04

А мне свет прихожей отдельно нравится, вот остальное можно объединить - кухня + с/у и комнаты попарно. Только зачем? Линии проложены, щит куплен, провода уместятся.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.04.2016 в 01:57:57

Elo написал: Собираю щиток в четырехкомнатной квартире. Вместе с электриком пришли к варианту, который прилагается, но чую, что нужна помощь зала. Подскажите, пожалуйста!

А вы правда думаете что УК позволит вам ВОРОВАТЬ электроэнергию для питания УЗМ и ВАР?

Если вы сделаете так, то вам придется оплатить электроэнергию исходя из номинала вводного автомата с момента подписания АПП до момента когда УК обнаружит что вы воруете электроэнергию.

Не говоря уж о прочих косяках данной схемы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

24.04.2016 в 18:04:09

Какой смысл в подобном навороченном щите,где отдельный автомат чуть ли не на каждую лампочку - при этом без узм. Оставить рубильник или вольтметр/амперметр на выбор по вкусу. Конечно идеальной схемы не существует,но на мой взгляд освещение под своим узо куда удобнее (особенно если PE будет висеть в воздухе - на практике в случае аварии выбьет конкретный автомат на конкретную линию и линии света не будут зависеть от розеток,а узо будет дальше ждать своего часа и ждать утечки для того,чтобы отключить свет везде(что возможно не случится никогда)).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.04.2016 в 19:40:31

Elo написал: Счетчик будет только в квартире.

Изменение общедомовой электросети. Разрешение на изменение проектной документации уже получено?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.04.2016 в 20:23:48

Elo написал: Отказаться от УЗМ

Поставьте РН 106.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.04.2016 в 21:32:00

Elo, до счетчика никаких УЗМ и ВАров, а если не хватает места в щите спарьте линии на свет

0
Аватар пользователя
Elo

Местный

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 57

24.04.2016 в 22:31:20

Большое спасибо за советы!

Отказываюсь от вольтметра-амперметра. Счетчика на лестничной клетке нет, в схеме неправильно указано.

Не ставить УЗМ до счетчика - это, как я понял, спорный момент, т.к. с одной стороны у энергосбыта могут быть вопросы, а с другой стороны - счетчик тоже неплохо бы защитить от скачков напряжения.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.04.2016 в 22:43:57

Elo написал: с одной стороны у энергосбыта могут быть вопросы

И вот этот вопрос перекроет все Ваши желания. Не дадут. и правильно сделают, так что делайте уж сразу после.

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

24.04.2016 в 22:46:21

Elo написал: счетчик тоже неплохо бы защитить от скачков напряжения.

большинству из них(если не всем) это не страшно,а вот кз может повлиять - вообще счетчик нынче расходник(да и не так много стоит) с гарантией 5лет (дальше платная поверка).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.04.2016 в 22:54:40

AlekSss, Мы сейчас о электросчетчиках говорим? Межповерочный интервал 16 лет - http://www.incotexcom.ru/m200.htm

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу