Добрый день!

Заказал в крупной строительной фирме с очень хорошими отзывами в Интернете проект ремонта, но по факту стал сомневаться в качестве их работ... Прислали электропроект, я сам не электрик, но чисто логически у меня возникли к нему замечания, которые они сразу исправили... Утвердил проект. Теперь, но почитав в нете темы у меня продолжает возникать к этому проекту вопросы...

Но я не электрик... могу конечно ошибаться... Куда можно обратиться, чтобы успокоится?

Беспокоят следующие моменты: Какая-то коробка системы уравнивания потенциалов в ванной, куда подключён PE проводник от всех розеток, вся сантехника и PE-шина этажного щита. Только в этажном щите вроде нет никакой PE шины и заземления тоже... Это безопасно? Группы подключены: счётчик -> рубильник -> УЗО (ABB) -> автомат (ABB) -> потребители (сам счётчик подключён через автомат IEK в этажном щитке). Отсутствие противопожарного УЗО и автомата на вход в квартирном щитке (только рубильник).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2016 в 14:30:34

ABEgorov, Если Вы ищете конкретного человека который посмотрит на проект, то Вам в тему - Ищу мастера. Если Вам интересна консультация коллективного разума, то выкладывайте проект сюда целиком. По Вашим пока куцым описаниям ничего ужасного пока не видно.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.04.2016 в 14:42:06

Как раз видно, если автор уверен , что кабеля РЕ в щитке нет, куда они там собрались подключать РЕ квартиры) и т.д.

0
Аватар пользователя
ABEgorov

Местный

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 40

30.04.2016 в 15:22:11

SB3 написал: Как раз видно, если автор уверен , что кабеля РЕ в щитке нет, куда они там собрались подключать РЕ квартиры) и т.д.

SB3, PE вроде в щитке вроде нет. В проекте PE квартиры подключается к PE в щитке. Если PE кабель не подключить к PE в щитке, а оставить висеть в воздухе, то такая схема будет безопасной? Учитывая, что к этому PE проводу подключена вся сантехника, водопроводные трубы и отопление?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2016 в 15:27:16

ABEgorov, разговор ни о чем пока неизвестно текущее состояние общедомовых сетей. Щит прикольный, на каждый автомат свое УЗО это круто, можно сделать примерно в 3 раза дешевле.

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

30.04.2016 в 16:37:27

выкинуть все УЗО и автоматы, поставить диф автоматы, первое что я бы изменил

0
Аватар пользователя
ABEgorov

Местный

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 40

30.04.2016 в 17:38:28

Rumato, Сделать отдельное УЗО на каждый автомат и не использовать диф. автоматы я их попросил. Если делать два УЗО только на розетки, то ведь остальные цепи защищены не будут и срабатывание УЗО вырубит электричество полностью в квартире. Отдельно УЗО и автоматы, так как если автомат сгорит, то поменять его дешевле, чем диф. автомат. К тому же плюс в том, что в случае срабатывания УЗО мне будет проще понять в чём дело.

На сколько правильно подключать в такой схеме УЗО до автоматов? Есть какие-нибудь плюсы над вариантом, когда сначала идёт автомат, а затем УЗО? (кроме возможности повесить несколько автоматов на одно УЗО) По PE я ничего не понимаю. Всё нормально? Так делать допустимо, даже если в доме нет заземления и PE проводника? Или он всё-таки есть?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.04.2016 в 19:04:52

sava_174, голову свою выбросьте)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.04.2016 в 19:08:44

ABEgorov, они рисуют вам РЕ проводник в этажном щитке ( "общедомовой"), вот и пусть они вам его покажут, если дом новостройка - должен быть. Схема у вас дорогая, но близка к идеальной))) Поставьте наоборот 2Р АВ перед каждым УЗО. ( номиналы не смотрел), в этажном щитке 100мА S УЗО , в щитке квартиры общий АВ. В идеале бы у вас 2РАВ - счетчик - УЗМ - S УЗО - линия в квартиру - 2Р АВ общий - а дальше ваше 2Р АВ+УЗО нужное количество раз. Но всё это имеет смысл при наличие РЕ проводника в этажном щитке.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2016 в 19:10:59

ABEgorov, Еще раз

Rumato написал: разговор ни о чем пока неизвестно текущее состояние общедомовых сетей.

Откуда Вам известно что

ABEgorov написал: в доме нет заземления и PE проводника?

ABEgorov написал: Если делать два УЗО только на розетки, то ведь остальные цепи защищены не будут и срабатывание УЗО вырубит электричество полностью в квартире. Отдельно УЗО и автоматы, так как если автомат сгорит, то поменять его дешевле, чем диф. автомат. К тому же плюс в том, что в случае срабатывания УЗО мне будет проще понять в чём дело.

Хотите я Вам щит соберу? Давно мечтал в Монте-Карло съездить :a

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

30.04.2016 в 20:45:44

SB3 написал: sava_174, голову свою выбросьте)

SB3,
я в неё ем, так что не могу )

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.04.2016 в 21:01:30

sava_174, тогда оставьте)

0
Аватар пользователя
ABEgorov

Местный

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 40

30.04.2016 в 22:56:40

SB3 написал: новостройка - должен быть.

Дом старый. Построен 30 лет назад.

SB3 написал: Поставьте наоборот 2Р АВ перед каждым УЗО

А чем 2P автоматы лучше в данном случае, чем 1P? УЗО всё равно разрывает и фазу и нейтраль. В каком случае может понадобится разрывать ноль? В каком случае на ноле может быть короткое замыкание?

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

30.04.2016 в 23:15:02

на нуле может быть не короткое замыкание а другая фаза (380 в розетке) в случае отгорания нуля в ВРУ дома. для защиты от данной беды надо разрывать ноль и ставить УЗМ.

0
Аватар пользователя
ABEgorov

Местный

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 40

01.05.2016 в 00:44:38

Почитал статью: http://cs-cs.net/etazhnyj-shhitok-vvod Значит если отгорит ноль, то у меня может быть фаза на PE проводнике, в ванной и на корпусе всех электроприборов? Или нет? 2P автоматы мне никак не помогут, так как PE ничто не разрывает. В случае любой другой аварии приводящей к короткому замыканию на нуле, но не фазе сработает УЗО. Я прав? Получается 2P автоматы не нужны. В чём плюс по сравнению с 1P?

0