Есть задача придумать щит для квартиры. Ввод в квартире однофазный, сделан кабелем 310, в этажном щите что-то китайское однополюсное на 63 ампера (и оно смене не подлежит), а в квартирном после электросчётчика стоит дифавтомат IEK на 50 ампер. Ну а будет двухполюсной Acti9 на 50 ампер - A9K24250, характеристика C. К проточнику на 12 кВт кабель 310. Логично проточник защитить как автоматом (по току) так и УЗО (по утечке). Нелогично получается вот что: на вводе уже будет автомат на 50 ампер. А зачем ему ещё один точно такой же и двухполюсной? Может быть обойтись только вводным автоматом?

У кого какие мнения будут?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.05.2016 в 01:46:08

web-rr, хоть защищена она вводным и будет, но автомат (1р) всё равно ставить для индивидуального отключения линии.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

maks85
maks85
Новичок

Регистрация: 28.05.2016

Новосибирск

Сообщений: 54

30.05.2016 в 02:30:59

Отдельный вводной 50А на эту дуру, не? Квартира же обесточиваться постоянно будет. Даже на сработку 63А автомата легко наберется нагрузки.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

30.05.2016 в 07:26:43

web-rr написал: Есть задача придумать щит для квартиры. Ввод в квартире однофазный, сделан кабелем 310, в этажном щите что-то китайское однополюсное на 63 ампера (и оно смене не подлежит), а в квартирном после электросчётчика стоит дифавтомат IEK на 50 ампер. Ну а будет двухполюсной Acti9 на 50 ампер - A9K24250, характеристика C. К проточнику на 12 кВт кабель 310. Логично проточник защитить как автоматом (по току) так и УЗО (по утечке). Нелогично получается вот что: на вводе уже будет автомат на 50 ампер. А зачем ему ещё один точно такой же и двухполюсной? Может быть обойтись только вводным автоматом?

У кого какие мнения будут?

web-rr, коли проточник без розетки, то логично отдельный АВ поставить. По номиналам там Вам виднее... Встречный вопрос, любопытства ради: у емкостных водонагревателей УЗО на шнуре питания висит, а на проточном есть?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.05.2016 в 07:44:00

На проточных обычно нет узо..ну по крайней мере я ни разу не встречал.

Проточник через ав обязательно, рубильник не пойдет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

30.05.2016 в 08:00:46

зачем вообще автомат 50А в квартире если на этаже перед счетчиком стоит на 63?

0

человек-электрик

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.05.2016 в 08:12:43

andrejsheve написал:

web-rr написал: Есть задача придумать щит для квартиры. Ввод в квартире однофазный, сделан кабелем 310, в этажном щите что-то китайское однополюсное на 63 ампера (и оно смене не подлежит), а в квартирном после электросчётчика стоит дифавтомат IEK на 50 ампер. Ну а будет двухполюсной Acti9 на 50 ампер - A9K24250, характеристика C. К проточнику на 12 кВт кабель 310. Логично проточник защитить как автоматом (по току) так и УЗО (по утечке). Нелогично получается вот что: на вводе уже будет автомат на 50 ампер. А зачем ему ещё один точно такой же и двухполюсной? Может быть обойтись только вводным автоматом?

У кого какие мнения будут?

web-rr, коли проточник без розетки, то логично отдельный АВ поставить. По номиналам там Вам виднее... Встречный вопрос, любопытства ради: у емкостных водонагревателей УЗО на шнуре питания висит, а на проточном есть?

andrejsheve, на проточном ничего нет.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.05.2016 в 08:15:23

jaja написал: зачем вообще автомат 50А в квартире если на этаже перед счетчиком стоит на 63?

jaja, ну как сказать. Во первый был бы кабель 3*16, то я и в квартире бы ставил автомат на 63 ампера. Во вторых там непредсказуемый аппаратик стоит, сработать может при чихании проходившей этажом ниже кошки или же не сработает вообще.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.05.2016 в 09:51:35

web-rr написал: Во вторых там непредсказуемый аппаратик стоит, сработать может при чихании проходившей этажом ниже кошки или же не сработает вообще.

Да ладно, тут некоторые адепты (вероятно, заангажированные) хором поют о меганадежности ИЕКа и прочей китайщины и что она срабатывает точно тогда когда надо.

Наверное, мы с вами обманываем честных людей тем, что не доверяем этой китайской дряни.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2016 в 10:29:10

web-rr, как вариант ограничитель мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

30.05.2016 в 10:54:30

web-rr написал: А зачем ему ещё один точно такой же и двухполюсной? Может быть обойтись только вводным автоматом? У кого какие мнения будут?

я бы диф автомат поставил + реле приоритета.

andrejsheve написал: а на проточном есть?

в каких то есть в каких то нет, стоит внутри корпуса.

Alexey_Spb написал: меганадежности ИЕКа

когда у заказчика есть деньги только на китай то иек один из лучших вариантов.

0