Последовательно установленные узо - ав меняют свою устойчивость к токам КЗ
Причем
Пред установленный ав дугу гасит в своей дугогасительной камере
При этом:
Пользователь Димон114 написал:
стойкость узо хагер к токам КЗ 1500 ампер , с предварительно >>установленным предохранителем 6000 ампер . Автомат на 4.5 килоампера и следом 4.5 килоампера второй . В сумме 15 килоампер ( все примерно но смысл в этом ) так понятно ?
Объясните, каким образом расположение автомата имеет значение?
Если пройдёт ток КЗ больше 4,5кА для ИЕК - оно честно имеет право навернуться.
Если пройдет больше 10кА - АББ имеет право навернуться.
Каким образом автомат установленный до УЗО поспособствует непрохождению тока КЗ через УЗО лучше, чем такой же автомат после УЗО? (Или наоборот).
При этом:
есле вы поставите ав после узо то его устойчивость к токам КЗ упадёт
и
ещё раз , дуга гаснет в предварительно установленном ав !!! После уже бесполезно , не повысит это устойчивости узо .
Собственно вопрос:
Каким образом последовательность АВ-УЗО или УЗО-АВ влияет на устойчивость УЗО к КЗ?
Т.е. каким образом у УЗО перед АВ уменьшается допустимый ток КЗ относительно маркировки?
Или каким образом у УЗО, установленного после АВ увеличивается допустимый ток КЗ?
Или разницы нет, допустимый ток КЗ в обоих случаях одинаков и совпадает с нанесенной маркировкой на корпусе УЗО?
И при чем тут дугогасительная камера?
Или тут смешались в кучу кони, люди...
П.С. Вариант КЗ на вводных клеммах автомата или самого УЗО не рассматриваем.
Классическое КЗ после связки АВ+УЗО или УЗО+АВ.
0
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
bogu написал:
Каким образом последовательность АВ-УЗО или УЗО-АВ влияет на устойчивость УЗО к КЗ?
Никаким не влияет, не читайте всякие глупости. :)
В околоэлектрических кругах до сих пор вертится масса мифов, обрядов и поверий... ну просто потому, что электричество - малоизученная, почти что волшебная сила, чаще всего невидимая. Да и удар грома принято считать божьим промыслом.
Мдам... в принципе город мастеров надо переименовать в город домашних мастеров.
Автомат ставиться перед УЗО, для защиты этого самого УЗО от сверхтоков.
Ситуация 1.
Источник тока - Автомат - УЗО - нагрузка.
Пришел сверхток ,он прошел через вводные клеммы автомата и остался в дугогасительной камере. УЗО, кабель, нагрузка (возможно) не пострадали.
Ситуация 2.
Источник тока - УЗО - автомат - нагрузка.
Пришел сверхток, прошел через УЗО, погасился в автомате, есть вероятность что этот сверхток сожжет УЗО. А есть вероятность, что и не сожжет, потому что количество этого сверхтока предугадать невозможно.
Вот поэтому в ПУЭ и написано, что УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом. И никаких сумм номиналов там не предусмотрено, потому что это бред.
Rumato написал:
Пришел сверхток ,он прошел через вводные клеммы автомата и остался в дугогасительной камере
Вы о сверхтоке говорите так, будто цунаме накатило со стороны трансформаторной будки, и его поймали сачком. :)
А он ведь, на секундочку, пришел во всю цепь одновременно. Прямо вот включая те самые пассатижи, которые его вызвали, и которые даже успели частично расплавится, пока отключался автомат. :)
Radio написал:
А он ведь, на секундочку, пришел во всю цепь одновременно. Прямо вот включая те самые пассатижи, которые его вызвали, и которые даже успели частично расплавится, пока отключался автомат. :)
Вот и я почему-то уверен именно в этом. Какая нафиг разница, где будет автомат при КЗ, до или после, если этот самый охрененный ток КЗ будет абсолютно во всей цепи, пока не сработает автомат?
Rumato написал:
Пришел сверхток ,он прошел через вводные клеммы автомата и остался в дугогасительной камере
Вы о сверхтоке говорите так, будто цунаме накатило со стороны трансформаторной будки, и его поймали сачком. :)
А он ведь, на секундочку, пришел во всю цепь одновременно. Прямо вот включая те самые пассатижи, которые его вызвали, и которые даже успели частично расплавится, пока отключался автомат. :)
Radio, поэтому надо 2P ставить. 1P ловит сверхток только по одному проводу :D а вы тут SB3 критикуете, а он истину несет... или его истиной несет... ХЗ
Такое КЗ вполне может быть, вероятность его исключать не стоит. Как и КЗ за счетчиком, но перед АВ (для любителей подключать счетчик через рубильник) - фото выгоревших от этого щитов есть.
Вы, если работали в проектном институте, должны знать в каких точках считаются токи КЗ (ну в быту не требуется расчет КЗ, я именно про точки для рассчета говорю).