masana написал:Rumato, откуда пришел сверхток и почему он остался в дугогасительной камере? новый сезон охотников за привидениями?
masana,
Сверхток пришел от источника тока, Вы знаете еще какое то место откуда он может придти?
Кто из отписавшихся работает или работал в службе электроснабжения?
Все, серьезно больше не отвечаю. Да здравствует флуд!
masana написал:Rumato, откуда пришел сверхток и почему он остался в дугогасительной камере? новый сезон охотников за привидениями?
masana,
Сверхток пришел от источника тока, Вы знаете еще какое то место откуда он может придти?
Кто из отписавшихся работает или работал в службе электроснабжения?
Все, серьезно больше не отвечаю. Да здравствует флуд!
Rumato,
на самом деле, есть мнение, что автомат защищает УЗО тепловым расцепителем, так как определенные токи требуют определенных сечений провода, которые в конструкции УЗО все таки конечны. Так что на токе в 50А 16 А УЗО может немного поджариться, не?
по КЗ - УЗО рассчитаны на существенные токи КЗ. есть в тех характеристиках УЗО.
masana написал:
на самом деле, есть мнение, что автомат защищает УЗО тепловым расцепителем, так как определенные токи требуют определенных сечений провода, которые в конструкции УЗО все таки конечны.
И где можно прочитать это мнение в нормативах?УЗО Хагер 16А подключение 25мм максимум.
bogu, значения 4500, 6000, 10000 - обычно это координация по току замыкания с главным автоматом/предохранителем.
http://savepic.su/7197410.jpg
3000 - устойчивость к импульсам.
22,5 - интеграл Джоуля (скорость нарастания КЗ).
800 - если я не ошибаюсь, это максимальный дифф. ток отключаемый УЗО самостоятельно, без подстраховки автоматом (например, металлическое КЗ между фазой и РЕ).
10000 - максимальный сквозной ток КЗ через УЗО защищённое вышестоящим автоматом/предохранителем, номинал которого всегда указан в инструкции к УЗО. Обычно это 63-100А.
masana,
Если хотя бы одному спорщику пришло в голову нарисовать схему, в которой внутри модулек указаны обмотки и биметаллические контакторы и при этом спорщик бы понимал физику электротока (школьный курс, ПТУ) то картина стала бы сразу понятна.
ПО БАРАБАНУ.
Кроме случая, что КЗ произошло между АВ и УЗО или внутри УЗО.
То есть защита от дурака монтажника.
Abrikos написал:bogu, значения 4500, 6000, 10000 - обычно это координация по току замыкания с главным автоматом/предохранителем.
http://savepic.su/7197410.jpg
3000 - устойчивость к импульсам.
22,5 - интеграл Джоуля (скорость нарастания КЗ).
800 - если я не ошибаюсь, это максимальный дифф. ток отключаемый УЗО самостоятельно, без подстраховки автоматом (например, металлическое КЗ между фазой и РЕ).
10000 - максимальный сквозной ток КЗ через УЗО защищённое вышестоящим автоматом/предохранителем, номинал которого всегда указан в инструкции к УЗО. Обычно это 63-100А.
Abrikos,
не надо столько информации сразу без дугогасительной камеры. тут многие читают только 25А, 30мА ну и еще IP40 ;)
masana написал:
на самом деле, есть мнение, что автомат защищает УЗО тепловым расцепителем, так как определенные токи требуют определенных сечений провода, которые в конструкции УЗО все таки конечны.
И где можно прочитать это мнение в нормативах?УЗО Хагер 16А подключение 25мм максимум.
ebf,
Это Вы погорячились.
Для малых дифтоков в электромеханическом должна быть катушка с большим количеством витков, то есть провод тоньше и сопротивление больше.
Вот при перегрузке или КЗ и перегреваются, а то и горят. И при нагреве коэрцетивная сила магнитопровода уменьшается.