Здравствуйте!
Собираю щиток в четырехкомнатной квартире. Вместе с электриком пришли к варианту, который прилагается, но чую, что нужна помощь зала. Подскажите, пожалуйста!
На входе в квартиру, на лестничной клетке - автомат IEK C32. Счетчик будет только в квартире.
Щиток ABB uk540, автоматы ABB S201, УЗО ABB FH202 AC-40/0.03 (УЗО для экономии беру серии Home).
Также хочется впихнуть УЗМ и вольтметр-амперметр, но не удается всё логично скомпановать.
Рассматриваю три варианта:
- Делать без вводного рубильника! Рубильник будет уже после счетчика, а роль вводного рубильника будет выполнять автомат на лестничной клетке.
- Отказаться от УЗМ
- Отказаться от вольтметра-амперметра.
Как думаете, как лучше? И вообще очень приветствуется критика схемы. Я знаю, что сложно собирать забитый под завязку щиток. Если это не "трудно", а в принципе невозможно - объясните, пожалуйста, почему.
Разводка уже сделана, щиток уже куплен, наполнение щитка - не куплено, легко можно поменять.
Еще вопрос: можно ли в качестве рубильника использовать ABB SDH202/40, если под ним будет подключено 4 указанных УЗО?